UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Kāds ir minimālais nesošās sienas biezums no gāzbetona?
Autors:
Cdna
(87.226.85.---)
Datums: 30/07/2017 11:54
Kāds ir minimālais nesošās sienas biezums, ja siena ir no gāzbetona? Jautājums ir par iekšējām nesošajām sienām. Uz tām plānoju, ka daļēji balstīsies griestu / grīdas pārsegums un daļēji jumts (koka brusas balstīsies gan uz ārsienām, gan uz iekšējām sienām).
Daudz dažādas informācijas. Krievu resursos raksta ka minimālais 30 cm. Forumā citi raksta, ka būvējuši ārsienas no 250 mm.
Ir kādi būvnormatīvi, kur tas rakstīts? Saprotu, ka jāņem vērā gāzbetona stiprība. Tā laikam atkarīga no svara / blīvuma kg/m3? Lasu par Texoblock Screen 500 kg/m³ blīva gāzbetona ar spiedes stiprību fb 3,5 N/mm² Un tur biezumi ir 100mm; 120mm un 150 mm.
Biju domājis iekšsienas no 100mm gāzbetona blokiem. Bet ja uz tiem 100mm balstīsies griestu/grīdas pārsegums un vēl kaut kāda daļa no jumta svara.... nesāks tas viss plaisāt?
Daudz dažādas informācijas. Krievu resursos raksta ka minimālais 30 cm. Forumā citi raksta, ka būvējuši ārsienas no 250 mm.
Ir kādi būvnormatīvi, kur tas rakstīts? Saprotu, ka jāņem vērā gāzbetona stiprība. Tā laikam atkarīga no svara / blīvuma kg/m3? Lasu par Texoblock Screen 500 kg/m³ blīva gāzbetona ar spiedes stiprību fb 3,5 N/mm² Un tur biezumi ir 100mm; 120mm un 150 mm.
Biju domājis iekšsienas no 100mm gāzbetona blokiem. Bet ja uz tiem 100mm balstīsies griestu/grīdas pārsegums un vēl kaut kāda daļa no jumta svara.... nesāks tas viss plaisāt?
Re: Kāds ir minimālais nesošās sienas biezums no gāzbetona?
Autors:
PikkO
(83.183.83.---)
Datums: 30/07/2017 12:51
ja ja esi sācis būvniecību tad Tev ir BŪVATĻAUJA
Ja Tev ir būvatļauja tad noteikti arī ir saskaņots būvprojekts ....
SKATIES BŪVPROJEKTĀ
Ja Tev ir būvatļauja tad noteikti arī ir saskaņots būvprojekts ....
SKATIES BŪVPROJEKTĀ
Re: Kāds ir minimālais nesošās sienas biezums no gāzbetona?
Autors:
DzinPo
(94.186.99.---)
Datums: 30/07/2017 20:36
Es taisīju no 200mm Texoblock Light. ~2.6N/mm2
Re: Kāds ir minimālais nesošās sienas biezums no gāzbetona?
Autors:
DzinPo
(94.186.99.---)
Datums: 30/07/2017 20:37
Projektā parasti ir rakstīts nevis gāzbetons, bet Aerock :)
Re: Kāds ir minimālais nesošās sienas biezums no gāzbetona?
Autors:
Pt
(213.226.141.---)
Datums: 30/07/2017 21:30
100mm ir par švaku. Zinu no personiskās pieredzes. Ja ir vajadzība 100mm tad ņem keramzītu.
Re: Kāds ir minimālais nesošās sienas biezums no gāzbetona?
Autors:
jtdesign
(83.243.94.---)
Datums: 31/07/2017 12:03
Ar 200 mm pietiktu, tie 100 mm domāti starpsienām, kas neko nenes. Bet skaties projektā, tagad neviens būvvalde projektu bez BK daļas neskaņo.
Par 150 mm (mazāk noteikti nē) keramzīta bloku nesošo iekšsienu nevarēšu komentēt, varbūt, ka iespējama, konstruktoram jārēķina.
Par 150 mm (mazāk noteikti nē) keramzīta bloku nesošo iekšsienu nevarēšu komentēt, varbūt, ka iespējama, konstruktoram jārēķina.
Re: Kāds ir minimālais nesošās sienas biezums no gāzbetona?
Autors:
Cdna
(87.226.85.---)
Datums: 31/07/2017 17:19
Paldies par informāciju