UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

d8 skrūvju cirpes izturība
Autors: AndrisL (178.16.22.---)
Datums: 07/11/2014 23:54

Ir izbūvēta grīda izmantojot 150x50 brusas, solis ~50cm, garums 2.5m, kuras stiprinātas pie koka sienas ar SKRŪVE KOKAM AR SEŠSTŪRA GALVU, 8X65, ZN,
izmantojot Brusu,kurpi 51x105mm 79x2;
Katrai brusu kurpei 4 skrūves.

Ir bažas par izmantoto skrūvju cirpes izturību, jo tās tika pielietotas bez aprēķina. Būšu pateicīgs, ja kāds varētu izrēķināt, kādu maksimālo slodzi kg/m2 dotais grīda siju stiprinājuma risinājums spēj izturēt, pirms grīda tiek pilnīgi noslogota.

Re: d8 skrūvju cirpes izturība
Autors: rbm (178.16.22.---)
Datums: 08/11/2014 11:01

Te [www.pgb-europe.com] ir kautkādi cipari DIN 571 skrūvei - bet kurš cipars tev der nezinu.
Uzzvani trigeram vai delve2, viņiem jābūt atbilstības deklarāciju papīriem un katalogiem ar visām vērtībām.

Re: d8 skrūvju cirpes izturība
Autors: Praktiķis (178.16.22.---)
Datums: 08/11/2014 12:27

Stiprinājumam ar šādām 4 skrūvēm vājākā vieta būs savienojums ar sienu. Cirpes riska moments maz ticams. Riska moments ir sienas kokmateriāla stingrība,mazais skrūvju skaits un to garums.

Re: d8 skrūvju cirpes izturība
Autors: Konstruktors (178.16.22.---)
Datums: 08/11/2014 14:35

1 šāda M8 (8.8st.kl) skrūve, pieņemot, ka brusu kurpe ir 2mm bieza, var turēt cirpē vismaz 300kg, bet virsmas spiedē koksnē ~100kg.
Kats sijas gals tiek stiprināts ar 4 skrūvēm.
Ja pieņem, ka slodze uz pārsegumu ir 600kG/m2, tad uz vienu skrūvi cirpes piepūle ir 94kG.

Tātad nestspēja 600kG/m2 teorētiski pietiek līdz "ar nagiem".

Re: d8 skrūvju cirpes izturība
Autors: Atis Dandens (178.16.22.---)
Datums: 08/11/2014 19:28

Sveicināti!

Kokskrūves (diametrs 8 mm, garums 60 mm, kokskrūves materiāla stiepes stiprības raksturvērtība 580 MPa), kas savieno tērauda (biezums 2.5 mm) un koka (stiprības klase C16) elementus, gadījumā, ja slodze pielikta perpendikulāri šķiedru virzienam, nestspējas raksturvērtība ir 2.42 kN. Savienojumā ir 4 šādas skrūves, tātad, savienojuma nestspējas aprēķina vērtība ir 4 * 2.42 * 0.7 / 1.3 = 5.21 kN. Pieļaujamās slodzes aprēķina vērtība uz laukuma vienību ir 5.21 * 2 / 2.5 / 0.5 = 8.33 kN/m^2.

Re: d8 skrūvju cirpes izturība
Autors: AndrisL (178.16.22.---)
Datums: 08/11/2014 21:10

Paldies par aprēķiniem un viedokļiem. Lielums 600kg/m2 un 833kg/m2 ir labs, pieļaujot ka pašas grīdas pašsvars varētu būt ap 150kg/m2, tad lietderīgai atliek 400kg/m2, un tas ir pilnībā pietiekoši.
Taču aprēķinos nebija iekļauts brusu kures skrūves stiprinājuma dziļums koksnē, kā arī koksnes daļas augstums skrūves stiprināšanai, kas ietekmē nepieciešamo spēku, lai sagrautu (atlauztu un salauztu koka šķipeli) kokmateriālu perpendikulāri šķiedrai.
Stāsts no dzīves - tika uzbūvēts šķūnis, grīda izveidota līdzīgi manam variantam, Pēc piekraušanas ar slapju malku 2m augstumā ( 700*0.7x2 kg/m2) pēc pāris dienām ielūza grīda, iemesls - nocirptas skrūvju galvas, ar kurām stiprināja brusu kurpes pie vainag-sijas.

