UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Ārdarbi :
Building.Lv Forums
jumta seguma ventilācija
Autors:
kkk
()
Datums: 16/02/2010 21:25
Kādas ir tautas domas par sekojošu jautājumu: vai ir būtiski, ka ventilācijas spraugas biezums starp pretkondensāta plēvi un latojumu (ko veido lata ar kuru pieklapēta pretkondensāta plēve) ir nemainīga visā jumta plaknē (respektīvi, vai ir ok, ka pie dzegas ir teiksim, 1cm, bet visur citur - 2.5cm)? Vai ir kāds pamatots minimālais izmērs? Plānotais segums - dakstiņi.
Re: jumta seguma ventilācija
Autors:
Vienstāvs
()
Datums: 16/02/2010 23:04
Pretestību virknes slēgums R=R1+R2. Turklāt īsam gabalam pat liela īpatnējā pretestība (attiecināta uz garuma vienību) varētu pārāk lielu ieguldījumu nedot.
Re: jumta seguma ventilācija
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
()
Datums: 17/02/2010 12:17
dakstiņu seguma jumtam šāda pretkondensācijas plēve nav vajadzīga, to nosaka jumta materiāla ražotāji. Pretkondensācijas plēvei varētu piekrist tikai tādā gadījumā, kad jumta materiālam tiek uzrādīta pretestība tvaika pārejai, piemēram metāla loksnēm tvaika pārejas pretestība ir ļoti liela ~ bezgalīga.