UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Privātmāju būvniecība :
Building.Lv Forums
Pārsegumu sijas balsts
Autors:
lenta
(87.110.179.---)
Datums: 27/07/2012 10:04
Dots:
Keramzītbetona 250mm sienas.
Koka sijas pārsegumam.
Arhitekts betona lentu nav paredzējis, celtnieks saka, ka vajag, lai balstītu siju. Vai arī piedāvā armētas pļeckas zem siju galiem. Kuram taisnība?
Keramzītbetona 250mm sienas.
Koka sijas pārsegumam.
Arhitekts betona lentu nav paredzējis, celtnieks saka, ka vajag, lai balstītu siju. Vai arī piedāvā armētas pļeckas zem siju galiem. Kuram taisnība?
Re: Pārsegumu sijas balsts
Autors:
jtdesign
(---.9darzi.lv)
Datums: 27/07/2012 10:54
Vienstāva ēkām vai bēniņu pārsegumam ar koka sijām var taisīt arī bez joslas, kaut labāk būtu ar. "Armētas pļeckas" noteikti kā minimums. Starpstāvu pārsegumam monolītā josla manā uztverē keramzītbetona bloku ēkai ir obligāta, pat, ja būvēts no pilnajiem blokiem.
Re: Pārsegumu sijas balsts
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(---.bitemobile.lv)
Datums: 27/07/2012 20:55
Ja celtnieki tik ļoti grib, tad lai zem sijām uz sienas uzliek koka mūrlatu 10*10cm brusu. Taču principā, ja sienām izmantots B7,5 klases keramzītbloks, tad tā pārdalošā monolītā sija lieka, pietiek ar to, ka vienai bloku kārtai zem sijām tiek stiegrota šuve.