UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Siltināšana
Autors: Janis 530i (80.233.151.---)
Datums: 14/03/2012 19:33

Kādu siltināšanas veidu ieteiksiet? Būs keraterm25 + 15cm siltinājums+ ķieģelis! Likt fasādes vati, vai kko citu varat ieteikt?

Re: Siltināšana
Autors: jtdesign (---.9darzi.lv)
Datums: 14/03/2012 20:05

Vati.

Keraterm - vate - vēja barjera - gaisa sprauga - ķieģelis

Re: Siltināšana
Autors: jtdesign (---.9darzi.lv)
Datums: 14/03/2012 20:06

Turpinot - lai liktu "putuplastu", keraterm sienu vispirms nāksies apmest.

Re: Siltināšana
Autors: Janis 530i (80.233.151.---)
Datums: 14/03/2012 21:14

Vairāk interesē - likt fasādes vati, vai var likt parasto?

Re: Siltināšana
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (---.wapgw.bi.lt)
Datums: 15/03/2012 00:00

Ko tu gribi... lētāku konstrukciju vai panākt kaut kādu izskatu reklāmai? Kur atrodas ēka, ja pilsētā tad fasādēs parasti nevar izmantot degošus materiālus, ja lauku viensēta, tad var siltināt kaut vai ar salmu ķīpām.
Jebkuru siltumizolācijas materiālu siltumaiztures pamatā ir mazkustīgs gaiss, kurš ļauj mitrumam tvaiku veidā no ēkas izkļūt ārā

Re: Siltināšana
Autors: Janis 530i (80.233.151.---)
Datums: 15/03/2012 17:55

būvinženieris Ivars Brinkmanis Wrote:
-------------------------------------------------------
> Ko tu gribi... lētāku konstrukciju vai panākt
> kaut kādu izskatu reklāmai? Kur atrodas ēka, ja
> pilsētā tad fasādēs parasti nevar izmantot
> degošus materiālus, ja lauku viensēta, tad var
> siltināt kaut vai ar salmu ķīpām.
> Jebkuru siltumizolācijas materiālu
> siltumaiztures pamatā ir mazkustīgs gaiss, kurš
> ļauj mitrumam tvaiku veidā no ēkas izkļūt
> ārā

Gribēju zināt , vai starp mūra sienu un fasādas ķieģeli, obligāti jāliek cietā fasādas vate! Var likt parasto - mīksto, vai nē? Pašam liekas, ka nē, jo mīkstā var nosēsties!

Re: Siltināšana
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (---.wapgw.bi.lt)
Datums: 15/03/2012 18:51

Ēkas ārpusi apšujot ar fasādes ķieģeli 6...12cm biezumā, tas parasti, ja pa vidu paredzēts siltinājums, tiek piesaistīts nesošam mūrim ar korozijizturīgām 3..5mm Z veida stieplēm, rēķinot vismaz 4gb/ m2 mūra.
Tādam apšuvumam no siltumizolācijas viedokļa ir viena nelaime... piemūrējuma vertikālās šuves parasti nav tik blīvas, kā horizontālās un caur tām vējš strauji atdzesē šo piemūrējumu. Otra nelaime tātad kvalitatīva siltumizolācijas uzstādīšana reizē ar mūrējumu, jo siltumizolācija taču rūpīgi jāuzdur uz stiprinājuma skavām...
Man nav pieredzes ar to vai keraterm blokiem vertikālās šuves ir jānoblīvē... cik saskaros literatūrā, tur raksta, ka tās atstāj sausas, bet jebkura pat 0,5mm šķirba ļauj vējam atdzesēt materiālu, kas nav labi.
Tapēc mans ieteikums būtu izmantot bērto vai iepūšamo siltumizolāciju... sienas augšpusē paredzot apcirkņus rukuma novēršanai... tas noteikt atvieglos mūrēšanu. uzskatu, ka tieši aiz pusķieģeļa mūra jābūt pergamīnam vai citam vēja norobežojošam materiālam un tikai tad siltumizolācijai.

Re: Siltināšana
Autors: Janis 530i (80.233.151.---)
Datums: 15/03/2012 20:04

būvinženieris Ivars Brinkmanis Wrote:
-------------------------------------------------------
> Ēkas ārpusi apšujot ar fasādes ķieģeli
> 6...12cm biezumā, tas parasti, ja pa vidu
> paredzēts siltinājums, tiek piesaistīts
> nesošam mūrim ar korozijizturīgām 3..5mm Z
> veida stieplēm, rēķinot vismaz 4gb/ m2 mūra.
> Tādam apšuvumam no siltumizolācijas viedokļa
> ir viena nelaime... piemūrējuma vertikālās
> šuves parasti nav tik blīvas, kā horizontālās
> un caur tām vējš strauji atdzesē šo
> piemūrējumu. Otra nelaime tātad kvalitatīva
> siltumizolācijas uzstādīšana reizē ar
> mūrējumu, jo siltumizolācija taču rūpīgi
> jāuzdur uz stiprinājuma skavām...
> Man nav pieredzes ar to vai keraterm blokiem
> vertikālās šuves ir jānoblīvē... cik
> saskaros literatūrā, tur raksta, ka tās atstāj
> sausas, bet jebkura pat 0,5mm šķirba ļauj
> vējam atdzesēt materiālu, kas nav labi.
> Tapēc mans ieteikums būtu izmantot bērto vai
> iepūšamo siltumizolāciju... sienas augšpusē
> paredzot apcirkņus rukuma novēršanai... tas
> noteikt atvieglos mūrēšanu. uzskatu, ka tieši
> aiz pusķieģeļa mūra jābūt pergamīnam vai
> citam vēja norobežojošam materiālam un tikai
> tad siltumizolācijai.
Kā var ievietot vēja plēvi, vai pergamīnu, ja izmanto pūšamo silrinālumu?



Re: Siltināšana
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (---.wapgw.bi.lt)
Datums: 16/03/2012 13:10

Par pūšamo siltumizolāciju man uzreiz tā idejas nav, bet ķieģeļu piemūrējumu lielākoties izpilda horizontālām kārtām. Tātad ja pergamīna ruļļa platums 90cm un pārlaidums apakšā ir 10cm, tad uzmūrējot kādus 60..70cm uz augšu.. gaisa starpu var aizpakot ar beramo siltumizolāciju.

Re: Siltināšana
Autors: Janis 530i (80.233.151.---)
Datums: 16/03/2012 17:39

būvinženieris Ivars Brinkmanis Wrote:
-------------------------------------------------------
> Par pūšamo siltumizolāciju man uzreiz tā
> idejas nav, bet ķieģeļu piemūrējumu
> lielākoties izpilda horizontālām kārtām.
> Tātad ja pergamīna ruļļa platums 90cm un
> pārlaidums apakšā ir 10cm, tad uzmūrējot
> kādus 60..70cm uz augšu.. gaisa starpu var
> aizpakot ar beramo siltumizolāciju.
>

Paldies par atbildēm!



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  *******         **   ******   **    **   ******   
 **     **        **  **    **  **   **   **    **  
        **        **  **        **  **    **        
  *******         **  **        *****     **   **** 
        **  **    **  **        **  **    **    **  
 **     **  **    **  **    **  **   **   **    **  
  *******    ******    ******   **    **   ******   

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.