UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
Gāzbetona bloka armēšana
Autors: UReb. (85.10.211.---)
Datums: 24/01/2016 00:37

Vai ir nepieciešama gāzbetona bloku armēšanu ar Mufor armatūru, tiem blokiem kam ir sazobe? citur raxta ka vajag armēt, tikai durvju un logu ailēs, bet citur ka vajag 1mo rindu, pēdējo, katru ceturo un logu un durvju ailes? kā tur īsti ir?
Kāds varbūt ir jau uzbūvējis bez jebkādas armēšanas, un viss ir kārtība.

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: SerViss (85.10.211.---)
Datums: 24/01/2016 07:56

Te cilvēks nepaspēja uzbūvēt, un ar visu Murfor viss tomēr nebija kārtībā. Te gan ārkārtas apstākļi. Stihija.
Bet info un bildes varbūt palīdz pieņemt savu lēmumu.
[www.building.lv]

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: Ingus.V (85.10.211.---)
Datums: 24/01/2016 10:16

Aeroc mājaslapā ir skaidri norādīts kā jāarmē:
[aeroc.lv]

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: DsKs (85.10.211.---)
Datums: 24/01/2016 12:48

Serviss,nu tas nebus labakais piemers tavs links ( tas ir paris simtus metrus no manis un katru dienu dodos garam tam objektam ) ... tur kluda bija,ka nevis pakapeniski audzeja skeletu uz augsu,bet dienas laika uzrava veselu vienu sienu ... ka reiz rietumnieks toreiz pajaudigs iegriezas un rezultats ...

Nav jau obligati Murfors janem ... 6mm armaturu iefreze bloka un aizlej ar limi ...

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: J (85.10.211.---)
Datums: 24/01/2016 16:37

Nefilozofē, skaties bloku ražotāja instrukciju un darbojies, uz armatūras nav vērts taupīt!

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: Praktiķis (85.10.211.---)
Datums: 25/01/2016 16:12

Man doma tāda,ka mierīgi var izmantot stiklšķiedras sietu ko izmanto fasādei. Sagriež vajadzīgajā platumā un izrullē kaut katrā rindā. Lēti un labi. Guldīt armatūru safrēzētos kanālos baigais čakars un arī izmaksas. Pats galvenais,ka guldot armatūru kanālā nav iespējams to pilnībā iesaistīt darbā-to var panākt tikai labi savibrētā betonā. Secinājums-nelietderīgi izlietots materiāls.

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: arre (85.10.211.---)
Datums: 25/01/2016 16:22

vēl labāk būtu armēt ar egļu zariem :)

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: Dzindzis (85.10.211.---)
Datums: 25/01/2016 16:23

Bet ja gāzbetonu liek uz kaļķa javas tad jau armatūra ir ok?

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: arre (85.10.211.---)
Datums: 25/01/2016 16:30

ar māla javu sanāks lētāk

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: Praktiķis (85.10.211.---)
Datums: 25/01/2016 17:29

arre Wrote:
-------------------------------------------------------
> vēl labāk būtu armēt ar egļu zariem :)
Velti ķiķini,sietam ir ļoti augsta stiepes izturība,kas šajā gadījumā ir noteicošais faktors. Jā,jā -teiksi metālam augstāka. Piekrītu,bet pat to mufor armatūru nevar iesaistīt stiepē tā lai to pārrautu,savukārt stiklšķiedras siets atstrādās sevi par visiem 100%.Tā kā būtu vērts paeksperimentēt-kas darbotos efektīgāk...

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: DsKs (85.10.211.---)
Datums: 25/01/2016 20:52

Kur problema parasto 6mm armaturu iestradat ? Pat spec instrumenti nav nepieciesami ... noliek deli bez maz visas sienas garuma un paris reizes ar ko asaku novelk

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: J (85.10.211.---)
Datums: 25/01/2016 21:06

Nu šitais darbs varen elementārs - kautvai ar lielākas naglas galvu gar taisnu dēli iezden gropes un krāmē armatūru iekšā, ja nu pavisam, pavisam slinkums - tad ņem Murfor.
Par tiem egļu zariem - riktīgi pārsmējos - labs joks!

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: Praktiķis (85.10.211.---)
Datums: 25/01/2016 22:15

Ielikt armatūru pavisam noteikti nav sarežģīti. Cita lieta ielikt armatūru lai tā strādātu ,un cita lieta ir saprast, vai tā armatūra vispār strādās,vai vienkārši tiks izniekots materiāls....

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: KristapsD (85.10.211.---)
Datums: 25/01/2016 22:16

Savai mājai frēzēju gropes, lai guldītu tur armatūru. Čakars nenormāls - izfrēzēt, izslaucīt putekļus, izlocīt armatūru, iepildīt līmjavu, ieguldīt armatūru, tad vēl kārtīgi jāiegremdē. Ja uzreiz tai vietā nesanāk mūrēt nākamo rindu, ir jānolīdzina vieta, kur guldīta armatūra, lai pēc tam nav jāliek biez šuve.
Katrā ziņā, ja būtu zinājis kāda klapata, noteikti ņemtu murforu. Vai Praktiķa ieteikto stiklašķiedras sietu - varēt pat noriskēt un izmēģināt, tik sākumā jāparēķina izmaksas.

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (85.10.211.---)
Datums: 26/01/2016 09:41

Ja jau ēkai paredzēta papildus siltināšana, tad problēmas risinājums vienkāršs - līmes 2..3mm vietā izmantot jaukto 12mm kaļķa cementa javu. Tad mierīgi var iestrādāt stiepļu 4..6mm stiegrojumu un nekādas rises nav vajadzīgas.

