UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

ūdenstornis ВБР-15У-12с
Autors: Kaspars_307 (94.101.232.---)
Datums: 18/08/2011 15:12

Labdien,
jautājums par minētā ūdenstorņa tipveida risinājumu.
Tātad pēc tipveida projekta sanāk, ka ūdenstorņa pamats ir betona plātne, biezums 1m, diametrs 3.2 - 3.6m.
Pamats tiek izbūvēts 1m zem grunts līmeņa. pēc torņa montāžas pamats un torņa kāts tiek piebērts ar ~2.5m grunts slāni.
Izskatot cauri tipveida projekta dokumentāciju nekur nav minēts ka tornim noturības nodrošināšanai nepieciešamas atsaites/troses.

Tātad jautājums sekojošs> vai torņa noturība tiek pilnībā nodrošināta tikai ar pamata masu un grunts uzbērumu? Atsaites nav vajadzīgas?

Paldies!

Kaspars

Re: ūdenstornis ВБР-15У-12с
Autors: Dzindzis (---.mt.lv)
Datums: 18/08/2011 15:48

Nesmu dzirdejis ka kads musu dienas butu kadu udenstorni uzstadijis. Manuprat loti nerentabls pasakums. Cik zinu tos izmanto vai nu antenu izvietosanai vai ari jauc nost un nodod metalluznos.

Re: ūdenstornis ВБР-15У-12с
Autors: Kaspars_307 (94.101.232.---)
Datums: 18/08/2011 16:14

Lieta tāda, ka tornis jau ir kaut kur dabūts, viss tiek darīts, lai torni uzstādītu.
Par rentabilitāti grūti spriest, lai uzkrātu ūdeni un paaugstinātu spiedienu sistēmā manuprāt pietiek.

Šoreiz jautājums par atsaitēm - vajag/nevajag.

Re: ūdenstornis ВБР-15У-12с
Autors: Dzindzis (---.mt.lv)
Datums: 18/08/2011 16:31

Navienam udenstornim atsaites nav redzetas. Ir 15m un 30m sakaru tornu pedas projekti. Ja interese varu atsutit bus iespeja salidzinat.

Re: ūdenstornis ВБР-15У-12с
Autors: xx (78.84.173.---)
Datums: 18/08/2011 21:18

Bet kāda velna pēc glabāt ūdens rezerves augstu gaisā, ja to var darīt uz zemes, vai zem zemes? Labāk, jau ūdenstornī ierīkot kādu kafejnīcu?

Re: ūdenstornis ВБР-15У-12с
Autors: Kaspars_307 (95.68.54.---)
Datums: 19/08/2011 06:50

Kafejnīcu? Jūs apskatieties tā torņa gabarītus.. :)
Tornis izvēlēts, jo tas jau IR, un nav jāpērk, tikai jāuzstāda. Visi citi risinājumi prasa papildus līdzekļus (izpēte, projektēšana, būvniecība, utt..).
Ūdens glabāšana augstu gaisā vēl atbrīvo no spiedienu paaugstinošām ierīcēm - sūkņiem, par kuriem atkal jātērē līdzekļi.

Bet man šķiet, ka mēs arvien vairēk atvirzamies no atsaišu tēmas. :)

Dzindzis, ja Jums ir sakaru torņu pēdas projekti, labprāt tos apskatītu. Ja tas iespējams nosūties tos uz e-pastu kaspars307[at]inbox.lv


Paldies.

Re: ūdenstornis ВБР-15У-12с
Autors: xx (78.84.173.---)
Datums: 19/08/2011 09:46

lai paceltu ūdeni tornī, vajag gan sūkni, gan automātiku. loģiskāk glabāt ūdens rezerves pazemē, jo ziemā saglabā zemes t.

