UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Nosacījumi dūmvada novietojumam
Autors: Spektrss (80.89.79.---)
Datums: 28/08/2024 20:14

Sveiki! Varbūt kāds ir ņēmies ar jautājumu cik tālu no spārēm ir jābūt keramikas dūmvadam, lai nebūtu skursteņslauķa atzinumā lieki jautājumi?
Paldies

Re: Nosacījumi dūmvada novietojumam
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 29/08/2024 12:49

Ugunsdrošības noteikumi.
64. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas līdz degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz:
64.1. 380 mm, ja dūmvadam pievienotās apkures ierīces darbības laiks ir līdz trim stundām;
64.2. 510 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir ilgāks par trim stundām.

65. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas līdz grūti degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz:
65.1. 250 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir līdz trim stundām;
65.2. 380 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir ilgāks par trim stundām.

66. Šo noteikumu 64. un 65. punkta prasības neattiecas uz dūmvadu, ja tā ražotājs noteicis citādi.