Re: pamatu horizontālā hidroizolācija
Autors: m. ()
Datums: 16/11/2012 12:26

Njem parasto jumta ruljmaterialu par 20 ls rulli un lime ar degli klaat. Tur jaturas tik daudz lai vejsh neaizpush.

Vai ari par papildus mitruma izolatoru kalpo mastika par 20 ls bundulii ar kuru lime papi.

Kaut gan deglis ne katram pieejams

Re: pamatu horizontālā hidroizolācija
Autors: AndrisL ()
Datums: 16/11/2012 13:48

Piekrītu - ir jāievēro rāžotāju rekomendācijas. Ne velti ražotāja inženieri saņem vairākus tūkstošus eiro izstrādājot produktu un tā iestrādes tehnoloģiju, tāpēc labi pārzin sava produkta pielietošanas specifiku, un neievērot tās būtu neprāts.
Ruberoīds ir iegādāts, mastika arī ir, jautājums - vai smērēt tuvāko nedēļu laikā (tāpēc ka varu strādāt gaišajā tikai dienas laikā un brīvdienās, plānots pirmdien) pie esošiem laikapstākļiem, vai arī gaidīt nākošo gadu, nosedzot pamatus ar pagaidu plēves metriem, lai pa ziemu nelabvēlīgi neiedarbojas kūstošais un atkal sasalstošais ūdens.

Andris.

Re: pamatu horizontālā hidroizolācija
Autors: PikkO ()
Datums: 16/11/2012 16:25

hidroizolācija domāta sienas aizsardzībai (norobežošanai) no pamatu kapilārā mitruma ....
iesaku to likt īsi pirms sienas izbūves

Re: pamatu horizontālā hidroizolācija
Autors: ETT ()
Datums: 17/11/2012 00:30

Tā jau ir kā Pikko raksta. Ja sienas tagad necelsi, tad nav vērts lieki ņemties. Piesegt vari, bet plēvi gan nav jēga - trausla un vējaneizturīga. Tad jau labāk noziedo vienu ruberoīda rulli, sagriez strēmelēs, kādus ķieģeļus vai akmeņus virsū un miers līdz pavasarim. Būs Tev nepielīmētā hidroizolācija :)

Re: pamatu horizontālā hidroizolācija
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 17/11/2012 14:28

Atkarībā no tā, kāds ruberoīds iegādāts, ir arī variants salīmēt (zem nojumes) divus kopā ar gludajām pusēm un tad apakšējo akmeņaino pusi likt uz javas.

Re: pamatu horizontālā hidroizolācija
Autors: Spuldzīte ()
Datums: 17/11/2012 16:42

Šī pīpe ir jau pīpēta:

[www.building.lv]

secinājumi:

1) viena lieta ir produkta izstrāde, otra - mārketings. Otrā diemžēl mūsdienās dominē, un rada vairāk produktus lai aizņemtu nišu, nevis tā'deļ, ka to tiešām vajag. Morāle - tam pašam icopal ir speciāls horizontālās hidroizolācijas materiāls, kas maksā nenormālu naudu. realitātē viņu biezais apakšklāja materiāls pildīs funkciju 100x labāk, kā sentēvu laikiem iegājusī baltkrievu sūdainā pape 3 kārtās.

2) Degli var iznomāt - galvenais hermetizēt šuvi starp pamatu un hidroizolāciju (jā, tieši tā - lai vējš nesvilpo zem ruberoīda)

3) šuvi starp hidroizol un vainagu (koka karkasa gad'jumā) blīvē ar min vati strēmelēs (ir spec isover u.c. ražotāju ruļļi), var likt arī pēdējās 3 paceplīša astes spalvas, zikurāta sūnas u.c. dabas veltes

Re: pamatu horizontālā hidroizolācija
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 17/11/2012 19:09

Ja ruļļu materiāla ražotājs garantē to, ka materiāls ir ūdensnecaurlaidīgs un uz tā tiek guldīts mitrs mūrējums, domājams java... tad kapēc būtu jāuztraucās par to vai materiāls pielīmēts sauss vai tā kā agrāk iestrādāts uz javas kārtas.. te atbilde tam, ? ko darīt ja pamats nav ideāli gluds un slīpēts. Loģiski, ka pamatu betona virsma cietējot sarūk un tā ir nedaudz nelīdzena.
Tātad ieklāšanas tehnoloģija, uz tīra, domājams ar sviestu nesasmērēta, pamata liek plastisku jauktu javu, tad hidroizolāciju... ruļļa materiālam pietiek ar 12...15cm kārtu pārlaidumu, tad atkal javu un mūrē sienu.
Galu galā sienu hidroizolācija taču nestrādā uz ūdens spiediena, kā baseins vai jumts, bet kalpo tikai par barjeru kapilārā mitruma kāpšanai uz augšu.
! Hidroizolācijas esamība vēl nenozīmē, ka virs tās sienā nevar rasties kondensāts!

Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  ********   **     **  **     **  **    ** 
    **     **     **  **     **   **   **   ***   ** 
    **     **     **  **     **    ** **    ****  ** 
    **     ********   **     **     ***     ** ** ** 
    **     **     **   **   **     ** **    **  **** 
    **     **     **    ** **     **   **   **   *** 
    **     ********      ***     **     **  **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727