UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Apdares dēlis un somu māja
Autors:
homer
()
Datums: 17/07/2009 13:48
Kādas plēves un vēl kas cits jāliek (vai nav jāliek) starp apdares dēli un mājas bloku?
Bloka saturs:
reģipsis
tvaika izolācija
vate 200mm
isoplaat pretvēja plātne 12mm
tad horizontāls latojums 27mm, tad vertikāli tāds pats.
Ja jāliek plēve, tad vertikālais pirms tam būtu jāņem nost?
Bloka saturs:
reģipsis
tvaika izolācija
vate 200mm
isoplaat pretvēja plātne 12mm
tad horizontāls latojums 27mm, tad vertikāli tāds pats.
Ja jāliek plēve, tad vertikālais pirms tam būtu jāņem nost?
Re: Apdares dēlis un somu māja
Autors:
maasa
()
Datums: 17/07/2009 13:55
Pretvēja plēve nav jāliek, jo tā zaļā plātne pilda pretvēja plēves funkcijas.
Re: Apdares dēlis un somu māja
Autors:
homer
()
Datums: 17/07/2009 14:12
Un kā ar pretkondensāta plēvi?
Re: Apdares dēlis un somu māja
Autors:
aaaa
()
Datums: 17/07/2009 15:34
Pretkondensāta plēvi fasādē neliek, tā ir no iekšpuses un parasti jau iestrādāta paneļos zem reģipša.