Cik tad īsti vajag akmens vati?
Autors:
ggg
(94.103.57.---)
Datums: 09/11/2011 02:16
1)Mums paredzēts itkā ir 15cm karkasā un 10cm fasāde. Kopā 25cm. Vēl nāk latojums un 2 kārtās reģispis un viena kārta OSB. Vai ar to pietiek vai tomēr tā kā par maz?
2)Un kā ir ar bēniņiem. Siltinājums būs griestos. 20cm akmens vate. Būvnieks nosauca par auksto jumtu, ja pareizi atceros, un teica, ka pietiekot. Ka ar to ir?
Mums daži cilvēki teica, ka minimums bēniņos jāliekot 30cm. Ideālā variantā 40cm.
2)Un kā ir ar bēniņiem. Siltinājums būs griestos. 20cm akmens vate. Būvnieks nosauca par auksto jumtu, ja pareizi atceros, un teica, ka pietiekot. Ka ar to ir?
Mums daži cilvēki teica, ka minimums bēniņos jāliekot 30cm. Ideālā variantā 40cm.
Re: Cik tad īsti vajag akmens vati?
Autors:
lee
(---.67.livas.lv)
Datums: 09/11/2011 07:13
pēc lbn tā apmēram sanāk, vairs neatceros precīzi, bet vienreiz kad rēķināju sanāca šķiet nedaudz pār 20 cm, rēķināju gan ekovati, bet siltumvadamibas koeficients jau ir diezgan lidzigs. Parasti ir daudz citu apstāklu, kas liek domāt ka vajag daudz vairāk - slikta darbu kvalitāte, dažādi neveiksmīgi projektēti mezgli, konstrukcijas neblīvums - no tiek caurpūšana (dēļ nepareizas tehnoloģijas, neatbilstošiem materiāliem). Protams, biezāka siltumizolācija iespējams dos lielāku ietaupījumu apkures izdevumos nākotnē.
Re: Cik tad īsti vajag akmens vati?
Autors:
rbm
(62.85.20.---)
Datums: 09/11/2011 09:59
Rekur zviedru gaavo koka māju ražotāju katalogs ar visām saitēm: [www.byggahus.se]
vairumā no firmām kā A klases siltumpatēriņa mājām tiek piedāvāts 250mm siltinājums sienā un 500mm siltinājums bēniņos.
vairumā no firmām kā A klases siltumpatēriņa mājām tiek piedāvāts 250mm siltinājums sienā un 500mm siltinājums bēniņos.
Re: Cik tad īsti vajag akmens vati?
Autors:
rbb
(217.199.119.---)
Datums: 09/11/2011 11:13
Sk [www.rbb.lv]
Re: Cik tad īsti vajag akmens vati?
Autors:
Enrike
(84.237.215.---)
Datums: 09/11/2011 11:18
Var jau arī metru biezu likt pārsegumā - ražotājam patiks :O)
no pieredzes , man aukstie bēniņi - pārsegumā 200mm vate , pēc Paroc normām it kā bija jāliek 350 mm ,bija domāts naudai parādoties palielināt līdz vajadzīgajiem 350mm , bet "krīze" ieviesa korekcijas :O) , mājai 200m2 ( viss vienā stāvā ) , 2 gadu apkures sezonas vidēja mēneša maksa ar 200L boileri "ielikās" 65Ls , pieņemot ka šīs apkures sezonas bija virs vidējās Latvijas normas.
no pieredzes , man aukstie bēniņi - pārsegumā 200mm vate , pēc Paroc normām it kā bija jāliek 350 mm ,bija domāts naudai parādoties palielināt līdz vajadzīgajiem 350mm , bet "krīze" ieviesa korekcijas :O) , mājai 200m2 ( viss vienā stāvā ) , 2 gadu apkures sezonas vidēja mēneša maksa ar 200L boileri "ielikās" 65Ls , pieņemot ka šīs apkures sezonas bija virs vidējās Latvijas normas.
Re: Cik tad īsti vajag akmens vati?
Autors:
ggg
(94.103.57.---)
Datums: 10/11/2011 00:51
Enrike
Kāda apkure?
Pēc termoaudita itkā pietiekot 200mm. Bet laikam būs arī jāparedz kādus 150mm nākotnē tomēr papildināt. Tikai cik liela jēga no tā. Kā tev pēc sajūtām? Vai vismaz par 10 latiem ziemas mēnesī tev samazinātos apkures izmaksas, ja papildinātu ar 150mm vati?
Kāda apkure?
Pēc termoaudita itkā pietiekot 200mm. Bet laikam būs arī jāparedz kādus 150mm nākotnē tomēr papildināt. Tikai cik liela jēga no tā. Kā tev pēc sajūtām? Vai vismaz par 10 latiem ziemas mēnesī tev samazinātos apkures izmaksas, ja papildinātu ar 150mm vati?
Re: Cik tad īsti vajag akmens vati?
Autors:
zipaks
(195.35.107.---)
Datums: 10/11/2011 12:17
ja bēniņos neko glabāt neplānojas, tad liec 200 un vēlāk, ja būs lieka nauda un jutīs vajadzību, var pa virsu vienmēr uzrullēt.
Re: Cik tad īsti vajag akmens vati?
Autors:
m.
(78.84.75.---)
Datums: 10/11/2011 12:21
300 esot labi, sev ar lieku tikpat. Mazak malka ar bus janesaa vai dargais gazes krans vares but puspieverts.
Pedejo vates kartu preteja virzienaa
Pedejo vates kartu preteja virzienaa
Re: Cik tad īsti vajag akmens vati?
