UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

sijas izmēri
Autors: Aigars1 (85.10.211.---)
Datums: 03/05/2016 14:29

Sveiki,

Vai var kāds lietpratējs pakomentēt.
Šobrīd rekonstruēju šķūni. Tam tiks uzmūrētas no jauna sienas un attiecīgi pie viena plānots uztaisīt lai būtu iespējams uzturēties arī 2 stāvā. Tātad vajag sijas

Laidums ir 6.1m
Jumts balstās uz ārsienām.
Slodze visticamāk nav vajadzīga lielāka par 200kg/m2.
Pēc maniem rēķiniem sanāk, ka siju vajag augstumā 250 platumā 150 pie soļa 800, vai tiešām vajag tik lielu siju, jo standartā nopērkamas tikai 200mm augstumā?

Liels paldies jau iepriekš.

Re: sijas izmēri
Autors: jtdesign (85.10.211.---)
Datums: 03/05/2016 17:37

60x240(h) ar soli 450 vai 100x250(h) ar soli 800.

Ņemot vērā, ka zāģmateriālus ar garumu virs 6 m pakaļ nemet, bet te vajadzīgi vismaz 6.35 m gari, der pārdomāt risinājumu.

Re: sijas izmēri
Autors: Vilnis_Radio (85.10.211.---)
Datums: 03/05/2016 19:41

Nu jā, tik garas un biezas sijas gateros nudien nav ejoša prece, bet savlaicīgi pasūtot var noorganizēt. Domāju, ka arī 6.35 varētu sarunāt. Ja kopējais garums ir 6.1 ierēķinot atbalstu uz sienām, tad tā problēma man šķiet ir mazāka, jo 6.1 ja nemaldos ir standarts. Man līdz šim ir bijusi pozitīva pieredze ar gateri, kur iepērkos. Labi ir tas, ka viņiem ir arī kalte un tad ir iespējams dabūt jau gatavu mantu. Parasti gan man uz pasūtījumiem ir jāgaida 1-2 mēneši, bet savlaicīgi plānojot tā nav problēma. Jtdesign par risinājumu droši vien domā variantu par stabu vai stabiem pa centru. Stabi parasti ēkas funkcionalitātei patraucē - es laikam labāk pagaidītu un pārmaksātu uz materiālu nekā liktu stabus.

Starp citu, kas mūsu tirgū notiek ar līmētajām un tamlīdzīgām konstrukcijām? Cik ir apmēram cenas atšķirība pret normālo koku?

Re: sijas izmēri
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (85.10.211.---)
Datums: 03/05/2016 21:09

Iespējams, ja jumta konstrukcija tiktu veidota, kā arka, kur sijas vienlaicīgi kalpo par savilci ar iekari centrā, tad varētu izlīdzēties ar mazāk jaudīgām dimensijām. Taču tādas arkas aplēse lielāka nekā sijām... to uz pirkstiem nesarēķināsi.

Re: sijas izmēri
Autors: rbm (85.10.211.---)
Datums: 04/05/2016 00:44

es te šodien redzēju griestu pārsegumā 200x300mm !!! sijas ar soli 600mm 6m garas uz tām nobalstīts četrslīpu šindeļa jumts.
šādi lūk labamaja būvējas :) tā arī saimnieks neesot ticis skaidrībā vai kļūdījās konstruktors vai būvnieki...

Re: sijas izmēri
Autors: jtdesign (85.10.211.---)
Datums: 04/05/2016 10:52

Vilnis_Radio Wrote:
-------------------------------------------------------
> Jtdesign par risinājumu droši
> vien domā variantu par stabu vai stabiem pa
> centru.


Tas ir tikai viens un, iespējams, prastākais no daudzākajiem iespējamiem variantiem. Vēl vienu, sarežģītāku, piedāvāja Ivars.