Re: ūdenstornis ВБР-15У-12с
Autors: Dzindzis (---.mt.lv)
Datums: 19/08/2011 10:52

Ir būts kados 12 ūdens tornos pa visu Latviju. Udens glabāšanai tika izmantoti reali tikai kadi divi. Vairums ipašnieku sūdzējas ka loti dārga tā ekspluatacija iznak.Tornis rūsē gan no ikšpuses gan ārpuses attiecigi ir jakrāso. Sūkņa automatika ari loti bieži plīst. Manuprāt pirms jeb kura projekta izplāno tā finansialo izdevigumu.Tas ka kaut kas ir nenozīme ka pēc tam tas viss bus ļoti izdevigi.

Re: ūdenstornis ВБР-15У-12с
Autors: Didzisp (78.84.115.---)
Datums: 19/08/2011 11:51

Man arī liekas, ka uzstādīt ūdenstorni nav ekonomiski izdevīgi. Nez vai tas ir jauns, jo tādus tak gadus trīsdesmit neuzstāda. Tas krievu dzelzis šausmīgi rūsē un krāsošana būs baigi dārga.Ja nav liels ūdens patēriņs, tad ziemā tas monstrs sasals un varēsi to līdz Jāņiem kausēt vaļā. Tā ir realitāte pie kolhozu fermām, kur totņi palikuši, dzīvo dažas ģimenes, bet govis vairs nav. Labāk nodod metāllūžņos un par to naudu nopēc spiedkatlu. Ja pierēķina pamata betonēšanas izmaksas un ceļamkrāna pakalpojumu, lai uzceltu to monstru, tad spiedkatlam naudiņa točna sanāks. Sūknis un automatika gan ūdenstornim, gan spiedkatlam būtībā ir vienādāka. Nē, nu ja gribās zīmēties draugu priekšā, ka pasam savs ūdenstornis, tad cita lieta :)

Re: ūdenstornis ВБР-15У-12с
Autors: umka (84.38.142.---)
Datums: 19/08/2011 12:03

Tornis ir ekspluatācijā dārgs pasākums, ja ūdeni lieto dzeršanai tad reizi gadā ir jāveic sanitārā apstrāde, nerunājot par to ka jākrāso, jāmetina. Lētākais variants kādu mūsdienās pielieto ir dziļurbuma sūknis ar automātiku (frekvenču pārveidotājs + spiediena devējs). Taupās elektrība un pagarinās sūkņa mūžs. Automātika izmaksā sākot no 300Ls.Gadījumā ja ūdensvada sistēma ir maza var iztikt bez spiedkatla, jo pret hidrauliskajiem triecieniem sistēmu aizsargā automātika.Ja tev vajag tikai kafeinīcai tad pilnīgi pietiek ar 1.5kW dziļurbuma sūkni.

Re: ūdenstornis ВБР-15У-12с
Autors: umka (84.38.142.---)
Datums: 19/08/2011 12:08

Un vēl! Ūdenstorņa projekts būs jāskaņo būvvaldē, topogrāfija jāpērk, par projektu jāmaksā, rakšanas darbu atļauja jāizņem, objekts ekspluatācijā jānodod, būvatļauja jāslēdz u.c. gemorojs. Uzstādot automātiku neko tādu nevajag! Pašu automātiku var uzstādīt kafejnīcā un līdz sūknim "nomest" kabeli.

Re: ūdenstornis ВБР-15У-12с
Autors: puar (212.93.105.---)
Datums: 24/08/2011 01:10

ūdenstornis atmaksāsies moš uz ciematu "new vasjuki"
ja visiem tur nav $ un ūdens ziemā tecēs "optom" un nesasals:)
vibrosūknis arī ko maksās, lai to ūdeni izdabūtu no dziļurbuma - jautājums napig to pumpēt augšā, kur sasals vējos?
ja ir spice, tad pietiks mājai arī ar vienu virsējo sūkni un hidroforu visam, atticībā uz ūdeni.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  ********   **     **  **     **  ********  
 **        **     **  ***   ***  ***   ***  **     ** 
 **        **     **  **** ****  **** ****  **     ** 
 ******    ********   ** *** **  ** *** **  ********  
 **        **     **  **     **  **     **  **     ** 
 **        **     **  **     **  **     **  **     ** 
 ********  ********   **     **  **     **  ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727