UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Ārdarbi :
Building.Lv Forums
Auksto bēniņu vēdināšanas sursteņi
Autors:
Līga Ozola
()
Datums: 15/08/2011 16:09
Labdien!
Interesējos, KĀ APRĒĶINĀT, CIK DAUDZ SKURSTENIŠU VAJADZĒTU 512 M2 BĒNIŅTELPĀM ar skārda jumta kori 3 m augstumā (divslīpu jumts).Bēniņiem ir T veida forma, iela - 36m gara, pagalms - vēl kādi 15m.
Jumiķi piedāvā uzstādīt 25cm diametra skārda skurstenīšus. No apakšas gaiss labi pieplūdīs. Jautājums CIK BIEZĀ RINDĀ JĀBŪT KORĒ SKURSTENĪŠIEM? Paldies!
Interesējos, KĀ APRĒĶINĀT, CIK DAUDZ SKURSTENIŠU VAJADZĒTU 512 M2 BĒNIŅTELPĀM ar skārda jumta kori 3 m augstumā (divslīpu jumts).Bēniņiem ir T veida forma, iela - 36m gara, pagalms - vēl kādi 15m.
Jumiķi piedāvā uzstādīt 25cm diametra skārda skurstenīšus. No apakšas gaiss labi pieplūdīs. Jautājums CIK BIEZĀ RINDĀ JĀBŪT KORĒ SKURSTENĪŠIEM? Paldies!
Re: Auksto bēniņu vēdināšanas sursteņi
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
()
Datums: 17/08/2011 16:50
Normatīvs iesaka vēdinšānai rēķināties ar 1/400 daļu no jumta seguma platības. Tātad 512m2/cos20~ 600m2. Tādejādi brīvām gaisa atverēm kores zonā jābūt vismaz 1/800 no seguma platības ~600/800~0,75m2.
Viens 25cm diametra skārda izvads ~0,049M2....vajadzīgi 0,75/0,049~15 gb. izvadi vai brīva gareniska 5cm atvere korē ar kopējo garumu 15m.
Viens 25cm diametra skārda izvads ~0,049M2....vajadzīgi 0,75/0,049~15 gb. izvadi vai brīva gareniska 5cm atvere korē ar kopējo garumu 15m.