UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Ārdarbi :  Building.Lv Forums

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
sijas
Autors: janis1982 ()
Datums: 29/04/2008 13:43

Kādā atstatumā vienai no otras un kāda šķērsgriezuma jābūt sijām ja tām jāpārklāj 5.7 m x 6.34 m laukums.

Tā lai neizliecās un lai ir labi. UN vai pietiek ja uz bloka tā sēz uz 9 cm. katrā galā? ( jo bloku siena būs no silik';atbloka 18M)

Re: sijas
Autors: SAK ()
Datums: 29/04/2008 14:10

Koks vai metāls?
Kāda telpa paredzēta virsū, grīdas pīrāgs aptuvens?

Re: sijas
Autors: sams1982 ()
Datums: 29/04/2008 15:20

Koks
DZīvojamā istaba, bet māja būs tāda vairāk kā brīvdienu.
Pīrāgs .Nu pat īsti vēl nezinu,Tas kas visiem citiem Vate un kas tur vēl?!?!

Re: sijas
Autors: SAK ()
Datums: 29/04/2008 16:00

Ja izvēlies koka, tad pēc stiprības laidumam 5,7m pietiktu ar 100x200 sijām ar soli 0,5m, taču izlieces aprēķins koka sijām uz šādu laidumu ir noteicošais un nāksies likt 100x200 ar soli 0,35m. Tas viss pie prognozējamās slodzes 4kN/m2. Vispār šāds laidums koka sijām ir neizdevīgs, jo liels materiālu patēriņš. Balstījums uz mūra 9 cm ir krietni par maz. Vajadzīgi min 15-20 cm. Ja ir mazāk, tad jādomā kā viltīgi noenkurot.

Re: sijas
Autors: sams1982 ()
Datums: 29/04/2008 16:44

jā bet kā lai noenkuro, kādi varianti, kādu pārsedzi vēl varētu te piekombinēt pie šādām 18 cm biezām sienām.

ESMU dzirdējis ka arī taisa tādu kā koka pārsedžu režģi.Kas tas tāds un vai tas var palīdzēt.

PAGAID:AM LIELS PALDIES

Re: sijas
Autors: k4 ()
Datums: 29/04/2008 19:54

"arī spiedes izturība šiem materiāliem ir ļoti augsta – līdz 17,5 Mpa. Tas nozīmē, ka šos blokus var izmantot pat daudzstāvu ēku būvniecībā. Tā kā sienas no šiem materiāliem nepieciešams siltināt, privātmāju būvniecībā ārsienām pilnīgi pietiek ar 180 mm blokiem – tās spēj noturēt arī dzelzsbetona pārsegumu. Salīdzinoši nelielais mūra biezums ļauj no viena materiāla kubikmetra uzmūrēt lielāku sienu platību. Tas nozīmē, ka salīdzinājumā ar citiem materiāliem samazinās kvadrātmetra izmaksas.

Sienas no 180 mm silikātblokiem ieteicams siltināt ar 150 mm minerālvates kārtu un apmūrēt."

....Liec kaut vai H švelleri

Re: sijas
Autors: sams1982 ()
Datums: 29/04/2008 20:36

sākumā biju domājis putoplastu un dekoratīvo, bet nu tā kā naudas izteiksmē liela starpība nav tad var arī vati bet vai apmūrēšanas vietā var dekoratīvo jo baidos ka apmūrēšana man baigi dārgi sanāks, neesmu no bagātā gala

Varbūt vēl kāds kaut ko par pārsedzēm var palīdzēt, līdz rītdienai jāizlemj :(

Re: sijas
Autors: eka ()
Datums: 29/04/2008 21:15

Varu ieteikt stap sijām šķērs virzienā likt spraišļus (dēles 50mm biezumā,platum'tik cik tev etļauj sijas)Šādi sarūtojot visu otrā stāva laukumu iegūst ļoti stabilu grīdu.Irijā ir pat speciālas tabulas pēc kurām aprēķina šo spraišļu biežumu.Un sijas tur liek 50mmx150mm.

Re: sijas
Autors: carpenter ()
Datums: 29/04/2008 21:31

Šai gadījumā pietiks, ja liksi 50x250(240,sliktākais 220) priedi, bez koksnes defektiem- garenplaisām, greizšķiedrainības, milzīgiem zariem. Eglei zari pa lielu un trauslu, bet var jau arī. Solis 350-370-max400, atkarībā no plates gabarīta, ko skrūvēsi virsū. Svarīgi: starp siju galiem un divās līnijās pa vidu blīvi jāieskrūvē(naglo) dēļu gabali(soļa garumā) perpendikulāri sijām. Platums nav obligati tik liels, pietiek ar 150. Līdz ar to sijas nedabū ļodzīties un vērpties, ievērojami pastiprinot iegūto paneli. Cerams, saprati.
Pārlaidums 9 cm pietiek atliektiem galiem. Pietiek arī 5cm. Enkurot neko nevajag, izņemot gad, ja uzreiz sāksies lēzens, smags jumts bez savilcēm, kas te laikam atkrīt. Apmūrēsi galus, labi būs.

Re: sijas
Autors: carpenter ()
Datums: 29/04/2008 21:33

Kamēr gari rakstīju, eka jau galveno pateica :D

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **   *******   **     **  **    **  ******** 
 **     **  **     **  **     **  **   **      **    
 **     **         **  **     **  **  **       **    
 **     **   *******   *********  *****        **    
 **     **         **  **     **  **  **       **    
 **     **  **     **  **     **  **   **      **    
  *******    *******   **     **  **    **     **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727