UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Aukstie bēniņi, vate un tvaika plēve
Autors: knagis (212.3.195.---)
Datums: 25/10/2023 00:06

Viena stāva dzīvojamā ēka. Aukstie bēniņi, būs siltināti ar 50cm akmens vati. Jumtam difūzijas membrāna un segums šīferis.

Griestos tūlīt lieku OSB3 15mm spundēto. Apdare kaut kad vēlāk, nav ne jausmas, kāda būs

OSB ir tvaika necaurlaidīgs. Ne tik daudz kā plēve, bet tomēr.
Jumta membrāna un šīferis ir tvaika caurlaidīgs.
Akmens vates aprakstā uzsvērts ka tā arī tvaiku neaiztur vispār.

Šos trīs punktus ņemot vērā, es nespēju atrast iemeslu papildus starp OSB un vari likt tvaika plēvi. Arī ubakus kalkulators rāda, ka tur kondensāts ir 0. It kā vajadzētu būt, ka viss tvaiks, kas tiek cauri OSB, neaizturēts plūst ārā.

Vai tāds apsvērums ir pareizs vai arī es kaut ko jaucu? Varbūt man tur rasas punkts sanāk tāds, ka viss tvaiks kondensējas pirms tiek cauri vatei?

Re: Aukstie bēniņi, vate un tvaika plēve
Autors: Blondīne (85.254.75.---)
Datums: 25/10/2023 10:42

Intuitīvi liekas, ka akmens vates variantā tvaiks līdīs vatē, pieņemsim, 35 cm, tur satiksies ar aukstumu, kondensēsies, un pa akmensvati pilienveidīgi kā ūdens notecēs atpakaļ uz OSB. Rezultātā slapjums, pelējums. Ekovatē, celulozē kondensācija notiktu slānī pie 35 cm, bet uz leju strauji nekas netecētu, jo uzsūktos pie 35 cm un tad pa kapilāriem sūktos lēni gan uz leju, gan uz augšu un vēdinātos un izžūtu vai galīgi piemirktu, kas maz ticams dzīvojamo telpu gadījumā. Rezumē - tvaika barjera vēlama arī ekovates variantā, bet akmensvatei tā jāliek obligāti, jo tajā ūdens tek, nevis uzsūcas. IMHO

Re: Aukstie bēniņi, vate un tvaika plēve
Autors: Aldiss (195.122.12.---)
Datums: 25/10/2023 10:52

Mājai ir jādzīvo garšs mūžs, OSB arī ir dažādi, savienojumi vairāk vai mazāk hermētiski. Plēve uz kopējā fona maksā centus, lai tur kaut ko zīlētu, kā būtu ja būtu.... Ja minerālvate kaut kādā vietā dabū kondensātu, tā sabojājas, saplok. Pie -30 grādiem vatē var veidoties veidojas sarma, kas iestājoties atkusnim atkūst, tādejādi samitrinot vati un to saplacinot. 50 cm vietā paliek tika 5 vai 10 centimetri.

Re: Aukstie bēniņi, vate un tvaika plēve
Autors: knagis (212.3.199.---)
Datums: 25/10/2023 11:28

Iemesls plēvi nelikt būtu tikai darba apjoms, par kuru nedaudz neskaidrības, jo daži saka, ka to plēvi drīkst tikai līmēt un nedod dies kāds caurums būs..

Līdz ar to jautājums par to plēves caurumošanu ar skrūvēm starp OSB un sijām - vai tie caurumi, iespiesti starp divām koksnes kārtām vispār kaut kādu ievērojamu lomu spēlē?

Bet liels paldies par komentāru, ka tas kondensāts tecētu atpakaļ lejā, vismaz kāda skaidrāka bilde par to, kā tas process tur var veidoties.

Re: Aukstie bēniņi, vate un tvaika plēve
Autors: Aldiss (81.198.220.---)
Datums: 25/10/2023 12:46

Plēvi, kas tiks piespiesta ar OSB, drīkst stiprināt ar skavotāju un skrūvēt pa virsu OSB. Tā nevajadzētu darīt, ja starp plēvi un iekšpuses apšumumu, piemēram vagondēli, atrastos gaisa sprauga. Gaisa spraugā tvaiks ceļo neierobežoti un tad tas dodas uz izveidoto mikrospraugu. Gaiss starp plēvi un OSB praktiski neceļo.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  ********  **      **   *******    *******  
    **     **        **  **  **  **     **  **     ** 
    **     **        **  **  **         **  **     ** 
    **     ******    **  **  **   *******    ******** 
    **     **        **  **  **         **         ** 
    **     **        **  **  **  **     **  **     ** 
    **     ********   ***  ***    *******    *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.