Par sijām 200x300(h) - tik masīvas varētu būt, lai mēģinātu novērst to šūpošanos, bet solis izvēlēts saskaņā ar siltumizolācijas platumu. Varbūt augšā kaut kur paredzēts izvietot ko smagāku un vēl ar vibrācijām (darbgaldu piemēram). Priekš parasta auksto bēniņu pārseguma gan pārnodrošināšanās n reizes.

Re: sijas izmēri
Autors: rbm (85.10.211.---)
Datums: 06/05/2016 01:09

Bija doma pirts/auto nojumei izmantot kopnes - ātri un vienkārši. Arī no izmaksām uz nojumi un pirti sanāk pārmaksa tuvu nekādai. Bet tad piefiksēju ka tur ir šķerssaites un krusta saites, kā rezultātā garāžas daļā nevar veidot atsegtās kopnes, bet jāšuj griesti ciet.

Tad nu parēķināju ka spāres garums, starp balstu ārmalām - tieši 6 metri. Tātad der standarta 6m kokmateriāls + uzaudzētas pārkares. Bet... netieku skaidrībā kādam jābūt spāres šķērgriezumam, lai ieliece būtu normas robežās.
Plānotais solis 900mm. Vai izmērs 50x250 der, vai vajag tomēr kautko lielāku piemēram 75x200 ?

Slodzes - normatīvais sniegs, vējš, skārda jumts. Vinčas motora izcelšanai vai cita piekārtā slodze nav paredzēta.

------------------------------------
Ceļu savu māju - [gimenesmaja.wordpress.com]

Re: sijas izmēri
Autors: DsKs (85.10.211.---)
Datums: 06/05/2016 07:31

Seit nevari paspeleties ?

[vladirom.narod.ru]

Re: sijas izmēri
Autors: jamiroquai (85.10.211.---)
Datums: 06/05/2016 08:50

Sev rēķināju pārsedzi ar šo:
[www.project-house.by]

Re: sijas izmēri
Autors: Zodčijs (85.10.211.---)
Datums: 06/05/2016 13:57

1) Aigaram1 - uz 6,1m laiduma150x200h sijas ar soli 1000mm - izturēs ap 230kg/m2 - šis pēc konkrēta aprēķina

Re: sijas izmēri
Autors: Zodčijs (85.10.211.---)
Datums: 06/05/2016 14:12

Rbm -
1) derētu zināt vai jumts domāts vienslīpu vai kā...jebkurā gadījumā 5x25h spāres nav prātīgi lietot jo pārāk liela starpība platumam un augstumam - tādas ir jāspraišļo, lai neļodzītos....
2) lasot tekstus par grīdu variantiem - atcerējos, ka eksistēja sekojošs variants : ar karsto bituma mastiku līmēts koka dēļu "parkets" (no 25-30cm dēļu gabaliem) pa taisno uz nolīdzināta betona grīdas virsmas.

Re: sijas izmēri
Autors: Praktiķis (85.10.211.---)
Datums: 10/05/2016 13:45

Aigaram,Ja otrajā stāvā apdzīvojamā platība nav paredzēta visā ēkas platumā (6,1m),tad varētu veidot risinājumu līdzīgi būvinženiera Ivara ieteiktajam. Varētu veidot tādu kā kopnes konstrukciju,kur jumts ar pārsegumu tiek sasaistīti (ja tas ir mansarda stāvs) Šajā variantā zem kores nav nepieciešama jumta un pārseguma sasaiste-tikai pie ārsienām. Samazinātos brīvais pārseguma laidums,un siju izmēru varētu pat samazināt,bet tam nepieciešams tehniski domājošs prāts.



Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 10/05/2016 13:46, labojis Praktiķis.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  *******   ********  **    **  ********   ********  
 **     **  **    **  ***   **  **     **  **     ** 
 **             **    ****  **  **     **  **     ** 
 ********      **     ** ** **  ********   ********  
 **     **    **      **  ****  **         **        
 **     **    **      **   ***  **         **        
  *******     **      **    **  **         **        

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727