UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Ārdarbi :  Building.Lv Forums

Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3
gāzbetonas + logu pārsedzes
Autors: Cits Andris ()
Datums: 07/03/2013 15:50

Labdien!

Kādam varbūt ir kāds labs ieteikums logu pārsedzēm pie 375mm gāzbetona sienas?

Ražotāja piedāvātās gāzbetona pārsedzes priekš manis ir viennozīmīgi par dārgu.

U-veida pārsedze cenas ziņā ir ok, bet siltumtehniskā ziņā tā betona serde noteikti nav laba. Neskaitot betona serdi siena pārsedzes vietā ir tikai 175mm biezs gāzbetons. Lai tajā vietā iegūtu gāzbetona sienai līdzīgu izolāciju, tad no iekšpuses vēl būtu jāliek klāt 10cm putuplasts.
Nu būtu tur tādi izaugumi, bet manuprāt pārāk netraucētu.

Ir kādi komentāri vai ieteikumi?

Andris

Re: gāzbetonas + logu pārsedzes
Autors: PikkO ()
Datums: 07/03/2013 15:56

kāpēc 10 cm putuplasta ??? ... ar 5 cm nepietiktu ???

Re: gāzbetonas + logu pārsedzes
Autors: E ()
Datums: 07/03/2013 15:56

Liec tos 10cm putuplastu U bloka iekšienē, tur kur lej betonu (starp betonu un ārpusi).

Re: gāzbetonas + logu pārsedzes
Autors: Cits Andris ()
Datums: 07/03/2013 16:13

50mm+175mm gāzbetons U = 0.3
375mm gāzbetons ap U=0.25
90mm+175mm ap U=0.25

[E] Paldies, atvēri acis. Kaut kā esmu tik dziļi mežā, ka vairs kokus neredzu.

Tad tik paliek jautājums, cik nopietnu betonu tur jālej iekšā, bet nu 100x200mm armēta betona pārsedze gan jau iztur šo to. Būs jāparēķina - nē, es to nemāku, bet gan jau kaut ko sameklēšu, lasīt māku (kaut arī ne pārāk labi ;-) ).

Re: gāzbetonas + logu pārsedzes
Autors: Cits Andris ()
Datums: 07/03/2013 16:54

Laikam tomēr tā nav tik vienkārši sarēķināma lieta. Bet atradu sekojošus datus:
dzelzsbetona pārsedze 115x190x1500mm - betona stiprums C30/37 ir noslogojama ar 18kN/m. Liekas mazliet par maz, ja jau 18 cilvēki pat nevar uzkāpt uz sijas, kura balstās uz šīs pārsedzes. Turklāt negribu būvēt ar u-bloku savādāk, kā to iesaka ražotājs. Ražotājs šādu iekšēju U-bloku siltināšanu neiesaka. Droši vien ir kāds iemesls - piemēram lai sasniegtu augstāku noslogojamību.

Re: gāzbetonas + logu pārsedzes
Autors: AndrisL ()
Datums: 07/03/2013 17:36

Savai būvei plānoju izmantot keramzītbetona pārsedzes ar platumu 250mm ar garumu līdz 2390mm, jo tad pārsedzes 1m cena ir līdz 15,4 LVL (jo īsāka, jo 1m cena mazāka). Ja izmanto U blokus (vajag 2 gab uz 1m), tad 2 U bloki maksā4x2= 8LVL metrā, plus vēl jāskaita klāt betons, armatūra. Rezultātā cena sanāk līdzīga kā gatavā keramzītbetona, taču gatavās pārsedzēs gadījumā nav jāzīlē tās nestpēja betonējot pašrocīgi.
Tavā gadījumā es ieteiktu izmantot par 50-70mm šaurāku pārsedzi kā sienas biezums, izveidojot ievirzījumu un ārsienas puses, kurā ieliktu akmens vates siltinājumu. Pie ārējās apdares to nemanītu.
Tas ir pat labāk, jo tiek novērsts aukstuma tiltiņš ap loga rāmi tā augšpusē, kur ir pārsedze, jo logs tiek montēts siltinājumā.

Re: gāzbetonas + logu pārsedzes
Autors: Cits Andris ()
Datums: 07/03/2013 18:25

Paldies par ieteikumu. Neesmu skatījies, bet nojausma ir, ka arī keramzītbetonam siltumizolācija ir stipri sliktāka nekā gāzbetonam. Bet nu tas būtu vismaz vēl viens reāls variants.
Par U blokiem, uz vienu metru vajag vismaz 3 blokus. Garums 50cm un katrā pusē vismaz 25cm pārlaide. Man pēc projekta visvairāk ir logi ar 90cm platumu.

He, aeroc oriģinālās pārsedzes ir ar 20kN, tad jau 18kN mierīgi pietiek, tad tiešām 100mm putuplastu var ielikt u-blokā. Tas tad tomēr ideāls variants siltumtehniski. Vienīgi gribētos to putuplastu tad likt u-bloka iekšējā sienā, lai betona josla ir vairāk uz bloka centru, bet putuplasts iekšpusē atkal ar mitrumu var radīt problēmas... būs jāpafunktierē.

Re: gāzbetonas + logu pārsedzes
Autors: jtdesign ()
Datums: 07/03/2013 18:46

Lētākais risinājums - nopirkt paraugam vienu U-bloku un pārējos izzāģēt pašam no parastajiem blokiem.

Keramzītbetona un citas pārsedzes liek ar atstarpēm, ko aizpilda ar siltumizolāciju. Lai nekrīt ārā, koka latiņa.

Re: gāzbetonas + logu pārsedzes
Autors: Cits Andris ()
Datums: 07/03/2013 18:47

Piebilde par logu montāžas vietu.
Meklēju atbildi uz jautājumu par pareizo loga montāžas vietu un pareizi ir sienas vidējā trešdaļā. Līdz ar to, tā kā mājas ārpusē kaut kad tālā nākotnē plānojās vēl papildu siltumizolācija, tad logus plānoju likt bloka vidējās trešdaļas ārējā malā - aptuveni 13cm no bloku ārmalas.

Re: gāzbetonas + logu pārsedzes
Autors: Cits Andris ()
Datums: 07/03/2013 18:51

Pašam izzāģēt... liekās baigā ķēpa, baigie putekļi, BET varbūt upurējot vienu motorzāģa ķēdi to arī var izdarīt un uz kopējo pārsedžu garumu iespējams tiešām var ieekonomēt. Būs jāpaskatās cik maksā lentzāģi iznomāt.

Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********    *******   **     **  **     **  **     ** 
 **     **  **     **  **     **  **     **  ***   *** 
 **     **         **  **     **  **     **  **** **** 
 **     **   *******   **     **  **     **  ** *** ** 
 **     **         **  **     **   **   **   **     ** 
 **     **  **     **  **     **    ** **    **     ** 
 ********    *******    *******      ***     **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.