UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Projektu apspriešana :  Building.Lv Forums

jumta sijas
Autors: Jānis-K (80.81.51.---)
Datums: 09/01/2008 01:10

Labdien!
meklēju konsultāciju/padomu.

lieta sekojoša. ir doma pārbūvēt vecu kūti. Pamati apmēram 100 m*m, sienas no mūra, 1,5 stāvi (otrais tipa tas kas tieši zem jumta). otrā stāva grīda taisīta diezgan pašvaki un uz fikso. pāris koka un metāla sijas, dažas atbalstītas ar vertikālām sijām. pa virsu dēļu grīda.

ir doma uztaisīt normāli otro stāvu (tādu kā atpūtas telpu) un tā lai nebūtu atbalstu pirmajā stāvā. izmēri - platums 8.70m, garums biku vairāk.

jautājums- tas vispār ir iespējams bez papildus atbalstiem pirajā stāvā (nu tā lai grīda neiebrūk)?

vislabāk laikam vērsties pie tiem kas nodabojas ar metāla konstrukcijām? vai arī tā telpa ir pārāk liela?

Re: jumta sijas
Autors: vecukins8 (87.110.231.---)
Datums: 09/01/2008 01:52

Telpa ir liela,bet ne tik liela lai neatrastu risinājumu.A,kas tad tev pirmajā stāvā būs:arī zāle,ka negribi balstus likt?Tur variantu daudz.Ja negribi apakšā balstus,tad ir jāizmanto vai nu metāla "fermas"(Sijas),vai nu līmētas finierētas koka sijas,bet tas ir baigi dārgs pasākums!!!!!!!!!!!!

Re: jumta sijas
Autors: Aivis (195.122.24.---)
Datums: 09/01/2008 01:55

Ir iespējams uz pirmā stāva sienām uzbūvēt mansarda vai arī pilnu otro stāvu pielietojot mansarda stāva nagluplašu sistēmas koka kopnes, vai cita veida koka kopnes. Šādus tehniskos risinājumus piedāvājam mēs - SIA "AIG"; www.aigkonstrukcijas.lv (sadaļā pašlaik būvējam redzēsiet aptuveni kā tas varētu izskatīties).
Lai precīzi pateiktu kādas būs izmaksas mums jāzin plašāka informācija par Jūsu ieceri un pašu objektu. Esiet Laipni aicināts mūsu birojā - Salaspilī, Rīgas ielā 113.

Re: jumta sijas
Autors: vecukins8 (87.110.231.---)
Datums: 09/01/2008 02:04

Tās nagluplates labāk nepiedāvā,tad jau labāk citus variantus!!!!!!!!

Re: jumta sijas
Autors: SAK (78.84.42.---)
Datums: 09/01/2008 02:27

Viens mazs stabiņš atrisinātu visu...:P

Re: jumta sijas
Autors: vecukins8 (87.110.231.---)
Datums: 09/01/2008 02:41

Tieši tā!

Re: jumta sijas
Autors: Jānis-K (80.81.51.---)
Datums: 09/01/2008 18:25

paldies par info! noteikti painteresēšos cik tas prieks maksā.

pirmajā stāvā gribu lielu garāžu un ar laiku ielikt arī autopacēlāju.
ja es zinātu pacēlāja izvietojumu, tad blaktus pacēlāja statnei varētu nolikt balstu, bet par cik tas viss notiek ļoti lēnām, tas saistošāks liekas variants bez statnēm.

pašam arī liekas pieņemamāka metāla konstrukcija par cik pats ar dzelžiem ņemos!

Re: jumta sijas
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 10/01/2008 16:37

Te piemetu:
Pieņemts : _aplēse elementam: prof. vdT300|135x10,2-2000 ;GosT8239-89:augstums LIECEs plaknē 30cm ;guld.attālums ts~200cm;slodzes laukums Asl~17,4m2
240kg/m2 pašsvarā PĀRSEGUMa laukums 17,4m2, laidums gaismā 870cm ; tehnoloģiskā slodze:VIDĒJA -kāpnes dzīv.tlp.,ēdnīcas;skolas _normatīvā 300kg/m2_aplēses 299_ilgstošā 100;_870cm_Qa~4900 kg/200cm..QS~49kg_LINEĀRĀ slodze balstā_Lq|_Lr=24,5| 15kg.cm
Nodrošina:,rezerve stiprībai balsta CIRPē_79% apmērā, rezerve stiprībai LIECĒ_0% apmērā. Izliece 1/250,robežst.II_ DEFORMĀCIJAS APMIERINA pieņēmumus.

Re: jumta sijas
Autors: Jānis-K (80.81.51.---)
Datums: 11/01/2008 01:31

es tikai sapratu kādas sijas vajag un attālumu starp tām !

ja es no šitā vēl kautko saprastu.
univeristātes klades jācēl augšā !!!

Re: jumta sijas
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 11/01/2008 15:30

Man savam ērtumam ir uzrakstīta programma aprēķinam, kur jāuskaita visas slodzes u.t.t. To var arī rēķināt citādāk, bet ne tā būtība.
Galvenais jau noteikt kritērijus, kā tu vēlies izmantot apakšējo telpu, kādus laidumus tu gribi iegūt. Jo ja piemēram tevi apmierina liela telpa 8,7m *12..20m kaut vai ar 3..4 stabiem vidū, tad tas kardināli maina lietas būtību pārsegumam. Tad var ielikt pasiju un tavs 8,7m laidums būs tikai 4,2m plats. Tā ka sijas aplēsē tiek izmantots laiduma kvadrāts tad slodzēs un arī nesošajos materiālos ir ievērojama starpība vai formulā ir 4,2*4,2m~17 vai 8,7*8,7~80. Te sprieguma starpība liecē pieaug vismaz 4 reizes.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **         **     **        **  **     **  **     ** 
 **    **    **   **         **  **     **   **   **  
 **    **     ** **          **  **     **    ** **   
 **    **      ***           **  **     **     ***    
 *********    ** **    **    **  **     **    ** **   
       **    **   **   **    **  **     **   **   **  
       **   **     **   ******    *******   **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.