UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Re: Kā atrisināt šo mezglu?
Autors:
Proktologs
()
Datums: 02/02/2020 19:16
Rainis rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Ar pamatu nosiltināšanu tiek aiztaisīta
> ventilējamās fasādes sprauga. Risinājums ?
>
> [i.imgur.com]
1. EPS liec pamatu iekšpusē. (pats prātīgākais)
2. Samazini izolācijas biezumu uz 50mm un nes karkasu par 50mm ārā, papildus nosiltinot pamatu iekšpusi.
-------------------------------------------------------
> Ar pamatu nosiltināšanu tiek aiztaisīta
> ventilējamās fasādes sprauga. Risinājums ?
>
> [i.imgur.com]
1. EPS liec pamatu iekšpusē. (pats prātīgākais)
2. Samazini izolācijas biezumu uz 50mm un nes karkasu par 50mm ārā, papildus nosiltinot pamatu iekšpusi.
Re: Kā atrisināt šo mezglu?
Autors:
Rainis
()
Datums: 02/02/2020 19:31
Proktologs rakstīja:
-------------------------------------------------------
> 1. EPS liec pamatu iekšpusē. (pats prātīgākais)
Tad pamats paliek vispār nesiltināts no ārpuses ??
-------------------------------------------------------
> 1. EPS liec pamatu iekšpusē. (pats prātīgākais)
Tad pamats paliek vispār nesiltināts no ārpuses ??
Re: Kā atrisināt šo mezglu?
Autors:
Praktiķis
()
Datums: 02/02/2020 19:42
Šis klasisks piemērs kā nevajag darīt. Pamatu un koka karkasa siltinājumiem jābūt vienā plaknē. Ja pamatus grib siltināt 150mm biezumā,tad fasādei no ārpuses horizontāls latojums ar papildu siltinājumu.
Ja pamatus siltina ar 100mm tad var izlīdzēties nedaudz palaižot koka karkasu pāri (5cm) un uz statņiem kokšķiedru attiecīgā biezuma. Šeit nav stāsts tikai par fasādes ventilāciju. Tagad modē logi līdz grīdai,tāpat ar durvīm rodas problēmas ar iebūves dziļumu. Proti-grīdas betons nedrīkst būt tālāk uz āru par stikla paketes iekšējo stiklu.. Tā tiek projektēts energoefektīva loga rāmis.
Ja pamatus siltina ar 100mm tad var izlīdzēties nedaudz palaižot koka karkasu pāri (5cm) un uz statņiem kokšķiedru attiecīgā biezuma. Šeit nav stāsts tikai par fasādes ventilāciju. Tagad modē logi līdz grīdai,tāpat ar durvīm rodas problēmas ar iebūves dziļumu. Proti-grīdas betons nedrīkst būt tālāk uz āru par stikla paketes iekšējo stiklu.. Tā tiek projektēts energoefektīva loga rāmis.
Re: Kā atrisināt šo mezglu?
Autors:
PikkO
()
Datums: 02/02/2020 19:44
Klasiks cokola mezgls ...
skatiesa projektā ...
tur nepieciešams skarda lāsenis
p.s.
pilns internets ar tādiem mezgliem .... pameklē
skatiesa projektā ...
tur nepieciešams skarda lāsenis
p.s.
pilns internets ar tādiem mezgliem .... pameklē
Re: Kā atrisināt šo mezglu?
Autors:
Proktologs
()
Datums: 02/02/2020 19:56
Praktiķis rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Šis klasisks piemērs kā nevajag darīt. Pamatu un
> koka karkasa siltinājumiem jābūt vienā plaknē.
Tu par manu piemēru nr. 1?
Kāpēc tik kategoriski iebildumi, ja trūkst zināšanu ... Kāda starpība izveidot vienu plakni iekšpusē vai ārpusē? :)
Rainis rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Tad pamats paliek vispār nesiltināts no ārpuses ??
Jā.
PikkO rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Klasiks cokola mezgls ...
> skatiesa projektā ...
> tur nepieciešams skarda lāsenis
Es jau izvairītos no visādiem skārdiem, papildus siltinājumiem un citām cackām. Viss ir risinām gaužām vienkārši.
Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 02/02/2020 19:57, labojis Proktologs.
-------------------------------------------------------
> Šis klasisks piemērs kā nevajag darīt. Pamatu un
> koka karkasa siltinājumiem jābūt vienā plaknē.
Tu par manu piemēru nr. 1?
Kāpēc tik kategoriski iebildumi, ja trūkst zināšanu ... Kāda starpība izveidot vienu plakni iekšpusē vai ārpusē? :)
Rainis rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Tad pamats paliek vispār nesiltināts no ārpuses ??
Jā.
PikkO rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Klasiks cokola mezgls ...
> skatiesa projektā ...
> tur nepieciešams skarda lāsenis
Es jau izvairītos no visādiem skārdiem, papildus siltinājumiem un citām cackām. Viss ir risinām gaužām vienkārši.
Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 02/02/2020 19:57, labojis Proktologs.
Re: Kā atrisināt šo mezglu?
Autors:
Proktologs
()
Datums: 02/02/2020 20:02
Proktologs rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Praktiķis rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > Šis klasisks piemērs kā nevajag darīt. Pamatu
> un
> > koka karkasa siltinājumiem jābūt vienā plaknē.
>
> Tu par manu piemēru nr. 1?
> Kāpēc tik kategoriski iebildumi, ja trūkst
> zināšanu ... Kāda starpība izveidot vienu plakni
> iekšpusē vai ārpusē? :)
>
> Rainis rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > Tad pamats paliek vispār nesiltināts no ārpuses
> ??
>
> Jā.
>
> PikkO rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > Klasiks cokola mezgls ...
> > skatiesa projektā ...
> > tur nepieciešams skarda lāsenis
>
> Es jau izvairītos no visādiem skārdiem, papildus
> siltinājumiem un citām cackām. Viss ir risinām
> gaužām vienkārši.
Lūk 2 risinājumi, līdzīgi, vari pielāgot/izskatīt.
Nekādu papildus latojumu, siltinājumu, palodžu un citu cacku...
Protams pīrāgi atšķiras Raini, bet domu vajadzētu uztvert.
[imgur.com]
Labots 2 reizes. Pēdējo reizi labots 02/02/2020 20:03, labojis Proktologs.
-------------------------------------------------------
> Praktiķis rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > Šis klasisks piemērs kā nevajag darīt. Pamatu
> un
> > koka karkasa siltinājumiem jābūt vienā plaknē.
>
> Tu par manu piemēru nr. 1?
> Kāpēc tik kategoriski iebildumi, ja trūkst
> zināšanu ... Kāda starpība izveidot vienu plakni
> iekšpusē vai ārpusē? :)
>
> Rainis rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > Tad pamats paliek vispār nesiltināts no ārpuses
> ??
>
> Jā.
>
> PikkO rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > Klasiks cokola mezgls ...
> > skatiesa projektā ...
> > tur nepieciešams skarda lāsenis
>
> Es jau izvairītos no visādiem skārdiem, papildus
> siltinājumiem un citām cackām. Viss ir risinām
> gaužām vienkārši.
Lūk 2 risinājumi, līdzīgi, vari pielāgot/izskatīt.
Nekādu papildus latojumu, siltinājumu, palodžu un citu cacku...
Protams pīrāgi atšķiras Raini, bet domu vajadzētu uztvert.
[imgur.com]
Labots 2 reizes. Pēdējo reizi labots 02/02/2020 20:03, labojis Proktologs.
Re: Kā atrisināt šo mezglu?
Autors:
Rainis
()
Datums: 02/02/2020 20:24
Proktolog,
Es neesmu gatavs atstāt nesiltinātus pamatus. Varu varbūt paņemt 50mm PIR, XPS vietā, būs gandrīz tikpat "silts" kā 100mm XPS.
Es neesmu gatavs atstāt nesiltinātus pamatus. Varu varbūt paņemt 50mm PIR, XPS vietā, būs gandrīz tikpat "silts" kā 100mm XPS.
Re: Kā atrisināt šo mezglu?
Autors:
Proktologs
()
Datums: 02/02/2020 20:52
Rainis rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Proktolog,
>
> Es neesmu gatavs atstāt nesiltinātus pamatus. Varu
> varbūt paņemt 50mm PIR, XPS vietā, būs gandrīz
> tikpat "silts" kā 100mm XPS.
