UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Help-Gāzes apkures sistēmas problēmas
Autors:
GK
(81.198.7.---)
Datums: 18/05/2006 05:10
Dzīvoklī uzstādīta jauna gāzes apkures sistēma.Sistēmas caurules atrodas aiz reģipša sienām.Jau kopš janvāra aiz divu istabu radiatoriem ir dzirdami dažādi skaļi trokšņi-krakšķēšana, tarkšķēšana, it kā skaļa, neritmiska pilēšana.Kā par to ieminējos it kā speciālistiem ,tā atbilde tūlīt bija - tur trokšņo gaiss un, varbūt, kādi mazi cieti netīrumi.Šaubījos,bet centos noticēt.Ar šo mēnesi konstatēju, ka ūdens spiediena rādītājs mēneša laikā nokrities par 2 iedaļām, ko līdz šim netiku ievērojis, jo pēc ieteikumiem centīgi un bieži atgaisoju radiatorus un ik reizi papildināju ūdeni.Tagad mēnesi nebiju atgaisojis, ne papildinājīs ūdeni un te nu novērojums.
Kādas ir iespējas konstatēt šo problēmu cēloņus, vietas un kas un kā var novērst tās?
Guntars.
Kādas ir iespējas konstatēt šo problēmu cēloņus, vietas un kas un kā var novērst tās?
Guntars.
Re: Help-Gāzes apkures sistēmas problēmas
Autors:
vgy7
(80.232.252.---)
Datums: 11/06/2006 03:56
Trokšņiem apkures sistēmā var būt dažādi iemesli, nepareizi cauruļu diametri, caurules zem sprieguma, materiālu termiskā nesaderība- fitingiem savādāks izplesšanās koeficents kā caurulēm, kapara lodēto cauruļu gadījumā izvēlēta nepareiza alva...
Ja apkures sistēmā trokšņo "gaiss un, varbūt, kādi mazi cieti netīrumi" , tad sistēmā nav iebūvēti automātiskie atgaisotāji un filtrs (gāzes apkures katliem mehāniskais filtrs pirms katla ir obligāta prasība).
Slēgtajā apkures sistēmā spiediena kritums liecina tikai par bojājumiem: izplesšanās tvertnē pazūd pretspiediens vai apkures sistēma nav blīva.
Ar visām pretenzijām pie apkures sistēmas būvētājiem, tas ir viņu brāķis.
Ja apkures sistēmā trokšņo "gaiss un, varbūt, kādi mazi cieti netīrumi" , tad sistēmā nav iebūvēti automātiskie atgaisotāji un filtrs (gāzes apkures katliem mehāniskais filtrs pirms katla ir obligāta prasība).
Slēgtajā apkures sistēmā spiediena kritums liecina tikai par bojājumiem: izplesšanās tvertnē pazūd pretspiediens vai apkures sistēma nav blīva.
Ar visām pretenzijām pie apkures sistēmas būvētājiem, tas ir viņu brāķis.
Re: Help-Gāzes apkures sistēmas problēmas
Autors:
Ainis V
(---.ngn.lv)
Datums: 21/02/2011 23:17
Sākšu ar to, ka mājā bija gazes apkure ar padomijā ražotoAGV katlu, ar siltumu viss bija kārtībā. Apmēram 10 gadus atpakaļ AGV tika nomainīts uz Junkers razojumu, protams uzreiz nācā nomainīt visas caurules virtuvē un vannas istabā, abās istabās palikā viss pavecam. iesākumā pat pie -10 grādiem nevajadzēja vairāk par 2 stāvokli, lai būtu silti. Apmēram 4 gadus sākās problēmas ar siltumu istabās, it seviški pēdējā, Radiatoriem(čuguna) augša silta apakša vēsa,pat auksta. Domāju ka radiatori aizaugušiun nav cirkulācija, visu nogriezu nost saliku jaunas caurules,radiatorus atskrūveju, izskaloju, kaut gan nekā tur iekšā nebija. Radiatoros saliku balansventīlus,izmēgināju palielināt sistēmā spiedienu līdz 3 bar, efekts minimāls. Nav skaidrs kur problēma, kā to novērst apriebies salt. Ainis
Re: Help-Gāzes apkures sistēmas problēmas
Autors:
khe
(78.84.204.---)
Datums: 21/02/2011 23:55
Kautkas bremzē cirkulāciju, nav teikts, ka radžikos - varbūt katlā (filtrs, siltummainis....)
