UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Met. sijas termiskā izplešanās
Autors:
Maiss
(212.3.196.---)
Datums: 28/04/2018 08:05
Māja no Ecoterm+ 300 blokiem ar 15cm augstu armētu betonēto joslu. Uz gala sienas, pa vidu, kuras garums 8.5 m liekas Heb300 metāla sija 7m garumā. Otrs gals sijai balstās uz iekšējās nesošās sarkano kiegeļu starpsienas gala. Māja netiek uzbūvēta vienas sezonas laikā, tātad vasarā +30 grādi un ziemā -30 grādi. Pie šādām temp. svārstībām sija garumā izplešas par 5mm. Vai tas jāņem vērā un kāds būtu risinājums, lai nesalauž, nerodas plaisas sienā? Paldies!
Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors:
jtdesign
(83.243.94.---)
Datums: 28/04/2018 11:49
Pēc apraksta nedaudz dīvains risinājums (velk pat uz nepareizu, bet bez shēmas/rasējuma nebūs nosakāms). Parasti šāda sija atrodas siltajā kontūrā (vismaz +10C pat, ja nekurina), attiecīgi amplitūda -30C/+30C iespējama tika ilgstošos avārijas apstākļos, bet tad mājā tāpat dzīvot nevarēs.
Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors:
Tinis
(95.68.9.---)
Datums: 28/04/2018 13:31
Sijas galos jābūt brīvai spraugai, kur sijai "staigāt", tad nekādas plaisas nebūs.
Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors:
Maiss
(212.3.198.---)
Datums: 28/04/2018 13:45
Piebilde: siju paredzēts pieskrūvēt ar 2 skrūvēm katrā galā. Ko dos tā atstātā sprauga, ja skrūves siju piespiedušas?
Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors:
Tinis
(95.68.9.---)
Datums: 28/04/2018 13:55
Nafig jāskrūvē?
Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors:
Maiss
(212.3.198.---)
Datums: 28/04/2018 16:28
“Lai nepaceļas gaisā un neizlido”! Ok, sapratu, nepieskrūvēt un viss būs labi, vai tā?
Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors:
Tinis
(95.68.9.---)
Datums: 28/04/2018 16:34
Jā. Sijas nav nekāda vajadzība skrūvēt pie sienām.
Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors:
Maiss
(212.3.198.---)
Datums: 28/04/2018 16:35
Varbūt iebetonēt metāla plāksni un uz tās likt met.siju? Metāls pa metālu slīd labāk.
Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors:
Tinis
(95.68.9.---)
Datums: 28/04/2018 17:08
Parasti vienkārši liek metāla siju un miers. Kāpēc gribās visu laiku sarežģīt vienkāršas lietas? Pilns ar mājām ar metāla sijām. Neplaisā un stāv.
Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors:
jtdesign
(83.243.94.---)
Datums: 29/04/2018 10:59
Normāli jebkuru siju gali tiek enkuroti sienās. Ja kaut kur jāveido locīkla (šarnīrs), to nosaka konstruktors. Iekšējām konstrukcijām, kur nozīmīgas temperatūru svārstības nav iespējamas, parasti tās arī neņem vērā.
Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors:
Tinis
(95.68.9.---)
Datums: 29/04/2018 12:31
Dzelzbetona paneļus (starpstāvu pārsegumus) kāds enkuro sienās?
Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors:
jtdesign
(83.243.94.---)
Datums: 30/04/2018 11:22
Kaktu celtnieki varbūt arī neenkuro, citiem tā ir obligāti izpildāma prasība. Ēkas stabilitāti nodrošina sienu un pārsegumu nedalāms veselums.