UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Jumta siltin - griezums.
Autors: jamajamajaaama (46.109.26.---)
Datums: 26/11/2012 22:15

Sveiki, kungi.

Notiek jumta siltināšanas process. Skat bildi [www.dropbox.com]

Zaļā daļa ir - jumtam: vēja izolācija isover+150mm Paroc eXtra, pa vidu 150mm Paroc
Rozā līnija starp zilo un zaļo ir tvaika plēve,
Zilā līnija - 50mm Paroc eXtra
Vidējā daļā plānoju pacelt kādreiz vēl uz augšu 100mm vai 150mm Paroc eXtra.

Jautājums ar tām sarkani izīmētajamā daļām. Vai tās vajag siltināt? Sienas 250mm platas, keramzītbetons.

Jūsu komentāri?

Kuru plēvi labāk izmantot tvaika izolācijai? Normālās naudās, kādi 110km būs.

Re: Jumta siltin - griezums.
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (---.bitemobile.lv)
Datums: 27/11/2012 00:12

Kapēc jumts jāsiltina dubulti veidojot jumtam nošķirtu siltumizolāciju (zaļā krāsa) no 50mm paroks siltinājuma (zilā krāsa)... jebkurā gadījumā no trīsstūra ģeometrijas hipotenūzas - slīpā līnija garāka par katetēm un ja siltini horizontāli, tad nav jālauza galva par vertikālo pacēlumu ( sarkanām līnijām)

Re: Jumta siltin - griezums.
Autors: jamajamajaaama (87.110.179.---)
Datums: 27/11/2012 09:03

Es saprotu, ka tas nav labākais variants. Varu to zilo palaist pa hipotenūzu, bet plēves izvilkšana pa hipotenūzu būs ar daudz vietām, kas jāhermetizē ar lentām - horizontālie atsaiši, kas savelk jumtu kopā. Tamdēļ doma bija, ka plēvi laiž kā bildē un plēvi nosedz ar 50mm siltinājumu. Tas kalpo gan kā izolācija, gan plēves aizsardzība, ja vajag kādreiz kaut ko ieskrūvēt griestos.

Pagaidām ir tā, kā zaļās līnijas uztaisīts, plēve un 50mm nav ielikts. Gaidu labākās versijas.

Re: Jumta siltin - griezums.
Autors: jtdesign (---.9darzi.lv)
Datums: 27/11/2012 11:51

Kāpēc tiek siltināts auksto bēniņu jumts? Vai tikai tāpēc, ka tā tehnoloģiski vienkāršāk? "Uz aci" manāms materiālu pārtēriņš.

Horizontālie griesti siltināmi vienādi visās telpās, slīpnes tikai posmā no ārsienas līdz pārsegumam. Vēja izolācija tikai slīpnēs un horizontālajām virsmām vismaz 1 m platā joslā no jumta plaknes (vēdšķirbas). To horizontālo var dabūt pat ar parasto preskartonu.

Ja starp spārēm nav vietas, papildus siltinājuma slānis apakšā tikai slīpnēs. Ap 30 cm kopējais biezums siltinājumam būtu ļoti OK, mazāk par 25 cm nevajadzētu.

Re: Jumta siltin - griezums.
Autors: jamajamajaaama (87.110.179.---)
Datums: 27/11/2012 12:09

jtdesign
Pieņemsim, ka man lēti tika tie materiāli. Materiālu pārtēriņš tur gan nekāds nav, jo tāpat vēja izolācija būtu jāliek no jumta plaknes 1 metru. un tas mazais trijstūris tik plats arī ir.
Tagad jau plēst nost nav vērts.

Īsumā skaidrs, taisīšu kā uzzīmēts.

Re: Jumta siltin - griezums.
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (---.bitemobile.lv)
Datums: 27/11/2012 22:12

ko jūs tā visi esat nobijušies no tvaika izolācijas materiāla caurskrūvēšanas. Tvaika izolācija - 200mkm PE plēve vai ALU-papīrs var atrasties tieši aiz riģipša un vai jūs domājat , ka riģipsism un tvaika izolācijai cauri izskrūvējot skrūvi tur radīsies tik lieli tvaika zudumi...
manuprāt bēniņus vēdināt ir pareizāk, nevis censties to siltumu noturēt trīsstūrveida telpā starp 5cm griestu izolāciju un 20cm slīpā jumta izolāciju... nu nav tas savietotais siltinātais jumta variants tas labākais... tas manuprāt ir piespiedu variants arhitektam.
Un ja tik ļoti liels pārdzīvojums par tvaika izolāciju tad sliktākajā gadījumā visu riģipša plakni var nokrāsot ar eļļas krāsu - tad būs tā tvaika izolācija bez caurumiem - vienīgi lampu vadu izlaiduma vietas.

Re: Jumta siltin - griezums.
Autors: jamajamajaaama (87.110.179.---)
Datums: 28/11/2012 09:07

Brikmaņa kungs, pēc jūsu teiktā izriet, ka par tvaika izolāciju nevajag satraukties vispār? tie pieminētie "viens naglas caurums plēvē = 1 kvm vates pa pieskari" nav patiess?

Re: Jumta siltin - griezums.
Autors: jamajamajaaama (87.110.179.---)
Datums: 28/11/2012 10:27

Gala rezultātā izdomājām tomēr netaisīt sānos siltinātu jumtu līdz cokolam, bet horizontālajā plaknē. Drusku jāpārtaisa, bet tā būs labāk.

Re: Jumta siltin - griezums.
Autors: aaaa (---.csc.lv)
Datums: 28/11/2012 13:13

Par horizontālo - ļoti prātīgs lēmums! Par naglām un vates metriem runājot, man domāt, ir ļoti no svara, kur tas caurums ir - ja jumta plaknē, tad droši vien taisnība vien būs, ja kaut kur sienās, tuvāk grīdai, tad visticamākais nē, jo - nekad neesmu redzējis, ka kādam pa rozetēm vilktu ārā, parasti pūš iekšā, ja ir šaize ar siltinājumu, līdz ar to maz ticams, ka telpas mitrais gaiss ies "pret straumi" un slapinās vati. Tur laikam spiedienu starpība ir no svara - siltais gaiss tomēr ir varena lieta - var pat vilvēkus gaisā nest...

Re: Jumta siltin - griezums.
Autors: jamajamajaaama (87.110.179.---)
Datums: 28/11/2012 15:01

Es sienās nelikšu ne vati, ne plēvi. Siltināšu no ārpuses. Protams, vajadzētu censties kaut kā elektrības rozetes ārējās sienās nelikt, ba ja izvairīties nevar, kā lai tās pareizi iebūvē, lai neveidojas tur vēji?

Re: Jumta siltin - griezums.
Autors: jamajamajaaama (87.110.179.---)
Datums: 28/11/2012 15:02

Griestu pārseguma siltinājuma ir viena štelle, kas jādomā, kā atrisināt - lūka, kā nokļūt tajā šaurajā telpā, lai vēlāk izzāģētu ventilācijas skurstenī caurumu. Lūka, droši vien jāsiltina un jātaisa hermētiska.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **    **  ********    ******    *******  
  **  **    **  **   **     **  **    **  **     ** 
   ****      ****    **     **  **        **     ** 
    **        **     ********   **         ******** 
    **        **     **     **  **               ** 
    **        **     **     **  **    **  **     ** 
    **        **     ********    ******    *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727