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: PikkO (85.10.211.---)
Datums: 26/01/2016 10:28

Texobloks 400 bez siltināšanas ... šuves nav armētas ... stikla škiedras siets līmjavā no ārpuses un iekšpuses ...
U blokos stiegrotas pārsedzes ar balsta dziļumu 50cm un joslas koka pārseguma balsta sienās
starpsienu ķieģeļu mūris enkurots pie sienas ar d4 45 grādos katrā šuvē
māja 1 stāvs ... pamati no saliekama dzelzbetona ar divām stiegrotām joslām

rēķināju sienas izturība uz vertikālo slodzi, vēja spiedienu un ļodzi ... secināju, ka visam jābūt ok un neliku nekādu stiegrojumu

pēc 3 gadu ekspluatācijas ne mazākās deformācijas ārsienās nafff un nebūs

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: Zodčijs (85.10.211.---)
Datums: 26/01/2016 14:12

1) Ja lieto Aeroc blokus, tad jālieto tiem paredzētā līmjava - kura tiek likta 2mm biezumā - un kura "saēdas" (sakožas) ar pašiem blokiem, jo acīmredzot taisīta no līdzīga sastāva..
Kā saka tie kas to darījuši - mēģinot atlauzt bloku, tas drīzāk pārlūst pats, bet ne pa šuvi...

2) Un līdz ar to - pēc tehnoloģijas paredzētā 8mm armatūra - kas tiek guldīta ar līmjavu pildītās gropēs (ja nemaldos ne biežāk kā katrā ceturtā bloku kārtā) - iznāk, ka strādā praktiski tāpat vai ļoti līdzīgi - tai armatūrai, kas rūpnieciski iestrādāta Aeroc tipveida pārsedzēs (vai betonā)...

3) Mufors šķiet sanāk krietni dārgāk (bet tas ir cinkots) un kā kaut kad iepriekš forumā tika pētīts - tā skārda plātnīšu masa ir daudzkārt mazāka nekā divām 8mm stiegrām - un tāpēc šķiet, ka noturība arī ir mazāka...nu varbūt, ka par šo man nav taisnība...

4) Un sienu armējot diez vai vajag gudrot ko citu - vajag darīt tā kā paredzējis ražotājs...nu neticās, ka apmetumiem paredzētie plastmasas sieti jūtami (vai pietiekoši) palieilinās mūra sienas noturību....

5) Siltinās sienu vai nē - lietojot kaļķu javu precīza izmēra Aeroc blokiem - tā būs jāklāj vismaz 1cm biezumā (kā ķieģeļu mūrim) - tātad 5x vairāk nekā līmjava - un diez vai sanāks lētāk....un 1cm javas kārta, lai no kā arī tā būtu - zināmā mērā būs aukstuma tilts 5% apjomā no visas ārsienas laukuma...

6) Ja lieto kādu parastu gāzbetonu (līdzīgu padomju laiku) - tam būs lielāka nestspēja un noturība - armatūru tad neliks...siltumnoturība krietni zemāka - mierīgi lietos kaļķu javu...bet vai tādu šodien vispār vērts pirkt ? Ja nu vienīgi tas ir par pusvelti - mētājas kaut kur kādā lauku saimniecībā...

P.S. Esot baigais čakars taisīt gropes armatūrai un pēc tam slaucīt putekļus - nu nezinu gan - jebkura veida būvniecība galu galā ir viens liels čakars - īpaši, ja to dara pats...grozies kā gribi !

a) Gropes ar Aeroc speckaroti (ar pagaru un ērtu kātu) var ievilkt samērā ātri, tikai jāpiešaujas...
b) putekļi pirms līmjavas klāšanas vispār ir jānoslauka no katras bloku rindas un ne jau ar zobu birsti vai otiņu tas jādara,bet ar ko lielāku...

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: Praktiķis (85.10.211.---)
Datums: 26/01/2016 16:46

To Zodčijs
Zinu,ka daudzi izmanto Aeroc armēšanā 8mm stiegras,bet pastāsti lūdzu-kā lai to pilnvērtīgi iesaista darbā tik mīkstā materiālā,lai arī tā tiek ielīmēta?
Pieļauju,ka pat zemākas klases betonā tā izslīdētu nevis pārtrūktu. Kur ir loģika,kur tas suns ir aprakts?

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: Gāzbetona AEROC armēšana info (85.10.211.---)
Datums: 27/01/2016 10:11

Labdien,

Šeit būs saite, kur varat saņemt atbildes uz Jums aktuālo jautājumu par armēšanu:

[aeroc.lv]

ja rodās papildus jautājumi vai neskaidrības, ir iespēja sazināties ar AEROC Tehnisko speciālistu Aināru Kacenu 26437319 un saņemt atbildes par AEROC produkcijas izmantošanu būvniecības procesā.

Re: Gāzbetona bloka armēšana
Autors: zigmars (85.10.211.---)
Datums: 27/01/2016 22:27

Nu nezinu kādas grūtības iestrādāt gropēs armatūru! Nolaiž pa perimetru divās (iekšā un ārā) ar fleksi un viss. Ja jau tik grūti, varbūt nevajag to visu? Paņem strādniekus kas to visu samūrē!

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **         ******    *******   ********  
  **  **   **        **    **  **     **  **     ** 
   ****    **        **        **     **  **     ** 
    **     **        **         ********  ********  
    **     **        **               **  **        
    **     **        **    **  **     **  **        
    **     ********   ******    *******   **        

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.