Autors: bad ruukjiits ()
Datums: 21/09/2007 17:26

Vai kāds zinošāks cilvēks varētu paskaidrot - man jaanomaina piebūves vecais čīferīts, pret metāla trapeces profila jumtu.Pa pilno ir sakrājusies pretvēja plēve, kas paredzēta sienām, vai es šo plēvi varu izmantot kondensāta plēves vietā, jo cik zinu no vienas puses tā elpo, bet no otras mitrumu a nelaiž iekšā, mož var?

Re: Jumta kondensāts
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 21/09/2007 18:21

Ja tāda plēve tad var. Bet no teiktā 'piebūve' nav skaidrs vai tā apkurināma un tajā kāds ziemā dzīvo. Ja nav apkurināma un arī ziemā tur neviens nedzīvos, tad vari iztikt vispār bez plēves.

Re: Jumta kondensāts
Autors: bad ruukijs ()
Datums: 21/09/2007 23:42

Noprotu, ka būs OK ja ziemā arī to kurināšu, jo telpa ir apdzīvojama.
PALDIES PAR ATBILDI ;)

Re: Jumta kondensāts
Autors: SP ()
Datums: 28/09/2007 22:13

kondensāts rodas ari vasara uz metaala nakti vess a diena silts. visas sezonas pleve kalpo ka "otrs jumts" paskaties paroc majas lapa tur sheemas sazimetas kas un ka jataisa!