fasādes siltināšana
Autors: specs ()
Datums: 28/11/2010 22:54

Jāsiltina fasāde, kura nav taisna. Līmenis staigā līdz pat 3 cm. Esmu salasījies, ka vatai/putuplastu nedrīkst stiprināt uz pļekām tā, ka starp materiālu un fasādi paliek gaiss. Bet kā, lai stiprina siltumizolāciju, ja ir vēlme iegūt fasādi, kas nav šķība.

Re: fasādes siltināšana
Autors: parks2007 ()
Datums: 29/11/2010 00:22

Līmējot putuplastu vai vati,jebkurā gadijumā starp mūri un plāksni paliks gaiss(sprauga 5mm līdz 10mm būtu normāli),bet problēma jau nav iekš tā,bet gan meistari- haltūristi to plāksni pielīmē tikai uz līmes pļekām,bet neuzliek līmi plāksnei pa perimetru...
Trīs centimetri ir paliela sprauga,es noteikti ,sev taisot, spēlētu ar siltinājuma plāksnes biezumiem,piemēram,siltinātu ar vati,kas 80mm bieza,bet tur,kur tā siena pa 3cm gāžas iekšā,liktu 100mm.Ar putuplastu tāpat,bet meistari jau parasti nečakarējas, uzliek lielākas pļekas un viss ok.,jo nav taču laika, nakošais klients jau gaida.......lai veicas...

Re: fasādes siltināšana
Autors: specs ()
Datums: 29/11/2010 09:38

Bet, ja spēlējas ar biezumiem, tad tur nekāds vienlaidus laidums starp fasādi un materiālu tāpat nebūs. Varbūt, ja vati stiprina ar dībeļiem, tad apakšā (starp fasādi un cieto vati) var likt mīksto vati?

Re: fasādes siltināšana
Autors: jtdesign ()
Datums: 29/11/2010 10:39

specs Wrote:
-------------------------------------------------------
> Varbūt, ja vati stiprina ar
> dībeļiem, tad apakšā (starp fasādi un cieto
> vati) var likt mīksto vati?


Tieši tā arī dara. Tas (pārprastas ekonomijas dēļ) tik praksē visbiežāk tiek strādāts ar vienslāņa konstrukcijām.

3 cm šķībums fasādē gan neliekas apspriešanas vērts, tā, dabiskais atbirums, ko darba gaitā jāpienivelē, problēmas sāktos, ja būtu 13 cm :D

Re: fasādes siltināšana
Autors: parks2007 ()
Datums: 29/11/2010 11:16

Varbūt ari taisnība,ka 3cm nav liela bēda,bet es ,ceļot sev,tomēr mēģinātu savu variantu t.i.doma tāda,ka tajās vietas,kur siena gāžas iekša pa tiem 3cm,liek par 2 cm biezāko plāksni un sprauga starp sienu un plāksni saglabājas ap 1cm,bet nevis 3cm biezā slānī līme jāliek.Protams čakarēšanas liela,bet domāju,ka atmaksājas...

Re: fasādes siltināšana
Autors: rbb ()
Datums: 29/11/2010 11:28

Sprauga nedrīkst būt lielāka par 4mm
sk [www.rbb.lv]
vate uz fasades 100mm un nekadas jēgas

Re: fasādes siltināšana
Autors: parks2007 ()
Datums: 29/11/2010 11:48

Ja sprauga nedrīkstētu būt lielāka par 4mm,tad diez vai ,piemēram,EJOT ražotu cokola starplikas ar biezumu 3mm,5mm,8mm,10mm,15mm un pat 30mm...

Re: fasādes siltināšana
Autors: specs ()
Datums: 30/11/2010 07:20

rbb Wrote:
-------------------------------------------------------
> Sprauga nedrīkst būt lielāka par 4mm
> sk
> vate uz fasades 100mm un nekadas jēgas


ok, bet kā to panākt, ja siena nav taisna?

Re: fasādes siltināšana
Autors: Didims ()
Datums: 30/11/2010 09:00

Pirms tam sienu izlīdzināt ar parasto apmetumu

Re: fasādes siltināšana
Autors: dzincha ()
Datums: 30/11/2010 09:48

Kad sev siltināju, tad arī protams uz pļekām.
Vēl bija variants bez pļekām, taikai uz dībeļiem, bet šis variants tomēr atkrita.
Tagad ir sprauga 1-3cm starp mūri un putiku.
Tagad domāju, ka vajadzēja likt pa perimetru to joblu vai nopūst ar putām.
A ko tagad? Panesās ideja izurbt caurumu 3cm diametrā piemēram pie loga otrajā stāvā un sapūst iekšā kaut vai putuplasta lodītes vai perlitu vai keramzītu, tikai ar ko pūst? Moška var no kāda veca putekļusūcēja kaut kādu sūcēju un pūtēju uztaisīt?

Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **   *******   **    **  **     **  ********  
 **   **   **     **   **  **   **     **  **     ** 
 **  **    **     **    ****    **     **  **     ** 
 *****      ********     **     *********  **     ** 
 **  **           **     **     **     **  **     ** 
 **   **   **     **     **     **     **  **     ** 
 **    **   *******      **     **     **  ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727