Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Iesakiet!!!
Autors: r... (213.21.225.---)
Datums: 31/03/2010 11:24

Sveiki!Mums ir koka karkasa māja, uz ārpusi - Isoplaat plāksnes - vēja barjera -Fibrolīts - apmetums. Tagad pieķeramies iekšpusei, liksim vati. Kāda būtu pareiza kārtība iekšdarbiem, kā ar tvaika izolāciju? Uz vates tālāk plēve obligāta? Priecāšos par ieteikumiem,paldies.

Re: Iesakiet!!!
Autors: jtdesign (---.9darzi.lv)
Datums: 31/03/2010 14:35

No kuras vietas sāk mērīt "uz ārpusi"? Izolāciju liek karkasā un uz āru, kaut var papildu karksau pienaglot arī iekšpusē un to aizpildīt (vai pielikt cietās plāksnes, ko gan labāk būtu darīt ārpusē). Zem interjera apdares (dēlīši vai riģipsis vai ...) noteikti jāliek tvaika izolāciju.

Re: Iesakiet!!!
Autors: Riģipsis (---.btv.lv)
Datums: 31/03/2010 19:21

Tas isoplatt un fibrolīts tev dod vēja barjeru un mazliet siltumaizolāciju.
Karkasa iekšpusē vajag vismaz 10 cm vati, tad tvaika barjeru(plēve)un tam virsū riģipsi apdarei. Ja plēvi neliksi, var būt gadījums ,kad aukstā ziemā rasas punkts būs vates virspusē un mitrums kondensēsies uz riģipša un to sabojās.Lai nerastos aukstuma tilts, vajag plēvi ļoti uzmanīgi iestrādāt gar elektro kārbām un citos salaidumos, savādāk visa izolācija vējā. Uz priekšu, vēlu veiksmi darbā!!

Re: Iesakiet!!!
Autors: Re... (213.21.225.---)
Datums: 01/04/2010 10:37

Paldies:)

Re: Iesakiet!!!
Autors: omonsky (91.135.83.---)
Datums: 01/04/2010 11:38

Hmm tad sanāk ka to tvaika plēvi vajag likt visai mājai starp vati un reģipsi???

Re: Iesakiet!!!
Autors: rbb (217.199.119.---)
Datums: 01/04/2010 12:03

Ja liek plēves, tad jāliek arī piespiedu ventilacija

IV. Ekas gaiscaurlaidiba
22. Buvelementu gaiscaurlaidiba visai ekai vai tas dalai, izteikta ka gaisa noplude m3/(m2 x h),
ja spiediena starpiba ir 50 Pa, nedrikst parsniegt ši buvnormativa 23.punkta noteiktas vertibas.
Mineto prasibu var nepiemerot ražošanas ekam, ja pierada, ka konkretajai ekai mineta prasiba
nav butiska.
LBN 002-01
19/6
23. Maksimala pielaujama gaiscaurlaidiba, ja spiediena starpiba ir 50 Pa, dzivojamam majam,
pansionatiem, slimnicam un bernudarziem ir 3 m3/(m2 x h), publiskajam ekam, iznemot
pansionatus un slimnicas, - 4 m3/(m2 x h), ražošanas ekam - 6 m3/(m2 x h). Eku gaiscaurlaidibu
var noteikt saskana ar standartu LVS EN ISO 9972.
24. Ekas, kur gaiscaurlaidiba ir 3 m3/(m2 x h) vai mazaka, ja spiediena starpiba ir 50 Pa, apriko
ar ventilacijas sistemam.

Ar plēvēm nedrīkst būt vairāk par 3 m3/ (m2xh), pretējā gadījumā šo ēku nedrīkst nodot eksplutācijā.
Ja nav ventilācija sk
[www.rbb.lv]
CO2 varam nomērīt jepkurai iestādei

Vai sk
[www.building.lv]

Re: Iesakiet!!!
Autors: un. (213.21.225.---)
Datums: 01/04/2010 13:39

Var arī nelikt plēvi?Ko tās vietā?

