UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Ārdarbi :  Building.Lv Forums

Kabeļa resnums no elektrības skapīša līdz mājai
Autors: rolix2002 ()
Datums: 09/05/2007 18:05

Cik resnu kabeli jāliek no elektrības skaitītāja kastes līdz mājai? Projektā nav uzrādīti tā parametri. Attālums no mājas līdz skaitītājam aptuveni 20 m. Pieslēgums 24 A 220/380 V.

Paldies!

Re: Kabeļa resnums no elektrības skapīša līdz mājai
Autors: Andris123 ()
Datums: 09/05/2007 18:28

Paša kabeļa resnums nav noteicošais lielums. Svarīgāks lielums ir vadu šķērsgriezuma laukums kabelī . Šīs šķērsgriezuma laukums ir jāizvēlas atkarībā no paredzētā strāvas stipruma A. Ir tabulas, no kurām var izvēlēties šo parametru atkarībā no Strāvas stipruma. Ieteikums - izvēlēties ar rezervi - bet arī nepārspīlēt. Jāatceras, ka jo mazāks šķērsgriezuma laukums, jo lielāka vada pretestība, un jo lielāka pretestība - jo lielāki zudumi. Blakusefekts vēl ir arī vada silšana.

Svarīga lieta ir vada materiāls. Labākais reāli pieejamais ir varš vai tā savienojumi. Neieteiktu ilgtermiņā izmantot Alumīnija vada kabeli.

Vēl svarīga lieta izvēloties kabeli - ir izolācijas slāņu kaits, un izmantotais izolācijas materiāls. Jāņem vērā , ka kabelis droši vien būs ieraksts zemē un tam būs jāiztur neskaitāmi sasalšanas - atkušanas cikli, jānodrošina izolācija pat mitrā vidē , u.t.t.

Re: Kabeļa resnums no elektrības skapīša līdz mājai
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 09/05/2007 18:47

24A ? incants pieslēgums, parasti jau ir 25 A, 32 A, 16 A ...
Es ar rezervi liktu 5x10 mm2 Cu kabeli(it sevišķi, ja kabelis ir jārok, ja pa virsu, tad vēl tā), ja zemējums ir pie skaitītāja kastes, ja zemējums ir arī pie mājas(kas būtu ieteicamākais risinājums), tad jāliek 4x10 mm2 Cu.

Andris123, laikam Tev ir bijusi darīšana tikai ar padumjajos laikos ražotajiem alumīnija vadiem. Spēka kabeļus(Latvenergo 380 V tīklam) mūsdienās izmanto pārsvarā no Al. Ievados es iesaku Cu, jo kabeļa ārējais diametrs sanāk tievāks un montāža vienkāršāka kā Al.
Ja ļoti gribās ietaupīt dažus Ls uz kabeļiem, tad var likt 4x10 Cu vietā 4x16 Al.

Re: Kabeļa resnums no elektrības skapīša līdz mājai
Autors: rolix2002 ()
Datums: 09/05/2007 22:26

Paldies!


Re: Kabeļa resnums no elektrības skapīša līdz mājai
Autors: osiss ()
Datums: 29/05/2007 00:08

Paldies tiem cilvēkiem, kas mani atrunāja no 4x16mm2 Al kabeļa rakšanas- ieliku 4x35mm2 al.
Tiesa gan garums ir ~140mno staba līdz mājai, bet toties strāvas stipruma kritumu nejūtu atšķirībā no citiem, kam ir 4x16mm2.
protams uz 20m garumu 4x16mm2 Al būs vairāk kā pietiekami.

Lai veicas un neraustas elektrība



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  ********  **     **  **    **  ******** 
  **   **   **        **     **  **   **   **       
   ** **    **        **     **  **  **    **       
    ***     ******    **     **  *****     ******   
   ** **    **        **     **  **  **    **       
  **   **   **        **     **  **   **   **       
 **     **  **         *******   **    **  ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727