UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Monolītās joslas defekts - kā rīkoties?
Autors: davis19 (213.226.141.---)
Datums: 09/06/2022 19:24

Sveiki,

Tika lieta monolītā josla virs FBS blokiem 30cm biezumā. Iekšā 10x10 siets no 10mm stiegrām 2 līmeņos.
Būvnieks no sākuma ielēja betonu aptuveni līdz pusei pa visu perimetru, un tad gāja pāri lai ielietu betonu līdz bortu malai. Rezultātā pirmā kārta nostāvēja kādas 20 min pirms tai virsū lēja otro.

Rezultāts izskatās šādi kā bildē.
[ibb.co]

Vai tas ir OK un slodzes turēs tikpat labi kā ja lietu uzreiz, vai viss slikti?
Citi komentāri?

Paldies!

Re: Monolītās joslas defekts - kā rīkoties?
Autors: Aldiss (77.219.2.---)
Datums: 09/06/2022 19:53

Nav teikts, kāda tur jumta konstrukcija pa virsu nāks, bet vairumā tipveida privātmājām bez projekta dīvainībām šāds defekts būtu nekritisks. Bet celtnieks tur kaut ko līdz galam nestāsta, šādu efektu lejot betonu 2 kārtās nav viegli panākt.

Re: Monolītās joslas defekts - kā rīkoties?
Autors: Aldiss (77.219.2.---)
Datums: 09/06/2022 20:10

Ui, no bildes uzreiz nepiefiksēju, ka tas ir pamatiem, nevis augšējai monolītajai joslai.

Re: Monolītās joslas defekts - kā rīkoties?
Autors: davis19 (213.226.141.---)
Datums: 09/06/2022 20:22

Aldiss rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Ui, no bildes uzreiz nepiefiksēju, ka tas ir
> pamatiem, nevis augšējai monolītajai joslai.


Aldi, ja runa ir par monolīto joslu virs pamatiem, vai komentārs ir tāds pats kā par jumta joslu?

Slodze jau būs paliela. Pirmajam stāvam projektā smagie 5mpa bloki, otrajam 3mpa, kopnes jumtam kā arī vairākas 6m betona sijas ar nopietnu armatūru

Re: Monolītās joslas defekts - kā rīkoties?
Autors: Pašdarbnieks (89.254.148.---)
Datums: 09/06/2022 21:24

Tas 5 mpa bloks jebkurā gadījumā būs 4 reizes švakāks par to betona joslu..vismaz 16-20 mpa jau būs ja ae mešalku maisīts. Te drīzāsk izskatās, ka nav novibrēts, tāpēc tādi tukšumi. Vienkārši sagāzts.

Re: Monolītās joslas defekts - kā rīkoties?
Autors: Aldiss (87.246.149.---)
Datums: 09/06/2022 21:38

Komentārs nemainās, pat slikts betons būs labāks par 5 vai 3mpa bloku krāvumu.
Tur kaut kas monstrīgs top, ja 30 cm bloki un divos blīvums? Parasti jau keramzīta blokus ņem 20-25cm un papildina ar 15-20cm vati/putuplastu.

Tikai nedod tiem pašiem celtniekiem betonēt sijas un labāk turies tālāk no tiem!

Re: Monolītās joslas defekts - kā rīkoties?
Autors: Pašdarbnieks (89.254.148.---)
Datums: 09/06/2022 21:59

Aldiss rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Komentārs nemainās, pat slikts betons būs labāks
> par 5 vai 3mpa bloku krāvumu.
> Tur kaut kas monstrīgs top, ja 30 cm bloki un
> divos blīvums? Parasti jau keramzīta blokus ņem
> 20-25cm un papildina ar 15-20cm vati/putuplastu.
>
> Tikai nedod tiem pašiem celtniekiem betonēt sijas
> un labāk turies tālāk no tiem!

Ar tiem dažādiem blīvumiem ir pat ļoti pràtīgs gājiens. Es virs pārseguma ar turpināju ar 3mpa blokiem un lejā 5 mpa. Pirmamkārtam 3mpa ir lētāki, otram kārtam vieglāki, tas nav maz ja pašam jāmūrē.

Re: Monolītās joslas defekts - kā rīkoties?
Autors: Aldiss (87.246.149.---)
Datums: 10/06/2022 07:45

>>>Ar tiem dažādiem blīvumiem ir pat ļoti pràtīgs gājiens. Es virs pārseguma ar turpināju ar 3mpa blokiem un lejā 5 mpa. Pirmamkārtam 3mpa ir lētāki, otram kārtam vieglāki, tas nav maz ja pašam jāmūrē.>>>

Pat nezinot projektu un situāciju, ar pietiekoši lielu pārliecību varu apgalvot, ka visdrīzāk arī pirmajam stāvam būtu pieticis ar 3mpa fibo blokiem.

Re: Monolītās joslas defekts - kā rīkoties?
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 10/06/2022 11:10

Lēlējam rokas līkas un abas kreisās. Nekāda sakara ar 20 minūtēm un 2 kārtām. Ticamāks variants, ka problēma vairāk estētiska.

Re: Monolītās joslas defekts - kā rīkoties?
Autors: gāzes derglis (138.199.47.---)
Datums: 13/06/2022 13:40

Nu parasti jau piegāž betonam uz 1m3 10 kg cukura un šādu problēmu nav. Viss smuki plūstoši tāds arī paliek. Nekādu šādu šķirbu nebūs. Tikai veidņus labāk atstāt.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
       **  **     **  ********  ********   *******  
       **  **     **     **        **     **     ** 
       **  **     **     **        **     **     ** 
       **  *********     **        **      ******** 
 **    **  **     **     **        **            ** 
 **    **  **     **     **        **     **     ** 
  ******   **     **     **        **      *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727