UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Privātmāju būvniecība :
Building.Lv Forums
Estrich un termošuves
Autors:
J
(87.110.19.---)
Datums: 05/07/2012 23:44
Vao betonējot grīdu ar sauso betonu Estrich arī termošuves jāveido katram par 25m2 lielākam laukumam?
Vai termošuvei var laist pāri flīzi jeb tajā vietā arī flīzējumā jāveido šuve?
Vai termošuvei var laist pāri flīzi jeb tajā vietā arī flīzējumā jāveido šuve?
Re: Estrich un termošuves
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(213.252.199.---)
Datums: 06/07/2012 20:50
parasti šuves betona plātnēm - jumtos, apsildāmajām grīdām vajadzīgas tur, kur iespējamas šī betona apjoma temperatūras deformācijas. Telpu iekšpusēs, ja pašu grīdu nesilda, domājams ka var betonēt lielākus laukumus bez šuvēm ... vismaz 25..30m attālumos. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā plakne izvēršas zāles lielumos 300..400m2, kur droši var flīzēt.
Re: Estrich un termošuves
Autors:
J
(87.110.19.---)
Datums: 16/07/2012 14:36
Vai tas attiecas tikai uz Estrich vai uz parasto betonu arī?
Re: Estrich un termošuves
Autors:
aaaa
(---.csc.lv)
Datums: 16/07/2012 16:15
Ja tas ir betona plācenis uz grunts, tad kāda starpība - saplaisā viņš vai ne, nestspēja no tā nemainās ne par procentu? Bruģi, kad klāj uz zemes arī taču ir betona plācenis, kas ir "saplaisājis" simtos mazu gabaliņu un nekas, mašīnas brauc, cilvēki staigā, Ventspilī vispār visa pilsēta tāda. Betons nedrīkst saplaisāt nesošās vietās - tilti, pārsegumi utt, bet uz zemes pirmajā stāvā? - da lai viņš plaisā uz veselību. Parasti plaisas mēneša-divu laikā parādās. Nevajag steigties ar flīzēšanu, citādi var pārplēst flīzes. manuprāt privātmājā tās kustīgās šuves būtu ļoti nevajadzīgs, vizuāli garām un ierobežojošs risinājums.
Re: Estrich un termošuves
Autors:
J
(87.110.19.---)
Datums: 16/07/2012 22:46
Par nestspēju ir ok, jautājums tikai, kas notiek ar apkures caurulēm plaisu vietās?