Autors: Yo (193.211.161.---)
Datums: 03/02/2010 08:18


par betona paneļiem neesmu interesējies, bet domāju ka lētāk nesanāks, ja pašam ir mežs un lentzāģis - līdz ar to secinu ka lētāk sanāks šādā veidā.
Ivar - īsti neizpratu šo kas zemāk?
"Arī uz vidējās sienas, ass 4, liktā pasija ir trīsbalstu, kur vidējais balsts ir kāpņu telpas siena vai statnis. "

bet finālā-kā tad īsti ir ar to izmēru atbilstību?

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: Yo (193.211.161.---)
Datums: 03/02/2010 08:23

OK .
labrāt tiktos un parunātu ar būvinženieri par šo visu - par pāris desmit latiem

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 03/02/2010 10:45

Ēkas izbūves sākumā ir ideja, kuru vadoties no pasūtītāja iespējām 'man ir mežs ar kokiem' tālāk mēģina apstrādāt profesionālis - arhitekts, būvkonstruktors.
Tātad tevi interesē maksimāli izmantot tev piederošā meža kokus ēkas būvniecībā.
Individuālām dzīvojamām ēkām tu kaut vai visas konstrukcijas vari veidot no koka, pat pamatus. Piemēram tavs jautājums par siju uz trīs balstiem Latvijā laukos tika realizēts visās koka ēkās, kur pārsegumam, lai salētinātu ēku izmantoja 9m baļķus, kas vienlaicīgi balstījās uz ārējām guļbaļku sienām un vidējās sienas ar pasiju. Tāds risinājums ir racionāls no materiālu pielietošanas veida, taču aprobežo ēkas platumu ar 9..10m un ierobežo telpu platumu ēkā līdz 4,3..4,8m.
Tātad no tevis definētā projektētājam ir jāizdomā un jāpiedāvā tev ēkas risinājums, kur tu, ja vēlies, vari izmantot koku konstrukcijās- kā sienās, pārsegumos, starpsienās un jumtā. Risinājuma plānojums aprobežots ar izstrādājamo kokmateriālu izmēriem, tu saki tev ir lenteszāģis, tātad vari apstrādāt sijas garumā līdz 12..15? metriem.
Varbūt attiecībā pret to, ka tev ir koks, racionālāk projektēt koka statņu ēku, kur aizpildījumam starp statņiem izmanto vieglbetona blokus?
Tātad racionālā projektā viss slēpjas šai sadarbībā starp pasūtītāja iespējām un projektētāja profesionalitāti tās iemiesot idejā.

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: jtdesign (---.9darzi.lv)
Datums: 03/02/2010 11:03

Man gan pēdējā pasūtītāju paaudze skeptiski izsakās par sava meža izmantošanu savas mājas celtniecībā. Ēkā vēlams iebūvēt žāvētu materiālu, bet to tik vienkārši un ātri nevar dabūt, ja vien neiet uz veikalu pēc gatava. Rezultātā nekādas ekonomijas vairāk nav.

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: yo (193.211.161.---)
Datums: 03/02/2010 16:43

Lūdzu nevajaga taisīt burbuli.
kā jau pašā sākumā teicu,ka projektu taisīja projektētājs(protams ar manām vēlmēm),kur netika teikts ka kokmateriāls ir aprobežotā izmērā.
visu šo sāku ar jautājumu ,vai šie siju parametri ir atbilstoši, šiem laidumiem-neko vairāk.
tas ka pašam ir mežs un ir lentzāģis,tas nenozīmē ,ka visu šo ēku uzbūvēs 2010 gadā-loģiski ka materiālu lai arī kad to liks lietā , to neliks slapju.
viss ir no iespējām.

jautājums bija tikai par izmēriem

paldies.

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 04/02/2010 08:43

Jā varbūt mēs aizrāvāmies ar ideju mētāšanu.
Risinot pamatsijas starp 1. un 2.stāvu, kur pieņemts masīvs smags ~235kg/m2 pārsegums skaņas izolācijas nodrošinājumam ar laidumu gaismā 4,77m, tad sijas ar izmēriem 8*h22cm iespējams likt ar 64cm soli. Izliece sijām ~1,4cm.
Tev tās garās sijas guldāmas ar tādu pašu soli, jo to laidumam ir trīs balsti.
Pasijas izmēru no koka sienas vidū pateikšu vēlāk.

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: yo (95.68.1.---)
Datums: 06/02/2010 18:13

ok.
paldies Ivar.
tad paliek tā mīkla ar to pasiju.

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: Juriits (91.188.60.---)
Datums: 12/02/2010 21:30

Gribēju paturpināt un uzdot zem šitās tēmas pāris jautājumus! Kā fibo blokos stiprina sijas? Un kā ir pareizāk, laizt sijas cauri sienai vai daļēji stiprināt uz mūra(siena 25 cm, sijas guļ uz 20) un ar ko aizpilda tos 5 cm, ar tiem pašiem fibo atgriezumiem? Sitināt paredzēts ar putķiku, negribu dzirdēt, ka tas neelpo un ir sūds, jo naudas ir tik cik ir.

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: lee (---.67.livas.lv)
Datums: 12/02/2010 21:40

Ja sienā tad izkal caurumu par kadiem 2..3 cm uz katru pusi un uz augsu 10 cm lielāku nekā sija, dziluma 15 vai vairāk no tavas sienas, var kalt cauri ja siltini sienu pēc tam ar citu materiālu, iespejams ka to tapat naksies darit lai siju varetu ievietot caurumos. Izveido izkalumā betona spilvenu, sijas galu antiseptizee un liek uz hidroizolacijas materiala paliktna, ne līdz atdurei. Caurums lielaks nepieciešams lai sijas gals ventilētos un it seviski ziemā sienā lienošais mitrums neraditu koka paaugstinatu mitrumu ar izrietosam sekam. Ja uz sienas, tad monolīto dzb joslu vai murlatu un tad uz tās, šajā gadījumā visu enkurojot.

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: Juriits (91.188.60.---)
Datums: 13/02/2010 10:53

Par kalšanu nav runa, bet guldīšanu uz sienas. Drošvien pareizāk ir nelaizt cauri sienai, bet kā tas praksē izskatās, kā izskatās enkurošana?

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: Juriits (91.188.60.---)
Datums: 06/03/2010 11:31

Paldies par atsaucību! Nevienam nav prakses, neviens nav redzējis?

Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **         *******   **    **  **     **  **     ** 
 **        **     **   **  **    **   **   **     ** 
 **        **     **    ****      ** **    **     ** 
 **         ********     **        ***     **     ** 
 **               **     **       ** **    **     ** 
 **        **     **     **      **   **   **     ** 
 ********   *******      **     **     **   *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.