UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Privātmāju būvniecība :
Building.Lv Forums
FIBO sienu biezums
Autors:
VieS
(81.198.172.---)
Datums: 07/09/2006 20:02
Hi!
Gribētos dzirdēt kāda speciālista viedokli jautājumā vai mans projekts (neēsmu autors, esmu to nopircis) ir tehniski pareizs - satrauc doma par to vai nesošās sienas ir pietiekami biezas/izturīgas - lielākie satraukuma cēlāji ir būvnieki - uzstāj lai sienas ir 30cm FIBO.
Māja pēc projekta:
izmērs: 14x9m, 1.5 stāvi
nesošās ārsienas - 25cm FIBO 3 MPa 650 Kg/m³
gareniska nesošā iekšiena - 20cm FIBO 3 MPa 650 Kg/m³
starpstāvu pārsegumi - 22cm dzelzbetona paneļi (sanāk 37 tonnas)
pirms paneļu likšanas paredzēts dzelzbetona gredzens pa perimetru un vidussienu.
Paša aprēķini sanāk sekojoši:
nesošo sienu balsta laukums =
(14m+14m+9m+9m)*0.25m + 14m*0.2m =
11.5m² + 2.8m² =
14.3m² = 143000cm²
pārsegumi = 37t = 37000kg
sienas = 14.3m² * 3m (sienu augstums) * 650Kg/m³ = 27885kg
masa_kopā = 37000kg + 27885kg = 64885kg
pieņemot, ka 3Mpa ≈ 30 kg/cm², manam projektam spiediens uz pirmo bloku rindu sanāk 64885kg/143000cm² = 0.45kg/cm² = 0.045Mpa - it kā rezerve izskatās AIZDOMĪGI liela. Saprotu, ka nav ieskaitīta jumta masa, nenesošās sienas, apdare, iedzīve etc., taču pat ja tas viss sver tik pat cik apskatītā konstrukcija kopā sanāk labi ja 0.1Mpa! Varbūt es kaut-kur aprēķinos smagi kļūdos...?
ar cieņu,
Viesturs S
Gribētos dzirdēt kāda speciālista viedokli jautājumā vai mans projekts (neēsmu autors, esmu to nopircis) ir tehniski pareizs - satrauc doma par to vai nesošās sienas ir pietiekami biezas/izturīgas - lielākie satraukuma cēlāji ir būvnieki - uzstāj lai sienas ir 30cm FIBO.
Māja pēc projekta:
izmērs: 14x9m, 1.5 stāvi
nesošās ārsienas - 25cm FIBO 3 MPa 650 Kg/m³
gareniska nesošā iekšiena - 20cm FIBO 3 MPa 650 Kg/m³
starpstāvu pārsegumi - 22cm dzelzbetona paneļi (sanāk 37 tonnas)
pirms paneļu likšanas paredzēts dzelzbetona gredzens pa perimetru un vidussienu.
Paša aprēķini sanāk sekojoši:
nesošo sienu balsta laukums =
(14m+14m+9m+9m)*0.25m + 14m*0.2m =
11.5m² + 2.8m² =
14.3m² = 143000cm²
pārsegumi = 37t = 37000kg
sienas = 14.3m² * 3m (sienu augstums) * 650Kg/m³ = 27885kg
masa_kopā = 37000kg + 27885kg = 64885kg
pieņemot, ka 3Mpa ≈ 30 kg/cm², manam projektam spiediens uz pirmo bloku rindu sanāk 64885kg/143000cm² = 0.45kg/cm² = 0.045Mpa - it kā rezerve izskatās AIZDOMĪGI liela. Saprotu, ka nav ieskaitīta jumta masa, nenesošās sienas, apdare, iedzīve etc., taču pat ja tas viss sver tik pat cik apskatītā konstrukcija kopā sanāk labi ja 0.1Mpa! Varbūt es kaut-kur aprēķinos smagi kļūdos...?
ar cieņu,
Viesturs S