UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Jauns elektrības pieslēgums.
Autors: valter (212.3.193.---)
Datums: 20/02/2019 19:56

Sveiki,

Jautājums elektriķiem. Man jaunbūvei ir jāievelk jauns elektrības pieslēgums no būves līdz skapim. Tā kā sadales tīkls nenorāda konkrētus izmērus vai tipus vadam pēc kā vadīties, gribu uzzināt citus viedokļus par to kādu kabeli labāk pirkt.

Kabeļa garums būs ~50m

Pieslēgums būs:

Atļautā maksimālā slodze(kW): 16
Jaunā ievada aizsardzības aparāta:
Nominālā strāva (A): 25
Spriegums(V): 400/230

Man viens elektrību zinoš cilvēks ieteica pirkt: PVC misiņa vadu (viendzīslas) 4x25mm2.

Jāpiebilst es gribētu ielikt tādu vadu, lai gadījumā ja gribu palielināt jaudu, nebūtu jāmaina vads.

+ Vai gofris ko ieraks var būt 3x lielāks par pašu vadu?

Paldies jau iepriekš!

Re: Jauns elektrības pieslēgums.
Autors: Pašdarbnieks (77.219.12.---)
Datums: 20/02/2019 21:14

Izlasot tavu postu, varu tev ieteit tikai vienu. Uztici šo darbu elektriķim- jo saprašana nav ne tev ne zinošajam padomdevējam.

1.Misiņa stieples es esmu redzējis, bet mūsdienās ir kapara un alumīnija vadi.
2.Uz māju jāvelk kabelis ar pieciem vadiem.
3. Vismaz 6 kvadrāt kaparu vai dūšīgu alumīniju. Pēdējais būs lētāks.. Es sev kaparu ievilku.

Re: Jauns elektrības pieslēgums.
Autors: MEE (212.3.197.---)
Datums: 20/02/2019 21:26

Pameklē arī manu jautājumu par šo! Man ieteica paguglēt wire gauge calculator.

Rāda ļoti precīzi!

Re: Jauns elektrības pieslēgums.
Autors: Dindirin (77.219.14.---)
Datums: 21/02/2019 02:11

AXPK 4x16 alumīnija kabelis būs īstais.
Ja ļoti vajag 5.dzīslu, ievelc vēl vienu tādu pašu kabeli, vienalga būs lētāk kā jebkurš kapara vads

Re: Jauns elektrības pieslēgums.
Autors: agrais (92.49.18.---)
Datums: 21/02/2019 07:42

Padalīsos ar savu pieredzi. Man 20 amp ieejas automats.30 metri līdz majai. Projektetajs ieteica likt 5x4mm2, es ieliku 5x6mm2.Jaudu palielinat nav paredzets, drīzak otradi...Ieraku parastu melno udens cauruli, caur to iebazu kabeli. Udens caurule dažas reizes letaka ka gofra. Aluminija vadi arī tika izskatiti, bet cena namaz tik ļoti neatskiras, jo kaparnieku vareju dabut pa letaku cenu ka veikala. Galvenais arguments , lai neliktu alumīniju, bija tas ka majā kabelis ienak sadales kaste, negribeju čakareties ar resnajiem alumīnija vadiem lai pievienotu....Tikai tāpēc.

Re: Jauns elektrības pieslēgums.
Autors: paskars (78.84.209.---)
Datums: 21/02/2019 21:15

AXPK 4*16mm2 alumīnijs vai AXPK 4*25mm2 alumīnijs, ja paredzēts palielināt jaudu.
Maģistrālos kabeļus nav vērts pārmaksāt un likt kaparu. Cenu starpība uz 50 m būs ievērojama.

Ja gabals ir samērā īss - līdz 20 m, izdevīgāk likt kaparu, jo vieglāk visur pieskrūvēt un izlocīt tievāku kabeli. Ja kapars, tad 4*10mm2 vai 4*16mm2, ja paredzēts palielināt jaudu.

Zemējuma kontūru jāveido pašam pie būves, tāpēc nav jēgas no 5 dzīslu kabeļa. No Sadales Tīkla līdz skaitītājam tāpat nepienāk 5 dzīslas, bet gan 4.
Sadales tīkls visbiežāk arī izmanto AXPK alumīnija kabeļus.

Re: Jauns elektrības pieslēgums.
Autors: pašdarbnieks (84.237.208.---)
Datums: 21/02/2019 23:36

4x10; 4x16 izklausās nevajadzīgi šiki.
Ir visādi šķērsgriezuma kalkulātori netā, ja nav ticības netam, tad var aizbraukt pie džekiem uz veikalu. Es pats pirku kabeli Jaudā, tur pēc tabuliņas man piemeklēja vajadzīgo dzīslu un zū.

