Re: ETERNIT jumts tek!
Autors:
asd
()
Datums: 11/11/2017 11:15
Diagonālspāre ir jumta satekne. Satekni esam izlocījuši no Rannilas skārda ruļļa platumā 1,20. Virsū uz sateknes, kur saiet plākšņu grieztās slīpās malas, nav uzlikta nosedzošā virsējā dekoratīvā satekne. Neuzlikām, jo apakšā plata satekne un jumtinieki teica, ka zem tās tik lapas vējš sapūš. Vai tās uzlikšana kaut ko dos, ja apakšā plata satekne? Bet, lai atrastu no nodevīgo caurumu membrānā, būs jāatskrūvē jumta plātnes no divām pusēm kaut kur ap 4-5m.
Visi slapjie darbi notika vasarā, kad logi un durvis bija vaļa. Pa sienām netek, pil pa pilienam no diagonālspāres vidus, kaut kur 4m no kores un 5m no mūrlatas.
Jumta meistars teica, ka šai rudenī viņam esot daudz līdzīgi gadījumi, kas pēkšņi jumts sācis tecēt, vājš mierinājums mums.
Tagad griezīsim to plēvi pušu, lai redzētu, cik lieli slapjumi siltinājumā.
Labi, ka vagondēļus nepaspējām uzlikt.
Visi slapjie darbi notika vasarā, kad logi un durvis bija vaļa. Pa sienām netek, pil pa pilienam no diagonālspāres vidus, kaut kur 4m no kores un 5m no mūrlatas.
Jumta meistars teica, ka šai rudenī viņam esot daudz līdzīgi gadījumi, kas pēkšņi jumts sācis tecēt, vājš mierinājums mums.
Tagad griezīsim to plēvi pušu, lai redzētu, cik lieli slapjumi siltinājumā.
Labi, ka vagondēļus nepaspējām uzlikt.
Re: ETERNIT jumts tek!
Autors:
Pašdarbnieks
()
Datums: 11/11/2017 12:11
Paskatieties vai ranila nav pieskrūvēta caur sateknes bleķi pie latojuma. Respektīvi sateknes profilā ir caurumi pa kurieni ūdens tiek uz membrānu. Ja starp garenlatojumu un membrānu nav gumijota lenta, tad katra skrūve, nagla, skoba ir caurums hidroizolācijā pa kurieni ūdens sūcas iekšā.
Re: ETERNIT jumts tek!
Autors:
PikkO
()
Datums: 11/11/2017 14:44
Pārbaudi tvaika izolāciju ... ja vasaras lietavās nekas nafff pilējis