Autors: gards ()
Datums: 30/03/2013 18:48

Labdien, vai nevaretu izstastit par jumta latojuma izmeriem. Skatoties Jusu montazas instrukciju tur ir tadi izmeri, kadus parati piedavajumos nepiedava kokmaterialu razotaji, un vai ventilacijai nevar izmantot 5x5 latu?
Paldies par atbildi

Re: par latojumu
Autors: Eksperti ()
Datums: 04/04/2013 09:06

Labdien! Ruukki instrukcijās norādītie latu izmēri ir kā ieteicamie un drošākie, lai montāža noritētu veiksmīgi un jumta konstrukcija atbilstoši funkcionētu daudzus gadus, bet ir iespējamas atkāpes un pēc nepieciešamības dažādi risinājumi. Piemēram, dakstiņveida profiliem Ruukki iesaka izmantot latas ar izmēru šķērzgriezumā 32x100 mm, bet jumiķi bieži izmanto 25x100 mm ar nosacījumu, ka spāru attālums nav lielāks par 800 mm, vai 30x100 mm. Latu platumu gan vajadzētu izvēlēties ne mazāk par 100 mm, jo pretējā gadījumā montāžas laikā, skrūvējot jumtu,grūti trāpīt ar skrūvi latā.
Ventilācijai starp siltumizolāciju un plēvi nepieciešams atstāt gaisa spraugu ne mazāk par 50 mm, kā arī starp plēvi un tērauda jumtu ieteicams atstāt gaisa spraugu ne mazāk par 50 mm.