UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
pašnesoša siena
Autors:
paulskkk
()
Datums: 24/12/2015 00:24
Labdien,mir šada situcija- dzelzsbetona angars ir sadaligs uz pusem ar keramzitbetona sienu starp kolonnaam. Sienu augstums ir 10 metri, attalums starp kolonnam ir 18 metri. Kopaa tadi tris fragmenti. Negadijumaa siena ir deformeeta, saplaisaajusi un zaudejusi vertikalitati- jaajauc nost. Kadas idejas un pieredze, ka visletak un atrak tur uzlikt atpakal sienu? Kopejais platums 56 metri, augstums 10 metri?
Re: pašnesoša siena
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
()
Datums: 24/12/2015 09:23
Kādu lomu veido nenesošā starpsiena attiecībā pret blakus telpu - starpsienas funkcija - vai tai jābūt ugunsdrošai un cik ilgi - 30min; 120min. Ja sienai ugunsdrošības īpašību nav, vai ir citas - pret zagļiem, pret uzbraukšanu ar automašīnu u.t.t. Tātad jāredz telpu funkcionālā saistība.
Taču runājot par norobežošanas ātrumu - tās varētu būt metāla liellaiduma profilloksnes vai viļņotā bezazbesta 2,75m lokšņu apšuvums. Cita iespēja - saistīta ar cementa javas torkretēšanu uz tērauda stiegrojuma sieta plaknes - mitrā metode.
Taču runājot par norobežošanas ātrumu - tās varētu būt metāla liellaiduma profilloksnes vai viļņotā bezazbesta 2,75m lokšņu apšuvums. Cita iespēja - saistīta ar cementa javas torkretēšanu uz tērauda stiegrojuma sieta plaknes - mitrā metode.
Re: pašnesoša siena
Autors:
Praktiķis
()
Datums: 25/12/2015 03:49
Grūti gan spriest par deformāciju apmēru,bet man gribētos domāt,ka vienkāršākais variants būtu mēģināt sienu "saglābt". Ik pa 3m no abām sienas pusēm mūrē stingrības kolonnas vienu pret otru kuras tiek ar armatūru sasaistītas. Pārējo mūri armē un apmet no abām pusēm. Varbūt pirms kolonnu mūrēšanas sienu var savilkt ar koka statņiem un vītņu stieņiem. Grūti,protams,ko sakarīgu ieteikt neredzot,jo brīvi stāvošas sienas augstums milzīgs,lai neteiktu vairāk,kas jau ir kliedzošs būvnormatīvu pārkāpums.