UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Pamatu mezgla pareizība
Autors: Raivis S. (185.113.168.---)
Datums: 13/02/2019 16:58

Protams, es zinu, ka jāuzticās profesionāļiem un jādara tā, kā uzzīmēts projektā, bet tomēr gribētu dzirdēt, tautas vai vēl labāk kāda speciālista viedokli par sekojošu pamatu konstrukciju:
[failiem.lv]
Viss palielam jau ir skaisti un klasiski. Problēma slēpjas faktā, ka pamati būs no 30cm pamatu blokiem, savukārt sienas no 25 cm gāzbetona(nav iespējams izvēlēties citus materiālus, tie jau ir iegādāti). No tā rodās, manuprāt, "neveikls" mezgls pamatu izlīdzinošās joslas vietā. Sanāk, ka jābetonē izlīdzinošā josla nepilnā pamatu bloku platumā. Vienīgais variants, kā šo panākt samērā vienkārši būtu izveidot veidņus vajadzīgajā līmenī gar abām pamatu bloka pusēm, bet gar pamatu iekšmalu pirms betonēšanas izlikt 5cm XPS.
Jautājumi sekojoši:
-Vai par to 5cm plato joslu vajag iespringt, ja pamati būs siltināti ar 10cm XPS? Varbūt betonēt joslu pilnā platumā un par to nepārdzīvot?
-Ja tas veidos vērā ņemamu aukstuma tiltu un šī 5cm platā kante ir vajadzīga, varbūt ir vēl kādi varianti, kā šo realizēt vienkāršāk?
-Vai vispār dzīkst nebetonēt izlīdzinošo joslu pilnā platumā, jo tā tomēr ir vajadzīga arī slodzes izlīdzināšanai?

Paldies!

Re: Pamatu mezgla pareizība
Autors: Tinis (62.85.11.---)
Datums: 13/02/2019 17:56

Var darīt gan tā, gan tā. Nav īpašas nozīmes. Vienkārši, betonējot pilnā platumā, aizies vairāk betona.

Re: Pamatu mezgla pareizība
Autors: Jampadracis (neīstais) (159.148.94.---)
Datums: 14/02/2019 09:55

Koks ar 2 galiem. Es droši vien izvēlētos taisīt 30cm platumā pamatu joslu, bet tas ir atkarīgs kā tos veidņus taisa. Es sev taisīju tā, ka dēļus abās malās un savilku tos kopā ar vītņstieni. Un lai dēļi neslīdētu lejā, pieskrūvēju ik pa 2-3m mazus koka klucīšus, kas vēlāk palika betonā. Viens no apsvērumiem, kapēc tā darīju - pamatu bloki staigāja 2cm visās dimensijās. Kad liku blokus, ārējo malu liku plaknē un iekšējā kāda sanāca, tāda sanāca + augstumos arī plakne staigāja, tapēc vaidzēja izdomāt "slīdošos" veidņus.

Ar putuplastu - droši vien var, bet ir baigā ņemšanās tos gabaliņus sagraizīt (ja ņem vērā, ka augstuma līmenis blokiem staigās 2-3cm robežās). es drīzāk ieliktu 30mm putuplastu pa perimetru betona grīdas plācenim, lai novērstu aukstuma tiltiņu.

Pa betona apjomu nav ko satraukties - tāpat tur tie apjomi necik lieli nav.

Re: Pamatu mezgla pareizība
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 14/02/2019 10:01

Kā izdarīsi, tā būs labi. Pašdarbniecībā 2 dēļi pie pamatiem, protams, būs būs visvienkāršāk un vismuļķudrošāk izmantotā tehnoloģija.