Autors:
Enrike
(84.237.215.---)
Datums: 10/11/2011 15:03
to ggg:
apkure - granulas , katls "Grandeg" ECO 25Kw , sajūtas ļoti labas ,
man visur izņemot guļamistabu siltās grīdas , temp telpās ne zemāk kā 23-25C , ja zemāk - sieva sāk salt :O) un žēloties ka auksti ,mazajam arī labi -var bez pampera skriet apkārt :O) , domāju 10 latu ekonomija varētu būt ja pieliktu kādu 100mm klāt , bet sanāk investīcija ap 300/400 Ls , šogad investēju šādu summu pamatu siltināšanai , tagad jāgaida apkures sezonas beigas - redzēs starpību ar "plikiem" pamatiem , ja būs labums tad nākamgad arī pārsegumā investēšu - varētu arī tagad , bet jātur handikaps lidmašīnas biļetēm , lai var mukt
apkure - granulas , katls "Grandeg" ECO 25Kw , sajūtas ļoti labas ,
man visur izņemot guļamistabu siltās grīdas , temp telpās ne zemāk kā 23-25C , ja zemāk - sieva sāk salt :O) un žēloties ka auksti ,mazajam arī labi -var bez pampera skriet apkārt :O) , domāju 10 latu ekonomija varētu būt ja pieliktu kādu 100mm klāt , bet sanāk investīcija ap 300/400 Ls , šogad investēju šādu summu pamatu siltināšanai , tagad jāgaida apkures sezonas beigas - redzēs starpību ar "plikiem" pamatiem , ja būs labums tad nākamgad arī pārsegumā investēšu - varētu arī tagad , bet jātur handikaps lidmašīnas biļetēm , lai var mukt
Re: Cik tad īsti vajag akmens vati?
Autors:
ggg
(94.103.57.---)
Datums: 10/11/2011 16:48
Zinot, ka granulas nav lēts kurināšanas veids, tad jau tev mājai pašriez ir labi siltumefektīga. Pēc mana 65lati uz 200m2 ir ļoti maz, ja kurina tik daudz līdz 25°C. Protams siltās grīdas ir liels pluss. Tad jau man jādomā, ka 90m2 mājā uz maniem max 22°C nebūs vairāk par kādiem 30ls ar siltumsūkni. :)
Re: Cik tad īsti vajag akmens vati?
Autors:
specs
(87.110.109.---)
Datums: 10/11/2011 20:02
Enrike Wrote:
-------------------------------------------------------
> Var jau arī metru biezu likt pārsegumā -
> ražotājam patiks :O)
> no pieredzes , man aukstie bēniņi - pārsegumā
> 200mm vate , pēc Paroc normām it kā bija
> jāliek 350 mm ,bija domāts naudai parādoties
> palielināt līdz vajadzīgajiem 350mm , bet
> "krīze" ieviesa korekcijas :O) , mājai 200m2 (
> viss vienā stāvā ) , 2 gadu apkures sezonas
> vidēja mēneša maksa ar 200L boileri "ielikās"
> 65Ls , pieņemot ka šīs apkures sezonas bija
> virs vidējās Latvijas normas.
65Ls izklausās maz ticami... Cik tad granulas maksāja?
-------------------------------------------------------
> Var jau arī metru biezu likt pārsegumā -
> ražotājam patiks :O)
> no pieredzes , man aukstie bēniņi - pārsegumā
> 200mm vate , pēc Paroc normām it kā bija
> jāliek 350 mm ,bija domāts naudai parādoties
> palielināt līdz vajadzīgajiem 350mm , bet
> "krīze" ieviesa korekcijas :O) , mājai 200m2 (
> viss vienā stāvā ) , 2 gadu apkures sezonas
> vidēja mēneša maksa ar 200L boileri "ielikās"
> 65Ls , pieņemot ka šīs apkures sezonas bija
> virs vidējās Latvijas normas.
65Ls izklausās maz ticami... Cik tad granulas maksāja?
Re: Cik tad īsti vajag akmens vati?
Autors:
Enrike
(---.bitemobile.lv)
Datums: 10/11/2011 21:18
to specs : patiešām tā arī ir
pagājušo sezonu pirku 90Ls tonnā- ņēmu 7- pa sezonu oktobris-aprīlis nosvilināju 4,5t šogad pirku jau pa 85Ls tonnā - ņēmu 6 + 2,5 no iepriekšējā = sanāks šai un vēl nākamai apkures sezonai :O) , tās granula kas bija pa 90Ls ņēmu no Jēkabpils graulu rūpnīcas - neiesaku , kvalitāte tiešām klibo
par granulām kā par dārgu apkures veidu neteiktu , katls 2,5K Ls ieskaitot bunkuru uz 250kg - padārgi , bet SS investīcijas lielākas + elektrības pieaugošie maksājumi , pie tam tā iegāde bez "krīta" un tam sekojošām pārmaksām lielākai daļai nav pavelkama
pagājušo sezonu pirku 90Ls tonnā- ņēmu 7- pa sezonu oktobris-aprīlis nosvilināju 4,5t šogad pirku jau pa 85Ls tonnā - ņēmu 6 + 2,5 no iepriekšējā = sanāks šai un vēl nākamai apkures sezonai :O) , tās granula kas bija pa 90Ls ņēmu no Jēkabpils graulu rūpnīcas - neiesaku , kvalitāte tiešām klibo
par granulām kā par dārgu apkures veidu neteiktu , katls 2,5K Ls ieskaitot bunkuru uz 250kg - padārgi , bet SS investīcijas lielākas + elektrības pieaugošie maksājumi , pie tam tā iegāde bez "krīta" un tam sekojošām pārmaksām lielākai daļai nav pavelkama