Re: Jauns elektrības pieslēgums.
Autors: pašdarbnieks (84.237.208.---)
Datums: 21/02/2019 23:42

Skapi sadales tīkli sazemē, taka ja zemējums ir labs(var nomērīt),velk 5 vadus un miers. Un ja tomēr taisa atsevišķu zemeskontūru, tad viens vads būs kā rezerve, ja nu kas kaut kad..

Re: Jauns elektrības pieslēgums.
Autors: Pavels.O (83.136.136.---)
Datums: 22/02/2019 07:57

Piekrītu Paskara teiktajam, 5 vadus nav nozīmes vilkt, pareizi ir pie ēkas izbūvēt savu zemējuma kontūru, ļoti labi ja zem 4 omiem, bet atbilstoši MK pietiek ar 10 omiem. Pie sadales parasti darba veicējs iedzen stieni, kā atkārtoto zemējumu, un to uzskatīt kā pietiekošu zemējumu nevajadzētu.
0,4 kV līnijā atkārtotie zemējumi ir pieļaujami 30 omi, bet kopējā līnijas zeme zem 10 omiem.
Kā arī ja attālums nav liels tad var rakt vara kabeli, bet ja ir garāks posms lētāk ir alumīnija ar atbilstošu šķērsgriezumu, jāņem vērā ne tikai jaudas pārvade, bet arī sprieguma kritums kabelī.

Re: Jauns elektrības pieslēgums.
Autors: Viesitis (212.3.192.---)
Datums: 29/03/2019 23:18

Kāda ir atšķirība starp AXPK-PLUS kabeli un AXMK ?

Re: Jauns elektrības pieslēgums.
Autors: Lvugislv (62.85.88.---)
Datums: 10/01/2020 06:35

Ja ir pluss, tad kabelim visā garumā iet diegs, ar kura palīdzību var pārgriezt izolāciju. Vieglāk nomizot kabeļa galu.

Re: Jauns elektrības pieslēgums.
Autors: VW (80.70.19.---)
Datums: 01/08/2022 15:33

Sveiki,

Ja ievadaizsardzība māja ir 32A-40A tad kapara kabeļa CYKY 5x6,mm2 ir optimāla izvēlē?

Starp citu, ko nozimē "CYKY " un kur var šos visus saīsinājuma apzīmējumu/ atsīfrējumu atrast?

Re: Jauns elektrības pieslēgums.
Autors: pans (85.254.74.---)
Datums: 01/08/2022 16:24

Vai vajag 5 dzīslās? Kastē 0 ar zemi var būt kopā. Vajag pārbaudīt, citādi lieka dzīsla. Zemējumu pašam jātaisa savā pusē un tad no tā var 5

Re: Jauns elektrības pieslēgums.
Autors: kubiks (62.85.73.---)
Datums: 01/08/2022 18:50

Ja ir vēlme ekonomēt uz dzīslu skaitu, tad minimālie šķērsgriezumi ir 10 mm2 Cu un 16 mm2 Al.

Re: Jauns elektrības pieslēgums.
Autors: Aldiss (195.122.12.---)
Datums: 01/08/2022 19:28

CYKY atšifrējums, EN 60446


Letter code:
letter position meaning
1. C copper conductor cl. 1 (vara dzīsla)
2. Y PVC (izolācijas materiāls vadam)
3. K unshielded cable (neekranēts)
4. Y PVC (kabeļa apvalka izolācijai)
5. N self-design

Re: Jauns elektrības pieslēgums.
Autors: Vidzeme (213.226.141.---)
Datums: 26/03/2024 14:48

Sakiet kāda atškirība starp AXPK kabeli un AXMK ? Vienam izlocāija drūp,otram smuki lobās-izturīgāka izolācija,tā man viens te saka... ir vēl PLUS modifikācijas,kas tas?

Re: Jauns elektrības pieslēgums.
Autors: Ugis S (212.3.192.---)
Datums: 26/03/2024 16:19

AXPK un AXMK ir viens un tas pats kabelis- vienu ražo Polijā, otru Somijā. PLUS nozīmē, ka pašdziestošs un bezhalogēnu ārējais apvalks.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  *******   ********  **     **  **     **   ******  
 **     **  **        ***   ***   **   **   **    ** 
 **         **        **** ****    ** **    **       
 ********   ******    ** *** **     ***     **       
 **     **  **        **     **    ** **    **       
 **     **  **        **     **   **   **   **    ** 
  *******   **        **     **  **     **   ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727