UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Ugunsdzēsēju rezervuārs
Autors: NeBūvnieks (85.254.73.---)
Datums: 09/06/2024 23:35

Sveiki.
Esmu jaunas mājas projektēšanas posmā kur saskāros ar tehnisko noteikumu punktu par ugunsdzēsības udens ņemšanas vietu. Teorētiski manā gadījumā dīķis nav opcija. Variants ir ierakt ugunsdzēsības rezervuāru. Bet, jautājums tagad ir tāds. Cik lielam šim rezervuāram ir jābūt, lai ķekavas būvvaldi tāds variants apmierinātu un beidzot varētu dabūt būvatļauju.

Re: Ugunsdzēsēju rezervuārs
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 11/06/2024 17:08

Interesanti. Stāsti sīkāk, pirmoreiz saskaros. Mājai cik stāvi un cik dzīvokļi?

Re: Ugunsdzēsēju rezervuārs
Autors: ivars jakobsons (90.139.206.---)
Datums: 11/06/2024 17:41

lbn222-15, punkti 17-19. Nezinot situāciju, grūti teikt, kā pienākums nodrošināt- pašvaldības vai būvētāja

Re: Ugunsdzēsēju rezervuārs
Autors: NeBūvnieks (213.226.141.---)
Datums: 11/06/2024 21:05

1stāvīga 120kvm privātmāja. atradīsies vienā no ķekavas ciemiem. Ķekavas ciematos jābūt speciāli paredzētai ūdens ņemšanas vietai. Dīķim, hidrantam ar sūkņu staciju, jeb ūdens rezervuāram. Man zemesgabals par mazu priekš sava dīķa un ciemam nav oficiāla ar projektu taisīta dīķa.(Neoficiālus dīķus neņem pretī būvvalde).
Priekš hidranta ar sukņu staciju neceļās rokas ņemties ar papildus projektiem un mega izmaksām. Tātad paliek kā variants ūdens rezervuārs. Pie sētas noteiktajā attālumā zemē ierakt lielu cisternu ko uzpilda ar ūdeni un gadījumiem var izmantot lai dzēstu māju vai laistītu dārzu. Bet man nav sapratnes par to cik šai cisternai jābūt lielai.. 5m3 10m3 20m3?

Re: Ugunsdzēsēju rezervuārs
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 12/06/2024 13:32

18. Ņemot vērā šī būvnormatīva 9.4. apakšnodaļā noteiktās prasības, ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi drīkst paredzēt no atklātām (arī no dabiskām) ūdens tilpnēm vai slēgtiem ūdens rezervuāriem (neierīkojot centralizētu ūdensapgādes sistēmu). Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas teritorijās, kur iedzīvotāju skaits ir lielāks par 5000, ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi paredz no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, bet, ja tā nav pietiekama, paredz papildu ugunsdzēsības ūdensapgādi no slēgtiem ūdens rezervuāriem vai atklātām (arī dabiskām) ugunsdzēsības ūdens tilpnēm.

19. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi var neparedzēt:

19.2. pašvaldības noteiktās centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas teritorijā atsevišķi esošām mazstāvu dzīvojamām ēkām un savrupmājām, ja ne tālāk par 1000 metriem no tām atrodas ūdens ņemšanas vieta.
---------------------------------------------------------------------------
Šis nav piemērojams?

Savādāk ir iegādāts zemes gabals, kurā mājas būvniecība, kaut atļauta, pagaidām nav iespējams.
Ko saka arhitekts un kas tie par tehniskajiem noteikumiem?

Šādai mājai parasti jānodrošina 10 l/sek (varbūt 15 l/sek, nepētu šobrīd sīkāk).

Re: Ugunsdzēsēju rezervuārs
Autors: Mx (195.13.162.---)
Datums: 12/06/2024 15:24

Vispār ļoti interesants jautājums. Papildinot jtdesign, no likuma ir skaidrs, ka +/- 10l/s (kaut vai 5l/s), bet cik īsti vajag tos litrus jeb kubus? Tā paša likuma punkts 31. Pieņem, ka ugunsgrēka dzēšanas ilgums ir trīs stundas.
Tas nozīmē 10lx60sek=600l minūtē! 0,6m3 x 60=36 m3 stundā! un nedaudz virs 100m3, lai apmierinātu uzstādījumu par 3 stundām. Varbūt var kaut kā summēt visa vai tuvāko kaimiņu ciematiņa ugunsdzēs. ūdens tilpumu? Nu nevar būt, ka katram sēta vajag 100m3 ūdens mucu turēt? Varbūt ir vērts prasīt vietējā būvvaldē, kā īsti šo var vai vajag pareizi realizēt?

