Kondicionieri
Autors:
Bargais
()
Datums: 17/10/2023 22:35
Sveiki!Sakiet,lūdzu,kādas caurules un vadi jāvelk no kondicioniera āras kastes uz iekšējo?Paldies!
Re: Kondicionieri
Autors:
knagis
()
Datums: 17/10/2023 22:41
Lasi konkrētā kondicioniera instrukciju.
Tipiski būs 1/2" un 3/8" izolētās metāla caurules un 5x0.75 (laikam) kabelis
Tipiski būs 1/2" un 3/8" izolētās metāla caurules un 5x0.75 (laikam) kabelis
Re: Kondicionieri
Autors:
agrais
()
Datums: 17/10/2023 22:44
Tak pamekle yutube,tur daudz video par šo tēmu. Gan pamata krievu valodā....
Re: Kondicionieri
Autors:
Hmm
()
Datums: 18/10/2023 00:37
Neaizmirstam par drenāžu, ne gluži obligāti uz āra kasti, bet ārā vai kanalizācijā būs jānovada.
Re: Kondicionieri
Autors:
DsKs
()
Datums: 18/10/2023 10:24
Nu tiešām grūti atvērt googli, ierakstīt modeli un apskatīties ... pēc noklusējuma līdz 3.5kw splitam ir 1/4 + 3/8 un komunikācija ( pietiek ar 4 dzīslām ... barošana 3 + signāls 1 ) 0.75 vai 1.0 ...
5kw jau būs 1/4 un 1/2 ... utt
Drenāžu no iekšējā bloka mēģini atrisināt uz pašteci ... jo kondensāta sūkņiem da jebkādas markas mūžs nav ilgs ...
5kw jau būs 1/4 un 1/2 ... utt
Drenāžu no iekšējā bloka mēģini atrisināt uz pašteci ... jo kondensāta sūkņiem da jebkādas markas mūžs nav ilgs ...
Re: Kondicionieri
Autors:
DsKs
()
Datums: 18/10/2023 10:41
knagis rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Lasi konkrētā kondicioniera instrukciju.
>
> Tipiski būs 1/2" un 3/8" izolētās metāla caurules
> un 5x0.75 (laikam) kabelis
Nē, tas nav tipiski, jo tipiski ir 1/4+3/8 ( ~3.5kw ) , 1/4+1/2 ( ~ 5,0kw ) , 3/8+5/8 ( ~ 7.0kw ) ... un izolētas vara caurules ... un pēc fenšui var arī ekranētu kabeli mest ... splitam tas būs nebūtiski, bet VRF-am gan
Un tipiski ir arī silikona kabeļus vara caurulēs ievilkt pie instalācijas , kurus pēc tam izrauj ārā ... jo tipiskais lietotājs parastais tipiski mēdz aizlocīt ciet caurules ...
Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 18/10/2023 10:44, labojis DsKs.
-------------------------------------------------------
> Lasi konkrētā kondicioniera instrukciju.
>
> Tipiski būs 1/2" un 3/8" izolētās metāla caurules
> un 5x0.75 (laikam) kabelis
Nē, tas nav tipiski, jo tipiski ir 1/4+3/8 ( ~3.5kw ) , 1/4+1/2 ( ~ 5,0kw ) , 3/8+5/8 ( ~ 7.0kw ) ... un izolētas vara caurules ... un pēc fenšui var arī ekranētu kabeli mest ... splitam tas būs nebūtiski, bet VRF-am gan
Un tipiski ir arī silikona kabeļus vara caurulēs ievilkt pie instalācijas , kurus pēc tam izrauj ārā ... jo tipiskais lietotājs parastais tipiski mēdz aizlocīt ciet caurules ...
Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 18/10/2023 10:44, labojis DsKs.
Re: Kondicionieri
Autors:
DsKs
()
Datums: 18/10/2023 10:49
DsKs rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Nu tiešām grūti atvērt googli, ierakstīt modeli un
> apskatīties ... pēc noklusējuma līdz 3.5kw splitam
> ir 1/4 + 3/8 un komunikācija ( pietiek ar 4
> dzīslām ... barošana 3 + signāls 1 ) 0.75 vai 1.0
> ...
> 5kw jau būs 1/4 un 1/2 ... utt
>
> Drenāžu no iekšējā bloka mēģini atrisināt uz
> pašteci ... jo kondensāta sūkņiem da jebkādas
> markas mūžs nav ilgs ...
Un atceries, ka pēc vara cauruļvadu instalācijas obligāti aizlocīt vai aizlodēt ciet brīvos galus ...
-------------------------------------------------------
> Nu tiešām grūti atvērt googli, ierakstīt modeli un
> apskatīties ... pēc noklusējuma līdz 3.5kw splitam
> ir 1/4 + 3/8 un komunikācija ( pietiek ar 4
> dzīslām ... barošana 3 + signāls 1 ) 0.75 vai 1.0
> ...
> 5kw jau būs 1/4 un 1/2 ... utt
>
> Drenāžu no iekšējā bloka mēģini atrisināt uz
> pašteci ... jo kondensāta sūkņiem da jebkādas
> markas mūžs nav ilgs ...
Un atceries, ka pēc vara cauruļvadu instalācijas obligāti aizlocīt vai aizlodēt ciet brīvos galus ...
Re: Kondicionieri
Autors:
Bargais
()
Datums: 18/10/2023 11:32
DsKs rakstīja:
-------------------------------------------------------
> knagis rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > Lasi konkrētā kondicioniera instrukciju.
