Datums: 16/08/2022 13:08

Gāzbetona sienas, no ārpuses apmestas. PVC logi, montēti apmēram 5cm dziļumā no ārpuses, ar "ausīm", ne skrūve caur rāmi. Siltinājums bija putas, kas nestrādāja, par ko liecina pelējuma un ziemā veidojas kondensāts piem. tur kur rāmis ar palodzi iet kopā.
Ir aizdomas, ka putas nestrādā, jo nav pielietotas lentas pa perimetru - tvaiku izolējošā no iekšpuses, difūzijas no ārpuses.
Jautājumi pēc būtības tādi - vai tās lentas var pielīmēt jau iemontētam logam? Kāda darbu secība? Vai tomēr tur var būt kāda cita problēma?

Re: Logu montāžas kļūdu labošana
Autors: ETT ()
Datums: 16/08/2022 23:46

Tās putas mazāk kā siltumizolācija, vairāk kā neveiksmīgs montāžas caurumu aizdrīvējums. Lai nerastos kondensāts, logu ailes ir jāsiltina. Ar plikām plēvēm vien neko nesaglābsi...
[www.youtube.com]

Re: Logu montāžas kļūdu labošana
Autors: Vecpils ()
Datums: 17/08/2022 09:40

Ja tā ir parocīgāk, tad var iztikt arī bez lentas. Iepūšot svaigas putas , nogriežot un putas noklājot ar silikonu.