Re: d8 skrūvju cirpes izturība
Autors: Zodčijs (178.16.22.---)
Datums: 09/11/2014 00:36

Kaut kādi dīvaini aprēķini... koka grīdas pašsvars uz sijām - nekad nesasniedz 150kg/m2 (max.50kg)

Ja šķūnī nocirpās galvas skrūvēm - droši vien tās bija melnās riģipsnieces...

Uz katru siju kurpi ir ap 550kg slodze (no 2m augstas mitras malkas) - siju solis tikai 50cm ...

Re: d8 skrūvju cirpes izturība
Autors: Zodčijs (178.16.22.---)
Datums: 09/11/2014 02:42

Atvainojos - iepriekšējā tekstā kļūda - Andra L gadījumā - slodze uz vienu siju kurpi ne vairāk kā 250kg - 550kg bija rēķināts mitras malkas svaram, bet ne mājas starpstāvu pārsegumam....

Re: d8 skrūvju cirpes izturība
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (178.16.22.---)
Datums: 09/11/2014 09:07

Vadoties no dotā un pieņemot, ka tiek izmantots 2.škiras zāgmateriāls - priede ar iekšējo mitrumu zem 20% pieālaujamā koka siju vienmērīgā noslodze (atbilstoši normām) nedrīkst pārsniegt 485kg/m2, kur cirpes spēks balstā ~405kg. Balstā kokam maksimāli pieļaujamais līdz 800kg. Taču vienlaicīgi apstakot katalogā balstu kurpes pieļaujamo slodzi uz 4 (četriem) 8mm stiprinājumiem atrodam, ka balsta slodze kurpei 6kN ~610kg. ... es saprotu, ka te bīstamā vieta domāta tieši kurpes metāls ...2mm tērauda samīcīšana zem skrūves.

Re: d8 skrūvju cirpes izturība
Autors: Praktiķis (178.16.22.---)
Datums: 09/11/2014 09:39

Vispār jau dīvaina šāda būvniecība. Neticu,ka kāds konstruktors var uzzīmēt pārsegumu siju stiprināšanu ar kurpju palīdzību. Šādi mezgli vienmēr tiek veidoti uz siju BALSTA principa. Šādai 8x60 skrūvei vītne ir mazefektīga. Jāņem vērā vēl arī iespējamās gan kurpes,gan sienas deformācijas slogojot. Ar koku esmu uz tu -tāpēc ļoti šaubos vai skrūvju cirpes spēku summa šei būs vājākais posms.

Re: d8 skrūvju cirpes izturība
Autors: Atis Dandens (178.16.22.---)
Datums: 09/11/2014 09:59

Sveicināti!

Kokskrūves stirpinājuma dziļums koka elementā manis apskatītajā piemērā ir ņemts vērā. Skaidrs, ka koka elementa biezumam ir jābūt lielākam par kokskrūves garumu.

Skaidrs, ka jāievēro minimālie skrūvju attālumi kokskrūvju savienojumiem, kas ir četri kokskrūves diametri (4 * d = 4 * 8 = 32 mm) līdz koka elementa slogotajai malai, kā arī starp savienotājlīdzekļiem perpendikulāri šķiedru virzienam.

Jāpievērš uzmanība tam, kādas skrūves tiek izmantotas. Jāizmanto nerūsējošā tērauda vai cinkotas tērauda skrūves.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **     **        **  **     **  ******** 
  **   **    **   **         **  **     **  **       
   ** **      ** **          **  **     **  **       
    ***        ***           **  **     **  ******   
   ** **      ** **    **    **  **     **  **       
  **   **    **   **   **    **  **     **  **       
 **     **  **     **   ******    *******   **       

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727