Esmu sastapies ar problēmu, par kuras risinājumu neesmu pārliecināts. Runa ir par ventilācijas vadu šahtu jumta pārsegumā, kuru esmu veidojis kā finiera kasti. Cauri tai iet vent. kanāli no vannas istabas un virtuves. Kastes augšā ir skārda jumtiņš ar caurumiem un virs tiem vēl viens jumtiņš pret nokrišņiem. Siltumizolācijas nolūkam kasti es vienkārši piebāzu ar akmens vati. No apakšas tvaikizolācijas plēve.
Un tagad problēma - vate kastē ir slapja un ūdens pa plēvi tek lejā. Skaidrs, ka tas ir kondensāts. Bet jautājums ir, kā tas tur radies? Vai siltais gaiss tiek kaut kur pa spraugām tvaikizolācijā, vai varbūt tas ir kondensāts no skārda jumtiņa apakšas, vai arī vent. trubām (alumīnija gofras)? Vai varbūt nav pareiza trubu siltināšana - parastā vate tur neder?
Paldies par atbildēm!

Re: Ventilācijas vadu šahta
Autors: DZDZDZ (81.198.9.---)
Datums: 22/01/2007 20:11

Jāizmanto speciāls izolācijas materiāls, kurš sastāv no folija+vate!!!

Re: Ventilācijas vadu šahta
Autors: v_t (195.13.178.---)
Datums: 23/01/2007 17:27

tvaika izolācijai jābūt hermētiskai.