UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Privātmāju būvniecība :
Building.Lv Forums
Mansarda siltināsana
Autors:
Andris Kal12
(85.10.211.---)
Datums: 13/03/2015 00:21
Sveicināti!
Vecā koka mājā ir doma izveidot mansardu, lai varētu dzīvot pastāvīgi! Pīrāgs ir kartons+100 mm siltumizolācīja (akmensvate) un gipsis-tas ir vasaras variants kas jau ir. Iespēja ir tikt no otras puses (gandrīz visur izņemot vienu gala sienu) un veikt papildus siltināsanu, doma + 100 mm akmens vati+pretvēja pleve, tvaiceni uzskatu nav jega, jo konstrukcijas otra puse vedinās un vasaras perioda spēs izžūt no mitruma, kas potenciāli veidosies no telpas! jautajums vai ar to pietiks, lai nesaltu ja apkurina ar 7-9 kW krasniņu-telpas izmēri ir 60 m2? Un vai gala sienai raut ģipsi nost un siltināt papildus?
Paldies!
Vecā koka mājā ir doma izveidot mansardu, lai varētu dzīvot pastāvīgi! Pīrāgs ir kartons+100 mm siltumizolācīja (akmensvate) un gipsis-tas ir vasaras variants kas jau ir. Iespēja ir tikt no otras puses (gandrīz visur izņemot vienu gala sienu) un veikt papildus siltināsanu, doma + 100 mm akmens vati+pretvēja pleve, tvaiceni uzskatu nav jega, jo konstrukcijas otra puse vedinās un vasaras perioda spēs izžūt no mitruma, kas potenciāli veidosies no telpas! jautajums vai ar to pietiks, lai nesaltu ja apkurina ar 7-9 kW krasniņu-telpas izmēri ir 60 m2? Un vai gala sienai raut ģipsi nost un siltināt papildus?
Paldies!
Re: Mansarda siltināsana
Autors:
Praktiķis
(85.10.211.---)
Datums: 13/03/2015 08:31
Koka karkasa konstrukcijām siltinājuma iestrāde prasa ļoti lielu rūpību-tāpēc bieži vien siltinājuma slāņa biezums var izrādīties ļoti nosacīts atskaites punkts.Ja pieņem,ka siltinājums iestrādāts blīvi(bez gaisa kabatām) un ir hermētiski noslēgts no abām pusēm,tad ar 7-9 kw krāsniņu vajadzētu pietikt.Tvaika izolācija vates siltinājumam ir ļoti būtiska. Siltinājums pa vasaru protams izžūs,bet lai vate pildītu savu funkciju, sausa tā ir vajadzīga tieši apkures sezonas laikā.Vate neuzsūc mitrumu,tāpēc pat neliels mitruma daudzums ,kas kondensējies vatē esošajā gaisā ļoti samazina konstrukcijas siltumpretestību. Tvaika izolācijai ,telpas pusē, vēl arī ir gaisa plūsmas izolējoša funkcija,kas ir tik pat svarīga,lai vate pilnā apjomā pidītu savu uzdevumu. Jo konstrukcijā tiks iestrādātas vairāk gaisa plūsmu norobežojošas barjeras,jo efektīgāks būs siltinājums. Riģipša apšuvums praksē izrādas slikts gaisa plūsmas izolātors-tam ir daudz komunikāciju caurumu,bez tam,starp vati un riģipsi bieži paliek nevajadzīgas gaisa kabatas,kas veicina gaisa apmaiņu siltinājumā padarot to neefektīgu.
Re: Mansarda siltināsana
Autors:
SerViss
(85.10.211.---)
Datums: 13/03/2015 08:48
Perfektai jumta istabiņas (mansarda) siltināšanai jāņem vērā nianse, ka bieži savstarpēji nepārklājas griestu un pažobeles sienas siltinājumu slāņi, tādējādi atstājot aukstuma tiltu no istabas griestu malām tieši uz jumtu. Tādos gadījumos šīs griestu un sienu savienojuma vietas nākas siltināt no telpas iekšpuses.