Re: Iesakiet!!!
Autors: andisk26 (---.teliamtc.lv)
Datums: 01/04/2010 13:55

rbb Wrote:
-------------------------------------------------------
> Ja liek plēves, tad jāliek arī piespiedu
> ventilacija
>
> IV. Ekas gaiscaurlaidiba
> 22. Buvelementu gaiscaurlaidiba visai ekai vai tas
> dalai, izteikta ka gaisa noplude m3/(m2 x h),
> ja spiediena starpiba ir 50 Pa, nedrikst parsniegt
> ši buvnormativa 23.punkta noteiktas vertibas.
> Mineto prasibu var nepiemerot ražošanas ekam, ja
> pierada, ka konkretajai ekai mineta prasiba
> nav butiska.
> LBN 002-01
> 19/6
> 23. Maksimala pielaujama gaiscaurlaidiba, ja
> spiediena starpiba ir 50 Pa, dzivojamam majam,
> pansionatiem, slimnicam un bernudarziem ir 3
> m3/(m2 x h), publiskajam ekam, iznemot
> pansionatus un slimnicas, - 4 m3/(m2 x h),
> ražošanas ekam - 6 m3/(m2 x h). Eku
> gaiscaurlaidibu
> var noteikt saskana ar standartu LVS EN ISO 9972.
> 24. Ekas, kur gaiscaurlaidiba ir 3 m3/(m2 x h) vai
> mazaka, ja spiediena starpiba ir 50 Pa, apriko
> ar ventilacijas sistemam.
>
> Ar plēvēm nedrīkst būt vairāk par 3 m3/
> (m2xh), pretējā gadījumā šo ēku nedrīkst
> nodot eksplutācijā.
> Ja nav ventilācija sk
>
> CO2 varam nomērīt jepkurai iestādei
>
> Vai sk
>
>



Murgi ka nevar nodot ekpluatācijā, varbūt tas vajadzīgs ja būvē kādu sabiedrisko objektu bet ne jau privātmāju, tā ka nejauc te galvu.

Re: Iesakiet!!!
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 01/04/2010 14:22

Ēkai, kas stipri noplēvota ieliec parastos krievu gatavotos logu blokus. Tad nevienā mērījumā neiegūsi šo definēto spiediena starpību. Vienkārši gaisa nomaiņa notiks caur logu un durvju spraugām.

Re: Iesakiet!!!
Autors: rbb (217.199.119.---)
Datums: 01/04/2010 15:34

Pārrēķinot naudās 1 m garas un 0,5 mm platas spraugas izmaksas ir:
m3/h/m – 3,75=0.64Ls/mēnesī

Rīga
MWh cena, Ls35.38


Murgi ka nevar nodot ekpluatācijā, varbūt tas vajadzīgs ja būvē kādu sabiedrisko objektu bet ne jau privātmāju, tā ka nejauc te galvu.
Privatmāju nodot eksplutācijā tas netiek prasīts. Tas būtu interesanti kad privātpersona piņemtu celtnieka vai savu darbu, jo tie ir primārie rādītaji lai var noteikt cik nāksies maksāt par apkuri.

Re: Iesakiet!!!
Autors: andisk26 (---.teliamtc.lv)
Datums: 01/04/2010 16:13

Nu nezinu man koka mājā arī plēvēs ietīta, piespiedu ventilācijas nav, viss apmierina.

Re: Iesakiet!!!
Autors: kelme (94.30.137.---)
Datums: 07/04/2010 14:50

Sveki!!
vai virtuves nosūceja trubu var laist šahtā kur iet stāvvadi,kanalizācija(vilkme ir laba)??? varbūt tas ir stulbs jautājums,bet viena no divām vietām kur iespējama tvaika novadīšana ir tieši šī.
1 stāvs 5 stāvu ķiegeļa maāja ventilācijas esošā šahta aizbetonēta kaut kur 2-3 starpstāvā !

paldies!!!!!

Re: Iesakiet!!!
Autors: jtdesign (---.9darzi.lv)
Datums: 07/04/2010 18:42

Varēt jau var, bet labāk tā nedarīt. Vajag tomēr ventilācijas šahtā (šamo var precizēt skursteņslauķis + laba sadarbība ar mājas apsaimniekotāju). Ja aizmūrējums nav no nezināmiem laikmetiem, ugunsdzēsēju iesaistīšana varētu "atmūrēšanu" parisināt veicīgāk.

Un kas tā par šahtu ar vadiem?

Re: Iesakiet!!!
Autors: kelme (94.30.137.---)
Datums: 07/04/2010 23:11

Skurstenslauķis bija 4 stundas dauzīja-saprata ka nekad tur ventilācija nav strādājusi(piekritu ,jo pats provēju, pat nekādas kustības un gružu biršana) ar ugundzēsējiem būtu ilgs process! aizmūrejums (mājas celšanas procesā varētu būt starpstāvā ko aizbetonējuši-māju cēla cietumnieki) ir starp 2 un 3 stāvu, vajag laikam neiedomājamu tehniku lai tiktu ar ko līdzīgu urbim klāt.
Šahtā atrodas stāvvadi aukstais karstais kanalizācija un šahta iet laikam līdz bēniņiem,bet bēniņi ir noteikti ventilējami!!
It kā jau tāda pati vien ventilācijas šahta vien sanāk,tikai plata un trubas iet!!


Re: Iesakiet!!!
Autors: jtdesign (---.9darzi.lv)
Datums: 08/04/2010 10:42

Problēma ir tajā, ka ventilācijas gaiss (īpaši no plīts nosūcēja) satur visādu draņķību (taukus), kas tad nosēdīsies uz tiem vadiem un caurulēm.