Re: Help-Gāzes apkures sistēmas problēmas
Autors:
z
(78.84.177.---)
Datums: 22/02/2011 00:12
khe Wrote:
-------------------------------------------------------
> Kautkas bremzē cirkulāciju, nav teikts, ka
> radžikos - varbūt katlā (filtrs,
> siltummainis....)
vai čuguna radiatoriem ieejas-izejas pieslēgums pa diognāli vai tikai augšā? jaunizbūvēto pievadu cauruļu diametrs var būt par mazu, varbūt vajag tikai palielināt sūkņa ātrumu un sabalansēt vienmērīgu caurplūdi visos radiatoros...
-------------------------------------------------------
> Kautkas bremzē cirkulāciju, nav teikts, ka
> radžikos - varbūt katlā (filtrs,
> siltummainis....)
vai čuguna radiatoriem ieejas-izejas pieslēgums pa diognāli vai tikai augšā? jaunizbūvēto pievadu cauruļu diametrs var būt par mazu, varbūt vajag tikai palielināt sūkņa ātrumu un sabalansēt vienmērīgu caurplūdi visos radiatoros...
Re: Help-Gāzes apkures sistēmas problēmas
Autors:
raihs
(87.110.138.---)
Datums: 22/02/2011 08:19
GK
Vai tiešām Jūs vēlaties pats līst tai katlā iekšā? Man ir divi dzīvokļi ar gāzes apkuri-kad kaut kas sāk krakšķēt un tarkšķēt,es saucu vīriņu,kas to lietu saprot. Kaut ko apmaina,saregulē,noslauc no manis 25-50Ls un iet prom.
Pašam tur līst iekšā? Kaut ko ne tā sadarīsi un nosvilināsi hausu.
Vai tiešām Jūs vēlaties pats līst tai katlā iekšā? Man ir divi dzīvokļi ar gāzes apkuri-kad kaut kas sāk krakšķēt un tarkšķēt,es saucu vīriņu,kas to lietu saprot. Kaut ko apmaina,saregulē,noslauc no manis 25-50Ls un iet prom.
Pašam tur līst iekšā? Kaut ko ne tā sadarīsi un nosvilināsi hausu.
Re: Help-Gāzes apkures sistēmas problēmas
Autors:
Ainis V
(---.ngn.lv)
Datums: 22/02/2011 15:15
Tik daudz jau es saprotu, ka kaut kas bremzē, bet kas. Radiatori pieslēgti pa diagonāli,ar balansēsānu jau arī mēgināju. Sūknis atrodas katlā, tāda doma jau arī bija, ka jāpalielina apgriezini tikai neatradu kā to izdarīt. Ja būtu sūdi katlā, tad manuprāt visos radiatoros tā problēma būtu, bet tajos kas katlam tuvāk ir viss OK.Vot filtrs varētu būt pie vainas, tikai kur tas ir vells viņ zin. Pēc instrukcijas kas nāca katlam līdzi, diezgan smalki aprkstīts, bet par to nekā. Par katlu meistariem runājot. Man arī nāca vīriņi un tik piķo, a jēgas nekādas, kamēr neķēros pats klāt un neizkodu kas par vainu. Tas maita dzisa nost vainīgs bija tāds kā bimetāliskai drošinātājs, meistariņi gribēja jau visu katlu mainīt pa daļam,protams uz mana rēķina. Detaļas nopirkt šitiem katliem var nopirkt tikai Vienā vietā Braslas 22.
Re: Help-Gāzes apkures sistēmas problēmas
Autors:
khe
(78.84.204.---)
Datums: 22/02/2011 21:37
Līdz tuvākajiem radžikiem plūsma pietiek, bet tālākajiem - pa švaku. Filtram vajadzētu būt pirms sūkņa. Ja čugunnieki, tad droši vien ka tas vainīgs.
Re: Help-Gāzes apkures sistēmas problēmas
Autors:
Jurgis
(212.93.100.---)
Datums: 22/02/2011 21:57
Dubļu ķērājus esi izravējis?