Re: Mansarda siltināsana
Autors:
jautajums
(85.10.211.---)
Datums: 22/03/2015 19:36
Re: Mansarda siltināsana
Autors:
Praktiķis
(85.10.211.---)
Datums: 22/03/2015 21:13
Pašam dakstiņam nav nepieciešama papildus ventilācija-tā notiek caur dakstiņu savienojumiem. Bēniņi ventilējami (kā norādīts)-ventilācijas atveres tiek veidotas gala sienās tuvāk jumta korei.
Re: Mansarda siltināsana
Autors:
jautajums
(85.10.211.---)
Datums: 23/03/2015 08:11
Labi, bet ja būs metāla jumts,vai tad nevar veidot ventilējamu kori?
Vai tiešam to TOPROCK neizpūš vējš, jo nekāda vēja aizsardzība virs vates tak nav, vai arī es kļūdos?
Vai tiešam to TOPROCK neizpūš vējš, jo nekāda vēja aizsardzība virs vates tak nav, vai arī es kļūdos?
Re: Mansarda siltināsana
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(85.10.211.---)
Datums: 23/03/2015 09:43
Latvijas teritorijas lielākajā daļā, izņemot Kurzemes piekrasti un atsevišķas joslas gar jūru vēja iedarbes intensitāte nav liela ( kur tad tie vēja ģeneratori sabūvēti?). Tapēc runāt par vēja ietekmi uz iekšējām bēniņu konstrukcijām var tikai epizodiski - drīzāk vēdināšanas nav, nekā tā eksistē.
Manā skatījumā problēmas būtība vairumā gadījumos ir ruļļu vai beramās izolācijas sasēšanās pašsvra vai ēkas vibrāciju (vēja ietekme vieglām ēkām un jumta konstrukcijām) rezultātā. Veidojas spraugas un dotajā gadījumā nepalīdzēs arī pretvēja membrāna, jo faktiski te šķirbām nav siltumizolācijas. Radušās nelaimes sarežģīti konstatēt un kvalitatīvi novērst!
Mansarda siltināšanas problēmas vēl var būt saistītas ar (zem) tā esošo pārsegumu atdzesēšanu caur veidoto gaisa slāni, kur vējš izpūš siju balsta vietās esošās spraugas.
Manā skatījumā problēmas būtība vairumā gadījumos ir ruļļu vai beramās izolācijas sasēšanās pašsvra vai ēkas vibrāciju (vēja ietekme vieglām ēkām un jumta konstrukcijām) rezultātā. Veidojas spraugas un dotajā gadījumā nepalīdzēs arī pretvēja membrāna, jo faktiski te šķirbām nav siltumizolācijas. Radušās nelaimes sarežģīti konstatēt un kvalitatīvi novērst!
Mansarda siltināšanas problēmas vēl var būt saistītas ar (zem) tā esošo pārsegumu atdzesēšanu caur veidoto gaisa slāni, kur vējš izpūš siju balsta vietās esošās spraugas.
Re: Mansarda siltināsana
Autors:
Praktiķis
(85.10.211.---)
Datums: 23/03/2015 12:11
Metāla jumta variantā kori veido ventilējamu,bet ar bēniņu ventilāciju to apvieno vien tad, ja bēniņus nav iespējams izventilēt caur gala sienām(to neesamība). Siltinājumam no abām pusēm nepieciešama gaisa plūsmas izolējoša kārta-bēniņu siltinājums nav izņēmums,turklāt neatkarīgi no tā kā bēniņi tiek ventilēti. Vates siltumizolējošo efektivitāti nodrošina noslēgts ,mazkustīgs gaiss kas atrodas vatē,ja to nenorobežo no telpas kurā notiek gaisa cirkulācija (nemaz nevajag vēju),neizbēgami veidosies gaisa apmaiņa (telpa-vate). Šajā lietā maldinājums slēpjas pašā materiāla nosaukumā -"pretvēja izolācija"-kas nav nepareizs,bet pilnībā nenorāda tā funkcionalitāti-fiziski novecojis nosaukums.
Re: Mansarda siltināsana
Autors:
jautajums
(85.10.211.---)
Datums: 24/03/2015 08:14
Bet vai TOPROCK nodrošina "gaisa plūsmas izolējoša kārta" vai arī virs tās jāveido vēl papildus vēja izolācija