UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Privātmāju būvniecība :
Building.Lv Forums
Statņa stiegrojums
Autors:
Vadims Lesciks
(85.10.211.---)
Datums: 16/02/2016 17:41
Labdien visiem.
Ir tads jautajums.
Uz projekta rasejuma ir rakstits ka vertikala statņa (uz 2 stāvā) stiegras vajag enkurot vainagos 250cm dzīļumā.
Ko tas tieši nozimē? Varbut kaut vienam ir piemers/bilde?
Paldies:)
Ir tads jautajums.
Uz projekta rasejuma ir rakstits ka vertikala statņa (uz 2 stāvā) stiegras vajag enkurot vainagos 250cm dzīļumā.
Ko tas tieši nozimē? Varbut kaut vienam ir piemers/bilde?
Paldies:)
Re: Statņa stiegrojums
Autors:
jtdesign
(85.10.211.---)
Datums: 16/02/2016 18:17
250 cm??? Tas ir, divarpus metru.
Par ko vispār stāsts?
Par ko vispār stāsts?
Re: Statņa stiegrojums
Autors:
Vadims Lesciks
(85.10.211.---)
Datums: 16/02/2016 18:42
Tapec es ari jautaju :) Stasts ir par mansarda maju. un otrā (1,5) stavā jabuvē dzelzsbetona konstrukciju (jumtam) no dzelzsbetona statņiem.... un tur (projektā rasejumā) stiegrojuma shema ir rakstīts ka "statņa stiegras enkurot vainagos 250 CM dziļumā". Man tas nav labi saprotams...Žel ka es bildi te nevaru pievienot...
Re: Statņa stiegrojums
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(85.10.211.---)
Datums: 16/02/2016 21:09
Traka, traka, traka pasaule!
Atvainojos, "sūda" vienstāvu ēkai mansardu no dz/betona? Taču, ja projektētājs tik gudrs, ka šādu lietu nespēj risināt koka konstrukcijās, tad pieļauju, ka stiegrojuma enkurojums 2,5m dziļumā būs pamatots "pēdiņās"
Drīzāk projektā pārrakstīšanās - stiegrojuma galu izlaidums no pārseguma 250mm ... taču, ja tik grandioza celtne, tad nepieciešams autoruzraudzības žurnāls un tehniskā uzrauga oficiāls jautājums projektētājam....
Atvainojos, "sūda" vienstāvu ēkai mansardu no dz/betona? Taču, ja projektētājs tik gudrs, ka šādu lietu nespēj risināt koka konstrukcijās, tad pieļauju, ka stiegrojuma enkurojums 2,5m dziļumā būs pamatots "pēdiņās"
Drīzāk projektā pārrakstīšanās - stiegrojuma galu izlaidums no pārseguma 250mm ... taču, ja tik grandioza celtne, tad nepieciešams autoruzraudzības žurnāls un tehniskā uzrauga oficiāls jautājums projektētājam....
Re: Statņa stiegrojums
Autors:
Vadims Lesciks
(85.10.211.---)
Datums: 16/02/2016 22:38
Kungi, paldies jautajums atrisināts.
Vajag 2 stāva statņa stiegrojumu savienot ar vainaga stiegrojumu (horizontali 250cm garuma... 125 no katras puses).
Vel jautajums. Kā uz esoša pamata (pamata bloki 25cm biezuma) uzcelt statni 25x25 cm? Ka var uztaisit un savienot stiegrojumu?
Paldies
Vajag 2 stāva statņa stiegrojumu savienot ar vainaga stiegrojumu (horizontali 250cm garuma... 125 no katras puses).
Vel jautajums. Kā uz esoša pamata (pamata bloki 25cm biezuma) uzcelt statni 25x25 cm? Ka var uztaisit un savienot stiegrojumu?
Paldies
Re: Statņa stiegrojums
Autors:
jtdesign
(85.10.211.---)
Datums: 17/02/2016 12:10
Pats projektē ar interneta forumu palīdzību? Vai arī "žaba dušit" maksāt konstruktoram?
Re: Statņa stiegrojums
Autors:
Vadims Lesciks
(85.10.211.---)
Datums: 17/02/2016 15:18
Es neprojekteju, man jau ir projekts, un pamats jau ir uzbuvets (iepriekšejais ipašnieks to uzbuveja), un es tagad gribu saprast ka to var izlabot. Jo pamats ir, bet stiegrojuma stalbam nav...
Pats esmu projectetais, tikai cita joma. un tagad raseju maju 3d formata... Tapec tik daudz jautajumu.
Pats esmu projectetais, tikai cita joma. un tagad raseju maju 3d formata... Tapec tik daudz jautajumu.
Re: Statņa stiegrojums
Autors:
lee
(85.10.211.---)
Datums: 20/02/2016 12:39
Urbj caurumus un ar ķīmiskajiem enkuriem ielīmē, aizliektus galus kādus dažreiz zīmē iekšā pamatā, gan bez pamata demontāžas neuztaisīsi. Ielīmēšanas dziļums noteikti ne mazāks kā projektā. Ja liekts gals, tad vai nu uz savu galvu vai ar aprēķiniem.