> >
> > Tipiski būs 1/2" un 3/8" izolētās metāla
> caurules
> > un 5x0.75 (laikam) kabelis
>
> Nē, tas nav tipiski, jo tipiski ir 1/4+3/8 (
> ~3.5kw ) , 1/4+1/2 ( ~ 5,0kw ) , 3/8+5/8 ( ~
> 7.0kw ) ... un izolētas vara caurules ... un pēc
> fenšui var arī ekranētu kabeli mest ... splitam
> tas būs nebūtiski, bet VRF-am gan
>
> Un tipiski ir arī silikona kabeļus vara caurulēs
> ievilkt pie instalācijas , kurus pēc tam izrauj
> ārā ... jo tipiskais lietotājs parastais tipiski
> mēdz aizlocīt ciet caurules ...
Paldies!
Ja pareizi sapratu,tad uz āra bloku velku 3x2.5 vadu.Un no āra bloka uz iekšas piem.5x1,5 vadu.Tasbūs ok?
Kas ir silikona kabeļi?
-------------------------------------------------------
> knagis rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > Lasi konkrētā kondicioniera instrukciju.
> >
> > Tipiski būs 1/2" un 3/8" izolētās metāla
> caurules
> > un 5x0.75 (laikam) kabelis
>
> Nē, tas nav tipiski, jo tipiski ir 1/4+3/8 (
> ~3.5kw ) , 1/4+1/2 ( ~ 5,0kw ) , 3/8+5/8 ( ~
> 7.0kw ) ... un izolētas vara caurules ... un pēc
> fenšui var arī ekranētu kabeli mest ... splitam
> tas būs nebūtiski, bet VRF-am gan
>
> Un tipiski ir arī silikona kabeļus vara caurulēs
> ievilkt pie instalācijas , kurus pēc tam izrauj
> ārā ... jo tipiskais lietotājs parastais tipiski
> mēdz aizlocīt ciet caurules ...
Paldies!
Ja pareizi sapratu,tad uz āra bloku velku 3x2.5 vadu.Un no āra bloka uz iekšas piem.5x1,5 vadu.Tasbūs ok?
Kas ir silikona kabeļi?
Re: Kondicionieri
Autors:
DsKs
()
Datums: 18/10/2023 12:11
Pēc noklusējuma tagad visiem ārējiem kompresoriem velk klāt barošanas vadu ( pasen bija arī otradi ) ... jā, līdz kādiem 7kw ārējam blokam iet 3x2,5 ... iekšējam blokam jauda ir maza, tik cik mazs ventilators ... 0,75 , 1.00 , 1.50 ir ok ...
1.50 protams ir izšķērdība uz iekšējo bloku naudas ziņās, bet ja iet pēc principa kas ir saimniecība uz vietas, tad būs ok
Ir tādas silikona `čūskas` ko ierauj vara caurulē, lai pie locīšanas neaizloci ciet vara cauruli ... uzmanīgi darbojoties protams nav vajadzīgi, bet ja ir vietas, kur jāvijas cauri, tad stipri drošāk darboties
1.50 protams ir izšķērdība uz iekšējo bloku naudas ziņās, bet ja iet pēc principa kas ir saimniecība uz vietas, tad būs ok
Ir tādas silikona `čūskas` ko ierauj vara caurulē, lai pie locīšanas neaizloci ciet vara cauruli ... uzmanīgi darbojoties protams nav vajadzīgi, bet ja ir vietas, kur jāvijas cauri, tad stipri drošāk darboties
Re: Kondicionieri
Autors:
DsKs
()
Datums: 18/10/2023 12:26
DsKs rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Pēc noklusējuma tagad visiem ārējiem kompresoriem
> velk klāt barošanas vadu ( pasen bija arī otradi )
> ... jā, līdz kādiem 7kw ārējam blokam iet 3x2,5
> ... iekšējam blokam jauda ir maza, tik cik mazs
> ventilators ... 0,75 , 1.00 , 1.50 ir ok ...
>
> 1.50 protams ir izšķērdība uz iekšējo bloku naudas
> ziņās, bet ja iet pēc principa kas ir saimniecība
> uz vietas, tad būs ok
>
> Ir tādas silikona `čūskas` ko ierauj vara caurulē,
> lai pie locīšanas neaizloci ciet vara cauruli ...
> uzmanīgi darbojoties protams nav vajadzīgi, bet ja
> ir vietas, kur jāvijas cauri, tad stipri drošāk
> darboties
[hecapo.com]
-------------------------------------------------------
> Pēc noklusējuma tagad visiem ārējiem kompresoriem
> velk klāt barošanas vadu ( pasen bija arī otradi )
> ... jā, līdz kādiem 7kw ārējam blokam iet 3x2,5
> ... iekšējam blokam jauda ir maza, tik cik mazs
> ventilators ... 0,75 , 1.00 , 1.50 ir ok ...
>
> 1.50 protams ir izšķērdība uz iekšējo bloku naudas
> ziņās, bet ja iet pēc principa kas ir saimniecība
> uz vietas, tad būs ok
>
> Ir tādas silikona `čūskas` ko ierauj vara caurulē,
> lai pie locīšanas neaizloci ciet vara cauruli ...
> uzmanīgi darbojoties protams nav vajadzīgi, bet ja
> ir vietas, kur jāvijas cauri, tad stipri drošāk
> darboties