UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

lentveida pamati pārlūzuši
Autors: picus (84.237.156.---)
Datums: 13/11/2006 04:26

vasrā ielēju lentveida pamatus 95 cm dziļumā 45 cm platumā ,grunts -normāla vidēji cieta smilts ,pēc pirmā sala novembrī, pamatā parādijās plaisa 1mm,izskatās ka pamats pārlūzis,vai tas ir normāli

Re: lentveida pamati pārlūzuši
Autors: EjTakTu (194.8.16.---)
Datums: 13/11/2006 15:51

Tas nav normāli.

Re: lentveida pamati pārlūzuši
Autors: KOHINURS (80.232.247.---)
Datums: 13/11/2006 20:49

Par salu varēs runāt tad, kad grunts būs sasalusi un pavasarī atkususi. šoreiz kaut kas cits. Dod papildinfo - ko Tu būvē, kā tika iestrādāts betons (taisīji uz vietas pa gabaliņam, vai visu atveda vienā reizē), vai tiešām grunts visās vietās bija viendabīga, kas ir ar gruntsūdens līmeni, varbūt kaut kur bija izrakts dziļāks un vajadzēja piebērt, vai armatūra nebija paredzēta ne apakšā, ne augšā, ne vertikāli - lai atbildētu pasaki kaut ko vairāk.

Re: lentveida pamati pārlūzuši
Autors: v_t (195.13.178.---)
Datums: 13/11/2006 21:07

iespējams, ka betons ieplaisāja jau vasarā, nelaistīts, strauji žūstot, bet pamanīji tikai tagad. iespējams, vainīgs kāds no kohinurs minētajiem iemesliem, jo sals, tā īsti ņemot, nav bijis.

Re: lentveida pamati pārlūzuši
Autors: picus (84.237.156.---)
Datums: 13/11/2006 22:33

Būvēta tiks 2stāvu māja no 25cm bieziem fibo keramzīta blokiem ar ķieģeļu apdari.
Tā kā mans vecais pats nodarbojās ar māju celniecību utt.(stāžs kādi gadi 20)visus rakšnas darbus,formas taisīšanas, betona ieliešanas darbus koriģēt un palīdzēt uzticēju viņam.Ģeo izpēti kaut kādā kantorī neveicu,vecais teica, ka ar grunti viss kārtībā.Uzticējos viņam un pusotras nedēļas laikā pamatus izraku,grunts bija normāla,kā jau visa šajā apgabalā (Jelgavas raj.Ozolnieki)
Betonu pasūtīju B-15, atveda 35m3 ,ielējām vienā dienā,saspraudām ikpēc 1m vertikāli 1m garus armatūras stieņus,tā lai puse būtu ārā.2 nedēļu laikā uztaisījām formas un atkal vienas dienas laikā atveda un ielējām 30m3 virspamatu (tā pati marka b-15).Notikumi risinājās šā gada jūlija mēnesī.

Re: lentveida pamati pārlūzuši
Autors: a (87.226.74.---)
Datums: 14/11/2006 19:15

Man kautkaa liekas, ka B15 ir par svaku 2 stavu majai.Ar B15 varetu lieveni ieliet vai ko tadu, tak ne jau pamatus.

Re: lentveida pamati pārlūzuši
Autors: Vienstāvs (---.lmt.lv)
Datums: 15/11/2006 01:18

Pēdējo grunts kārtu zem pēdas jāizrok ar rokām (līdzeni un uzmanīgi, es šim nolūkam par piemērotu atradu uzasinātu liešķeri), nedrīkst kādā vietā izrakt par daudz un piebērt. Nekāda blietēšana vai skalošana neaizstās gadu tūkstošos nostāvējušos grunti, ja tās nestspēja ir pietiekoša (piemēram smilts nav "peldoša" utt).
Pret plīšanu būtu līdzējusi horizontāla armatūra augšā un apakšā, tomēr pats (tik ātras) plīšanas fakts norāda uz kaut kādu nevienmērību.
Pēc maniem dīķu un aku novērojumiem nupat nokūstot sniegam strauji pacēlās gruntsūdens.

Re: lentveida pamati pārlūzuši
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.249.---)
Datums: 19/11/2006 00:48

Plaisa garā betona lentā nav nekas bīstams. Tā, ka jūs izmantojat ieliešanas metodi, tad lai markas B15 betons būtu plastisks, tam cementa daudzums ~200..240kg/m3 masas, jāpievieno virsnormatīvais ūdens. Liekais ūdens, cements spēj ķīmiski reaģēt ar 38% ūdens uz 1 kg, bet iestrādē parasti ir 55..75% ūdens un tam jāizgaro. Betons sarūk saraujas un parādās plaisa.
Pamatos stiegrojums plaisājumu var novērst, bet principā tas nav nepieciešams, jo pamati tiek spiesti, turpretī armatūra vajadzīga stiepei vai liecei.
Atbilde kungam 'a'..betona stiprība B15 pietiekoša , varētu arī mazāku B3,5. Turpretī lievenim, kur iespējama dilšana, sala iedarbība un citi faktori..ledus tīrīšana ar lauzni, cirvi vajadzētu B25 vai B30 betonu.

Re: lentveida pamati pārlūzuši
Autors: garaamgaajeejs (---.svnets.lv)
Datums: 22/11/2006 19:49

Man arii bija lentveida pamati, bet armatūra bija pēdā kas bija no B15 un pēctam arī trīs kārtas pašā pamatā tam bijna B20 betons platums bija 40cm un četras horizontālas armatūras . viss stāv, nekādu plaisu. vertikālam armatūras novietojumam neredzu jēgu. Par to ka pamatos var izmantot B 3.5 nu ļoti šaubos var tāds betons izturēs to slidzi kas mājai jānes.

Re: lentveida pamati pārlūzuši
Autors: andza (---.europarl.eu.int)
Datums: 22/11/2006 22:09

tas nekas ka ieplaisa, galvenais, lai necilaa. Un to Tu redzesi pec ziemas.

Re: lentveida pamati pārlūzuši
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 23/11/2006 20:19

Kungam no Posted by: garaamgaajeejs (---.svnets.lv)
Datums: 22/11/2006 12:49
Vēršu jūsu uzmanību rakstam Re: Pamati par 14 000 Ls Posted by: Pekka (IP Logged) Datums: 22/11/2006 13:03
Tur aprakstu par slodzēm no ēkas uz grunti caur pamatiem. Ja pamata 1cm2 noslogots ar 4..10kg/cm2 sprieguma, bet betonam B3.5 materiāls spēj uztvert 50kg/cm2, tad cik lielu stiprības rezervi jūs piedāvājam. Cita lieta- ka materiāla stiprība saistīta ar blīvumu, bet tas savukārt kavē pamatiem bojāties no sūnām un citām atmosfēras -sala, sāls iedarbības.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **    **  **    **  ********  **    ** 
 **    **   **  **    **  **      **     ***   ** 
     **      ****      ****       **     ****  ** 
    **        **        **        **     ** ** ** 
   **         **        **        **     **  **** 
   **         **        **        **     **   *** 
   **         **        **        **     **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727