Re: Ugunsdzēsēju rezervuārs
Autors: NeBūvnieks (84.15.223.---)
Datums: 12/06/2024 22:28

Vot te arī slēpjas tas āķis. Ķipa eksistē ciemata dīķis, bet šis dīķis ir izrakts bez projekta bez atļaujām bez nekā. Esot bijis iepriekšējais būvvaldes vadītājs kurš esot pievēris acis uz šo un devis būvatļaujas pirms tam.(Iespējams kukulis, kas, lai to zin).. bet šajā momentā ir jauns čalis, kas pateicis konkrētu nē. Diķis nav legāls tādas būvatļauju arī nebūs. Un tie, kas nav nodevuši jau pirms tam sabūvetās mājas, tie arī nenodos neko ekspluatācijā.
Teorētiski šajā momentā liekas, ka ir iegādāts reāls zemesgabals kur drīkst būvēt, bet tai pat laikā nedrīkst.(Iegādājoties zemesgabalu šo info nezinājām, mums teica, ka dīķis ir un viss būs ok).
Līdz ar to, vienigais risinājums šeit ir rakt rezervuārus, bet ja jārok ap 100 kubi tad man nav tik liels zemesgabals un vienīgā iespēja ir pārdot zemesgabalu apčakarējot nākamo īpašnieku!

Re: Ugunsdzēsēju rezervuārs
Autors: PikkO (87.110.44.---)
Datums: 12/06/2024 23:16

iekop teritoriju un būvē to kas ir atļauts bez būvniecības ieceres dokumentācijas

Re: Ugunsdzēsēju rezervuārs
Autors: Aldiss (81.198.220.---)
Datums: 12/06/2024 23:31

Uz papīra ieroc 100m3, dabā 3m3.

Re: Ugunsdzēsēju rezervuārs
Autors: agrais (89.254.159.---)
Datums: 13/06/2024 06:44

Varbūt muļķīga ideja...bet vai nav iespeja uztaisit dzilurbumu uz vairakam majam?Vai kaut kada veida izveidot hidrantu pie jau esoša udens vada....

Re: Ugunsdzēsēju rezervuārs
Autors: Pēteris12345 (81.198.86.---)
Datums: 13/06/2024 09:10

LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"
19.1. ārpus pašvaldības noteiktās centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas teritorijas atsevišķām daudzdzīvokļu ēku un viensētu grupām, ja tur nav publisku vai ražošanas telpu, kā arī publiskām būvēm, kuru būvapjoms nepārsniedz 1000 m3, ja ne tālāk par 1000 metriem no tām atrodas ūdens ņemšanas vieta;
Jautājums vai ciematā ir centralizētās ūdensapgādes teritorija, ja nav, tad privātmājai nav nepieciešams.

Re: Ugunsdzēsēju rezervuārs
Autors: NeBūvnieks (84.15.223.---)
Datums: 13/06/2024 10:22

Nav centralizētās ūdens apgādes.
Viss notiek ar dziļurbumiem/spicēm katram īpašumam.
Būvvalde uzstāj uz sava, ka vaig risināt šo problēmu pašiem.

Arhitekts vispār šokā par visu šo situāciju.

Re: Ugunsdzēsēju rezervuārs
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 13/06/2024 11:38

Dīķis dabā ir? Ūdens tajā ir? Visādās kartēs un satelītos redzams?

Ja pats neraki, uzskati, ka dabiska ūdenstilpne. Ja vien būvvaldei nav papīri par pretējo.

Birokrātija valstī ir briesmīga un ļoti ticams, ka būvvaldes vadītājam, ja negrib rūtainu saulīti, citu variantu nemaz nav.

Re: Ugunsdzēsēju rezervuārs
Autors: NeBūvnieks (84.15.223.---)
Datums: 13/06/2024 16:33

jtdesign rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Dīķis dabā ir? Ūdens tajā ir? Visādās kartēs un
> satelītos redzams?
>
> Ja pats neraki, uzskati, ka dabiska ūdenstilpne.
> Ja vien būvvaldei nav papīri par pretējo.
>
> Birokrātija valstī ir briesmīga un ļoti ticams, ka
> būvvaldes vadītājam, ja negrib rūtainu saulīti,
> citu variantu nemaz nav.
____________________________
Nezz kā varētu būt ar tajiem 1000metriem līdz ūdens tilpnei. Izgāju kārtīgi cauri novada detalplānojumam un atradu dīķi
blakus vienai privātmājai. Tikai tagad jāsaprot kā tie 1000m darbojās. Ja ņem pa ceļu tad tur ir savi 4-5km. Ja ņem kartē novelkot taisnu līniju no zemesgabala pāri pļavai,mežam līdz tam dīķim tad sanāk kādi 600-700m.

Re: Ugunsdzēsēju rezervuārs
Autors: valērijs (85.254.74.---)
Datums: 19/06/2024 12:48

Varbūt der jautājuma risināšanai. [www.youtube.com]



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **      **  **      **  ********   **     ** 
 **        **  **  **  **  **  **  **     **  **     ** 
 **        **  **  **  **  **  **  **     **  **     ** 
 ******    **  **  **  **  **  **  ********   **     ** 
 **        **  **  **  **  **  **  **     **   **   **  
 **        **  **  **  **  **  **  **     **    ** **   
 **         ***  ***    ***  ***   ********      ***    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.