UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

siju izmēri
Autors: rainman (87.110.0.---)
Datums: 11/05/2012 18:28

Projektētājs privātmājas projektā ir minējis koka siju izmērus 240x120x4800. Tāds izmērs 240x120... standartā netiek piedāvāts. Tuvākais ko atradu ir 250x100 vai 200x100, vai 200x150. Kuru labāk izvēlēties lai būtu drošss..

Paldies!

Re: siju izmēri
Autors: Vienstāvs (---.lmt.lv)
Datums: 11/05/2012 20:06

Intuitīvi izklausās, ka augšā stāvēs lieli metālapstrādes darbagaldi.
Manuprāt vienīgais, ko reāli dod lielāks platums, ir ugunsdrošība (sija ilgāk degtu). Mazinot platumu pie tā paša augstuma, jāmazina siju solis. 25 cm augsta sija ar lieliem zariem var būt ekvivalenta 15 cm augstai bez zariem. Pērc I-beam (vai taisi pats).

Re: siju izmēri
Autors: vitjka (87.110.69.---)
Datums: 11/05/2012 20:14

domaajams ,ka 250x100 buus ne gramu sliktaaks par to pashu 240x120 ,taa ka to var diezgan droshi izmantot

Re: siju izmēri
Autors: DsKs (87.110.48.---)
Datums: 11/05/2012 20:29

Vienstāvs, a solis sijam? :)

Re: siju izmēri
Autors: jtdesign (---.9darzi.lv)
Datums: 11/05/2012 21:10

Piemetot automātiskā programmā (pieņemot soli 800), 100x250 būs nedaudz vājāka par 120x240, bet starpība niecīga. 100x200 izskatās, ka nederēs. Taču tās 120x240 varētu būt ar milzīgu drošības rezervi, tiešām virpu varēs augšstāvā likt.

Re: siju izmēri
Autors: rainman (87.110.0.---)
Datums: 11/05/2012 21:51

solis 600

Re: siju izmēri
Autors: rainman (87.110.0.---)
Datums: 11/05/2012 21:58

.. bet nu jau saņēmu siltu ieteikumu pirmdien aprunāties ar projektētājiem jo nekādi darbagaldi augšstāvā neplānojas.. mož vannas dēļ.. vienvārdu sakot jāparunājas ar projekta autoriem.. :D

Re: siju izmēri
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (---.wapgw.bi.lt)
Datums: 11/05/2012 22:06

Ko nozīmē vārds 'drošs'? ... vismaz mani, kā būvinženieri mācija, ka drošība ar 5% rezervi ir pilnīgi pietiekoša, taču nosacījums, ka siju garums asīs vai gaismā ir 4,8m un solis - asīs vai gaismā 0,6m pieļauj daudz minējumu. Piemēram - varbūt uz sijām balstās jumta krēsls, varbūt sijas domātas no apakšas redzamas un tapēc arhitektam gribas tās 12*24h cm lielumā
Esmu redzējis arī 40*45cm sijas.. bet kuriem trupē balstavietas.. tad kāda drošība ir vajadzīga dimensijām pret trupi?
Pārsegumam nozīme taču arī ir tādam apstāklim, kā sijas viena ar otru mijiedarbojas... ja to mijiedarbība labi izveidota... tad varbūt pietiek ar dēļu sijām 5*25H cm un soli 45cm?

Re: siju izmēri
Autors: h2so4 (---.tbcn.telia.com)
Datums: 11/05/2012 22:56

projekta autoriem gan jau todien bija paģiras un smaga galva..

Re: siju izmēri
Autors: J (87.110.19.---)
Datums: 11/05/2012 23:23

Uz kādas no tām sijām droši vien jumta krēsls balstīsies, pārējās vienkārši piedzītas pēc augstuma, lai grīda sanāk līdzena



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **        **         *******   **        ******** 
 **        **        **     **  **        **       
 **        **               **  **        **       
 **        **         *******   **        ******   
 **        **               **  **        **       
 **        **        **     **  **        **       
 ********  ********   *******   ********  ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.