Tie piemēri augstāk ir efektīvāki nekā Tavs risinājums. Bet kapteinis protams uz klāja esi Tu.
Jo nav nozīmes kuru pusi siltināt. Dabā aukstums nelien māja, bet gan siltums noplūst no tās. Tas noplūdīs caur 100 Izolāciju un tad caur betonu, vai uzsildot visu betona masu pamatos un tad caur izolāciju - summā zsiltuma zudumi nemainīgi. Tā izolācija ja liksi no āras nekādu papildus labumu nedos. Hidroizolācijas jāliek abos gadījumos.
Es nemēģinu Tevi pārliecināt, vnk risinājums nav slikts un zemē metams.
Var jau PIR likt, bet nu rēķinies, ka vienkāršas lietas partop par sarežģītām un PIR gadījumā dārgākām (liekas cena 2x (100EPS/XPS un 50 PIR)
-------------------------------------------------------
> Proktolog,
>
> Es neesmu gatavs atstāt nesiltinātus pamatus. Varu
> varbūt paņemt 50mm PIR, XPS vietā, būs gandrīz
> tikpat "silts" kā 100mm XPS.
Tie piemēri augstāk ir efektīvāki nekā Tavs risinājums. Bet kapteinis protams uz klāja esi Tu.
Jo nav nozīmes kuru pusi siltināt. Dabā aukstums nelien māja, bet gan siltums noplūst no tās. Tas noplūdīs caur 100 Izolāciju un tad caur betonu, vai uzsildot visu betona masu pamatos un tad caur izolāciju - summā zsiltuma zudumi nemainīgi. Tā izolācija ja liksi no āras nekādu papildus labumu nedos. Hidroizolācijas jāliek abos gadījumos.
Es nemēģinu Tevi pārliecināt, vnk risinājums nav slikts un zemē metams.
Var jau PIR likt, bet nu rēķinies, ka vienkāršas lietas partop par sarežģītām un PIR gadījumā dārgākām (liekas cena 2x (100EPS/XPS un 50 PIR)
Re: Kā atrisināt šo mezglu?
Autors:
Praktiķis
()
Datums: 02/02/2020 20:58
Proktologs rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Proktologs rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > Praktiķis rakstīja:
> >
> -------------------------------------------------------
> > > Šis klasisks piemērs kā nevajag darīt. Pamatu
> > un
> > > koka karkasa siltinājumiem jābūt vienā
> plaknē.
> >
> > Tu par manu piemēru nr. 1?
> > Kāpēc tik kategoriski iebildumi
Ja ir zināšanas,tas ir labi,bet lai nepieļautu kļūdas ir arī vēl jāredz uz priekšu.
Iebūvējot durvis un logus kas balstās uz grīdas ir svarīgi to izdarīt pareizi.
Lai izvairītos no aukstuma tilta grīdas līmenī,kā jau rakstīju, grīdas betonam jāpaliek iekšpusē. Robeža ir stila paketes iekšējais stikls. Ja nevari iztēloties-uzzīmē,lai saprastu kur atradīsies logs attiecībā pret sienu siltinājumu.
-------------------------------------------------------
> Proktologs rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > Praktiķis rakstīja:
> >
> -------------------------------------------------------
> > > Šis klasisks piemērs kā nevajag darīt. Pamatu
> > un
> > > koka karkasa siltinājumiem jābūt vienā
> plaknē.
> >
> > Tu par manu piemēru nr. 1?
> > Kāpēc tik kategoriski iebildumi
Ja ir zināšanas,tas ir labi,bet lai nepieļautu kļūdas ir arī vēl jāredz uz priekšu.
Iebūvējot durvis un logus kas balstās uz grīdas ir svarīgi to izdarīt pareizi.
Lai izvairītos no aukstuma tilta grīdas līmenī,kā jau rakstīju, grīdas betonam jāpaliek iekšpusē. Robeža ir stila paketes iekšējais stikls. Ja nevari iztēloties-uzzīmē,lai saprastu kur atradīsies logs attiecībā pret sienu siltinājumu.