UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Ārdarbi :
Building.Lv Forums
Tek skarda jumts
Autors:
MT
()
Datums: 11/06/2010 18:39
Sveiki!
Tek aptuveni 15 gadus vec cinkotā skarda jumts. Izkatas ka salaidumu vietas, nevar sapras vai sanu salaidumos, vai horizontalajos salaidumos. Vai ir iespējams šuves hermetizēt ar kautko? Ko labak darit?
Tek aptuveni 15 gadus vec cinkotā skarda jumts. Izkatas ka salaidumu vietas, nevar sapras vai sanu salaidumos, vai horizontalajos salaidumos. Vai ir iespējams šuves hermetizēt ar kautko? Ko labak darit?
Re: Tek skarda jumts
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
()
Datums: 14/06/2010 11:35
Lūdzu sīkāk. Jumts tek tad, kad ir stiprs lietus, vai kļūst slapjš aukstā laikā. Kāds slīpums jumta segumam, kā taisītas šuves - vienkāršo ieloci vai dubulto ieloci.
Ja īsti nevar saprast kā tek, tad varbūt vainīgs kondensāts. Vai bēniņos ir vēdināšana un kāda.
Ja īsti nevar saprast kā tek, tad varbūt vainīgs kondensāts. Vai bēniņos ir vēdināšana un kāda.
Re: Tek skarda jumts
Autors:
MT
()
Datums: 14/06/2010 18:17
Jumts tek tikai kad lietus līst, tas pārbaudīts jau. Galu šuves (horizontālās) ir ar dubulto ieloci bet sānu (vertikālās) šuves ir ar vienkāršo ieloci. Jumta slīpums ir diezgan liels kādi 40 gr.
Re: Tek skarda jumts
Autors:
MT
()
Datums: 14/06/2010 18:21
Kautkur netā atradu tādu līdzekli no Penosil Premium "WaterStop Sealant" 1L bundža raksta ka der skarda jumtiem kā hermētiķis. Vai ir kādas tsauksmes par šo? Varbūt vēl kāds līdzeklis?
Re: Tek skarda jumts
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
()
Datums: 15/06/2010 08:35
40 grādu slīpums un tek? Kāds ir lokšņu platums -60..63cm vai 93 vai 119cm. Iespējams, ka 1995 gadā jumta segums montēts no 125 vai 100cm platām loksnēm. Pie tāda seguma platuma grūti nodrošināt nepieciešamo stiprinājuma skaitu uz m2 seguma. Ja tas ir mazs, tad vēja iedarbībā segums var tikt deformēts un šuves zaudējušas blīvumu.