UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Slodzes aprēķins
Autors: SS (80.89.78.---)
Datums: 17/05/2018 23:05

Mājas sienas no Ecoterm+ 300x600mm blokiem 1.8Mp, Aeroc logu pārsedzes 20kN/m (4m), fibo logu pārsedzes 30kN uz visu pārsedzes garumu (2m). Vai kāds var uz ātro sarēķināt kurš no šiem nosauktajiem elementiem ir visvājākais posms. Cik
Lielu slodzi (tonnās) varu krāmēt virsū? Virs visiem šiem elementiem nāk betonētā josla, izlīdzina slodzi pa visu perimetru, perimetrs 40m. Ja uzlieku 30 tonnas jumta konstrukciju, cik liela slodze ir uz tekošo metru? Paldies!

Re: Slodzes aprēķins
Autors: Donats (5.179.5.---)
Datums: 18/05/2018 12:48

Vājākais posms ir 4m garā loga pārsedze. Pārējais pieļauj lielākas slodzes. Par slodzi kuru rada jumta konsrukcija - nav pietiekamu datu aprēķinam - jumta radītā slodze parasti nav sadalīta vienmērīgi pa visu perimetru. Divslīpie jumti vienkāršākā gadījumā slogo 2 paralēlās garākās sienas. Tā kā būves un jumta konfigurācija na minētas, tad slodzes novērtējumu nevar veikt.

Re: Slodzes aprēķins
Autors: Donats (5.179.5.---)
Datums: 18/05/2018 12:53

Atvainojos! Vājākais posms ir 2m garā logu pārsedze, ja vien skaitļi uzrādīti pareizi, jo 4m garajai pārsedzei uzrādīts 20kN/m, kamēr 2m garajai uzrādīts 30kN uz visu garumu, tātad 15kN/m.

Re: Slodzes aprēķins
Autors: SS (212.3.196.---)
Datums: 22/05/2018 19:17

Mājas garenvirzienā pa vidu ir nesošā siena 3.5m garumā no kuras līdz gala sienai iet metāla sija HEB300. Šie 3.5 m ir ierēķināti kopējā mājas perimetrā 40m. Jumts balstās uz šīs vidējās sienas visā garumā un pieņemu, ka slodze sadalās vienmērīgi gan uz garensienām gav vidējo sienu un līdz arto arī uz gala sienām. Ja vājākais posms ir 2m fibo pārsedze un tāsnestspēja 15kN/m = 1.5t/m, tad sanāk ka uz visu kopējo mājas perimetru 1.5tx40m=60t?

Re: Slodzes aprēķins
Autors: Tinis (95.68.9.---)
Datums: 22/05/2018 22:08

Diez vai jumts balstās uz vidējo un gala sienām visā to garumā. Slodze ir uz metāla siju ēkas vidū un garajām ārsienām uz kurām balstās spāru gali. Metāla siju balsta tikai daļa gala sienu un vidussienas tieši zem sijas. Tā betonētā izlīdzinošā josla ir armēta? Un cik augsta? Ja ir armēta un gana augsta, tad tā jau ir kā dzelzbetona pārsedze un tad vēk jāierēķinā tās pārsedzes nestspēja, ne tikai logu aiļu.

Re: Slodzes aprēķins
Autors: Praktiķis (80.89.75.---)
Datums: 23/05/2018 00:14

Kaut kāda nesaprotama panika ..... Ja nesošo sienu kopējais garums ir 40 m, tur klāt ,tajā skaitā ir arī nesoša starpsiena,kas balsta kori. Pat ja pieņemam,ka plaknes garums ir 10 metri (maz ticams) tad max jumta kvadratūra varētu būt 300 m/2. Pats smagākais dakstiņš ap 50 kg uz m/2. Rēķiniet paši. Jumta konstrukcija ? Latojuma vietā sliedes (zagtas) Kau tkas neiet kopā.
P.s Pārsedžu specifikācijā tika minētas to nestspējas. Par reālajām slodzēm topika autoram pat nojausmas nav .
Ko vēl lai uzliek uz jumta lai iegūtu 30 tonnas ?????

Re: Slodzes aprēķins
Autors: Praktiķis (80.89.75.---)
Datums: 23/05/2018 07:05

AEROC pārsedze 4m.- Kas tas ir? Zinātniskā fantastika?

Re: Slodzes aprēķins
Autors: kkk (159.148.172.---)
Datums: 23/05/2018 10:01

Praktiķi, un kur sniega slodzes? Neiedziļinoties visā pārējā, 30t uz 300m2 jumtu ir 100 kg/m2. Atņem konstrucijas svaru kādi 70kg/m2. Paliek 30kg/m2 un tas ir ļoti maz.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **        **     **  ********  ********  ******** 
 **         **   **   **        **        **       
 **          ** **    **        **        **       
 **           ***     ******    ******    ******   
 **          ** **    **        **        **       
 **         **   **   **        **        **       
 ********  **     **  **        ********  ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.