UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Met. sijas termiskā izplešanās
Autors: Maiss (212.3.196.---)
Datums: 28/04/2018 08:05

Māja no Ecoterm+ 300 blokiem ar 15cm augstu armētu betonēto joslu. Uz gala sienas, pa vidu, kuras garums 8.5 m liekas Heb300 metāla sija 7m garumā. Otrs gals sijai balstās uz iekšējās nesošās sarkano kiegeļu starpsienas gala. Māja netiek uzbūvēta vienas sezonas laikā, tātad vasarā +30 grādi un ziemā -30 grādi. Pie šādām temp. svārstībām sija garumā izplešas par 5mm. Vai tas jāņem vērā un kāds būtu risinājums, lai nesalauž, nerodas plaisas sienā? Paldies!

Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 28/04/2018 11:49

Pēc apraksta nedaudz dīvains risinājums (velk pat uz nepareizu, bet bez shēmas/rasējuma nebūs nosakāms). Parasti šāda sija atrodas siltajā kontūrā (vismaz +10C pat, ja nekurina), attiecīgi amplitūda -30C/+30C iespējama tika ilgstošos avārijas apstākļos, bet tad mājā tāpat dzīvot nevarēs.

Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors: Tinis (95.68.9.---)
Datums: 28/04/2018 13:31

Sijas galos jābūt brīvai spraugai, kur sijai "staigāt", tad nekādas plaisas nebūs.

Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors: Maiss (212.3.198.---)
Datums: 28/04/2018 13:45

Piebilde: siju paredzēts pieskrūvēt ar 2 skrūvēm katrā galā. Ko dos tā atstātā sprauga, ja skrūves siju piespiedušas?

Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors: Tinis (95.68.9.---)
Datums: 28/04/2018 13:55

Nafig jāskrūvē?

Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors: Maiss (212.3.198.---)
Datums: 28/04/2018 16:28

“Lai nepaceļas gaisā un neizlido”! Ok, sapratu, nepieskrūvēt un viss būs labi, vai tā?

Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors: Tinis (95.68.9.---)
Datums: 28/04/2018 16:34

Jā. Sijas nav nekāda vajadzība skrūvēt pie sienām.

Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors: Maiss (212.3.198.---)
Datums: 28/04/2018 16:35

Varbūt iebetonēt metāla plāksni un uz tās likt met.siju? Metāls pa metālu slīd labāk.

Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors: Tinis (95.68.9.---)
Datums: 28/04/2018 17:08

Parasti vienkārši liek metāla siju un miers. Kāpēc gribās visu laiku sarežģīt vienkāršas lietas? Pilns ar mājām ar metāla sijām. Neplaisā un stāv.

Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 29/04/2018 10:59

Normāli jebkuru siju gali tiek enkuroti sienās. Ja kaut kur jāveido locīkla (šarnīrs), to nosaka konstruktors. Iekšējām konstrukcijām, kur nozīmīgas temperatūru svārstības nav iespējamas, parasti tās arī neņem vērā.

Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors: Tinis (95.68.9.---)
Datums: 29/04/2018 12:31

Dzelzbetona paneļus (starpstāvu pārsegumus) kāds enkuro sienās?

Re: Met. sijas termiskā izplešanās
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 30/04/2018 11:22

Kaktu celtnieki varbūt arī neenkuro, citiem tā ir obligāti izpildāma prasība. Ēkas stabilitāti nodrošina sienu un pārsegumu nedalāms veselums.

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.