UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
slodze pārsegumam
Autors:
domīgais
(87.110.142.---)
Datums: 09/05/2011 01:06
Lūdzu padomu-starpstāvu pārsegums noklāts ar 200mm biezām dobajām plātnēm,ar slodzi 4kN/m2. Plātņu garums 4.2m, platums visām kopā-9m,tātad platība~38m2. Vedīs gāzbetonu,cik lielu svaru var izkraut uz iepriekš minētā laukuma?(šuves ir aizbetonētas).
Re: slodze pārsegumam
Autors:
Pēteris_k
(87.110.186.---)
Datums: 10/05/2011 11:00
Pie tik neliela laiduma nestspēja 200tajam panelim būs ap 15kN/m2 (platumam, kādā paneļi izvietoti šajā gadījumā īpašas nozīmes nav). Tādā gadījumā pieļaujamā slodze uz m2 būs 15-4=11kN/m2.
Uz visiem 38m2 sanāk, ka var vienmērīgi izvietot aptuveni 139m3 gāzbetona:), ja pieņem, ka gāzbetona svars 3kN/m3.
bet nu tas tā - neņemot slodzi ar drošības koeficentu un nezinot precīzi, kādi dobie paneļi izmantoti
Uz visiem 38m2 sanāk, ka var vienmērīgi izvietot aptuveni 139m3 gāzbetona:), ja pieņem, ka gāzbetona svars 3kN/m3.
bet nu tas tā - neņemot slodzi ar drošības koeficentu un nezinot precīzi, kādi dobie paneļi izmantoti
Re: slodze pārsegumam
Autors:
Pteris_k
(87.110.186.---)
Datums: 10/05/2011 11:17
Aizmirsu piebilst, ka, ja paneļi balstās uz sijām nevis sienas, tad to nestpēja var būtiski samazināties (atkarība no sijas izlieces).
Re: slodze pārsegumam
Autors:
domīgais
(87.110.142.---)
Datums: 10/05/2011 16:12
Paldies Pēterim k par aprēķinu. Sākumā baidījos kraut virsū 16 paletes pa 840kg katru=13440kg, -bažas kliedētas.
(paneļi iepriekš spriegotie,bez šķērsarmējuma,balstās uz sienām)
(paneļi iepriekš spriegotie,bez šķērsarmējuma,balstās uz sienām)
Re: slodze pārsegumam
Autors:
GirtsL
(85.115.111.---)
Datums: 10/05/2011 21:45
Es uz 6,4m paneliem pa vidu saliku 21 paleti ar gazbetonu, katra pa 2,16m3, videji virs tonnas katra palete sver, viss ok, nekadu problemu.
Re: slodze pārsegumam
Autors:
aigarsbricis
(78.84.166.---)
Datums: 13/05/2011 22:52
visi baigi gudri spriež, cik var likt uz dobbajiem paneļiem kaut arī nezin cik tur troses ieliktas- interesanti.