UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Plāns siltās grīdas pīrāgs?
Autors: zzzz (194.153.79.---)
Datums: 18/04/2013 12:05

Ir padomju laikā celta privātmāja, pagrabs ar dzelzbetona starpstāvu pārsegumu virs tā. Pašreiz 1 stāva grīda - uz betona koka lāgas un dēļu grīda. Gribas ielikt silto grīdu, bet ar iespējami plānu pīrāgu, bet reizē arī izvairoties no opcijas "siltie griesti" pagrabam. Parasti saka, ka vajag vismaz 10cm putupolistirolu+7cm betonu ar režģi/caurulēm. Kādas ir iespējas šo pīrāgu uztaisīt plānāku ne pārāk zaudējot funkcionalitāti? Kāds būtu saprātīgais minimums putupolistirolu/betona biezumam?

Re: Plāns siltās grīdas pīrāgs?
Autors: GirtsL (77.38.175.---)
Datums: 18/04/2013 12:17

Sev jaunbuvee tagad taisu silto gridu uz dzelzbetona paneliem virs pagraba.
Pirags ir sekojoss:
50mm EPS150 putuplasts
Atstarojosa folija ar rutinam, lai vieglak klat trubas,
Caurules ar takerskavam sit klat
60-70mm Estrihs ar skiedru
Bez armaturas!

Re: Plāns siltās grīdas pīrāgs?
Autors: Aprēķins (213.180.113.---)
Datums: 18/04/2013 13:07

Betonu aizstāj ar trīs kārtām grīdas reģipša, vidējā var sastāvēt no atgriezumiem, starp kuriem ievietota 12mm caurule un iesmērēta ģipša masa. Reģipša kārtas savā starpā salīmētas.
Situmizolāciju jo vairāk jo labāk... es uz 50mm neparakstītos, varbūt uz 70mm, bet katrs jau silda to ko vēlās, un pagrabs savā ziņā ir mājas sastāvdaļa, kaut kāda daļa siltuma nāks atpakaļ. Atstarojošā folija noteikti nenāks par sliktu. Pievēršam uzmanību arī putuplastam, tā cietībai un siltumvadītspēja λ, neliekam EPS60... tas var gan sakristies, gan λ ir par pāris kapeikām sliktāk kā piemēram EPS150
Ja nav kur naudu likt var lietot vienas, vārdā neminēšu kādas, somu firmas putuplastu,kuram jau ir folijas slānis iestrādāts, to var gandrīz 2x plānāku likt kā ierasto putuplastu, bet cena ir nesamērīga...

Re: Plāns siltās grīdas pīrāgs?
Autors: v_t (78.84.88.---)
Datums: 18/04/2013 14:57

vajadzētu pievērst uzmanību tam, ka atstarotājs uz puķika jāklāj ar muti (atstarojošo pusi) uz leju, lai putupolietlēna pamatslānis veido gaisa šķirkārtu.
neesmu redzējis to somu materiālu, bet ja to domāts likt ar spīdīgo pusi uz augšu un tad aizliet ar betonu, tad tik pat labi atstarotājs tur var arī nebūt.

Re: Plāns siltās grīdas pīrāgs?
Autors: GirtsL (77.38.175.---)
Datums: 18/04/2013 16:19

Ta ko es izmantoju ir folija ar sarkanu rutojumu, bez putu pleves, bus jeb kura gadijuma ar foiju uz augsu. Razo tiesi speciali prieks siltam gridam.
[www.caurules.lv]

Re: Plāns siltās grīdas pīrāgs?
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 18/04/2013 17:21

Ja nebūtu aukstuma tiltu no pārseguma uz sienām, varētu siltinājumu krāmēt zem paneļiem (ja pagrabā pietiek griestu augstuma), kādus 150 mm, piemēram. Betona kārtu ar caurulēm pa tiešo uz paneļa, varbūt vienīgi vajag vispirms izlīdzinošo kārtu, ja paneļu virsma nelīdzena.

Re: Plāns siltās grīdas pīrāgs?
Autors: khe (46.109.173.---)
Datums: 19/04/2013 00:14

Vai tik nebūs tā, ka folija zem puķika atstaros vairāk, kā virspusē, cieši klāt betonam?

Re: Plāns siltās grīdas pīrāgs?
Autors: v_t (78.84.88.---)
Datums: 19/04/2013 08:21

atstarošanai vajag gaisa šķirkārtu, gaismas caurlaidīgu vidi. putu polietilēns ir par 65-70% gaismas caurlaidīgs, sastāv pārsvarā no gaisa.
atstarotājs jāliek tuvāk siltuma avotam.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  *******    *******   **    **  ********   **       
 **     **  **     **  **   **   **     **  **       
 **         **         **  **    **     **  **       
 ********   ********   *****     **     **  **       
 **     **  **     **  **  **    **     **  **       
 **     **  **     **  **   **   **     **  **       
  *******    *******   **    **  ********   ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.