UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Kādas ir aizsargjoslas elektrolīnijām ?
Autors:
kom
(83.136.136.---)
Datums: 22/03/2005 08:24
Kur var apskatīties, kāds ir elektrolīniju aizsargjoslu platums atkarībā no līniju tipa un kādi ierobežojumi ir šajās aizsarglīnijās?
Re: Kādas ir aizsargjoslas elektrolīnijām ?
Autors:
UMKA
(---.tele2.lv)
Datums: 22/03/2005 11:10
Laukos: lidz 20Kv linijai 10m uz katru pusi no liinijas maleejaa vada vai iznesuma. No 20Kw liidz 110Kw 20m uz katru pusi. Virs 110Kw 30 m uz katru pusi.
Pilseetaa: liidz 20Kw 2m uz katru pusi. 20Kw liidz 110Kw 4m uz katru pusi. Virs 110Kw 8m uz katru pusi.
Vieniigi atseviskjos gadiijumos striidiigs ir trakteejums lauki/pilseeta.
Pilseetaa: liidz 20Kw 2m uz katru pusi. 20Kw liidz 110Kw 4m uz katru pusi. Virs 110Kw 8m uz katru pusi.
Vieniigi atseviskjos gadiijumos striidiigs ir trakteejums lauki/pilseeta.
Re: Kādas ir aizsargjoslas elektrolīnijām ?
Autors:
UMKA
(---.tele2.lv)
Datums: 22/03/2005 11:12
Oi sorii W vietaa jaaraksta V. Kilovolti.
Re: Kādas ir aizsargjoslas elektrolīnijām ?
Autors:
snacke
(195.69.89.---)
Datums: 22/03/2005 18:18
ieej www.likumi.lv un sameklee aizsargjoslu likumu tur viss ir rakstiits.