Re: Pagrīde zem dēļiem
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
()
Datums: 05/04/2012 11:04
Rol : " - vai tad mūsdienās vēl taisa vēdināmās pagrīdes??? "...celtniecībā valsts noteikusi tādu obligātu uzstādījumu - celtniecībā neizmantot nekvalitatīvus materiālus, kas obligāti jāparaksta visiem ar celtniecību saistītiem profesionāliem... tašu es papildinu : celtniecībā nav nekvalitatīvu materiālu, bet tikai ir viņu nepareiza pielietošana ... ar to gribu teikt, ka celtniecības neprofesionāla sadārdzināšana arī ir nekvalitatīva rīcība attiecībā pret izmantojamiem materiāliem... jo galu galā jebkurš celtniecības objekts ir laicīgs pasākums ~50...100 gadi, tad kapēc šodien ēkā ieguldīt vairāk līdzekļus un laika ?
Pluume_G ... par gaisa vadu pagrīdē... es domāju , ka tā varētu būt vērā ņemama ideja, jo pieņemot to, ka mehāniskie sadzīves ventilātori un vienkārši gaisa vadi no plastikāta vai skārda 'vadi plašā celtniecības pielietojumā parādījās samērā nesen ...20...30 gadi un šāda ideja ar apsildāmu pagrīdi var tikt realizēta tapēc, ka šodiem varam siltumizolēt grunts pamatni no mājās konstrukcijām.
Taču, ja aplūkojam vispārējo celtniecības vēsturi.. tad analogs ir seno Romieču termas - pirtis, kur pagrīdes konstrukcija tika izmantota pirts grīdas uzsildīšanai!
Pluume_G ... par gaisa vadu pagrīdē... es domāju , ka tā varētu būt vērā ņemama ideja, jo pieņemot to, ka mehāniskie sadzīves ventilātori un vienkārši gaisa vadi no plastikāta vai skārda 'vadi plašā celtniecības pielietojumā parādījās samērā nesen ...20...30 gadi un šāda ideja ar apsildāmu pagrīdi var tikt realizēta tapēc, ka šodiem varam siltumizolēt grunts pamatni no mājās konstrukcijām.
Taču, ja aplūkojam vispārējo celtniecības vēsturi.. tad analogs ir seno Romieču termas - pirtis, kur pagrīdes konstrukcija tika izmantota pirts grīdas uzsildīšanai!
Re: Pagrīde zem dēļiem
Autors:
Pluume_G
()
Datums: 05/04/2012 20:29
Ja jau šāda pagrīde ziemā ir ar siltinātiem pamatiem izolēta no āra temperatūras, tad kādēļ paroc un pārējie siltinājuma ražotāji tik ļoti spiež uz papildu siltinājuma iestrādi starp grīdas lāgām, sienu? Vai nerodas situācija, ka aukstais gaiss netiek pagrīdē un aukstuma sajūta uz grīdas būs lielāka nekā konstrukcijā ar pliku dēli un šķirbu pa perimetru?
Re: Pagrīde zem dēļiem
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
()
Datums: 05/04/2012 21:38
Būvmāksla tapēc jau tā saucas, jo cilvēks vienmēr ir mēģinājis no vienas lietas gūt vairāk labumu... kaut vai tā pati krāsns... sadedzinot kurināmo caur krāsns mūri telpā ieplūst arī mitrums, kamēr modernajām sildierīcēm šadu apvienojošo īpašību nav... cilvēks taču ir tāds lopiņš, kas arī prasa cilvēcīgu attieksmi neskatoties uz visu vēlmēm tikai ietaupīt naudu vai darbu.
Produkcijas (Paroc; Isover) ražotāji savu izstrādājumu katalogos nevar apskatīt šādas sarežģītas mijiedarbības konstrukcijas, kur pagrīde tiek izmantota ēkas siltumnodrošinājuma komforta uzlabošanai.
Vienīgi jāatceras, ka individuālā ēkā būvētājam ir daudz vairāk rīcības brīvības eksprimentēt ar konstrukcijām, nekā daudzdzīvokļu ēkā... tas saistāms ar ugunsdrošību vai citiem aspektiem - arī sanitārija ... u.t.t.
Piemēram neviens loga ražotājs taču neapskata logu mijiedarbībā ar slēģiem.. kādreiz tas taču bija ēku standarts, bet par visām varītēm cenšas uzlabot stiklapaketes vai radīt loga aplodas ar daudzām gaisa kamerām. Un kā tad vēdināt telpas... agrāk izmantoja šķirbas loga vērtņu sadurā ar rāmi, bet šobrīd izmantojot hermetiskus logus mums jārada speciāla gaisa mehāniskās vēdināšanas sistēma.
Bet patiesība.. tā ir ārā, meklējumos
Produkcijas (Paroc; Isover) ražotāji savu izstrādājumu katalogos nevar apskatīt šādas sarežģītas mijiedarbības konstrukcijas, kur pagrīde tiek izmantota ēkas siltumnodrošinājuma komforta uzlabošanai.
Vienīgi jāatceras, ka individuālā ēkā būvētājam ir daudz vairāk rīcības brīvības eksprimentēt ar konstrukcijām, nekā daudzdzīvokļu ēkā... tas saistāms ar ugunsdrošību vai citiem aspektiem - arī sanitārija ... u.t.t.
Piemēram neviens loga ražotājs taču neapskata logu mijiedarbībā ar slēģiem.. kādreiz tas taču bija ēku standarts, bet par visām varītēm cenšas uzlabot stiklapaketes vai radīt loga aplodas ar daudzām gaisa kamerām. Un kā tad vēdināt telpas... agrāk izmantoja šķirbas loga vērtņu sadurā ar rāmi, bet šobrīd izmantojot hermetiskus logus mums jārada speciāla gaisa mehāniskās vēdināšanas sistēma.
Bet patiesība.. tā ir ārā, meklējumos
Pašreizējā: 2 no 2