Gribētu uzzināt speciālistu viedokli pa sekojošo:

Privātās mājas ārsienā atrodās 3 gabali 150mm plati metāla balsti. Fasādi paredzēts apšūt ar dēļiem. Esmu dzirdējis, ka vietās ,kur ārējēs sienās atrodas metāla konstrukcija, var rasties kondensāts, kas sabojās vati un ārējo , iekšējo apdari.

Starp metāla balstu un blakus esošo koka laktu ir vates siltinājums. Kā pareizi ir jāsiltina metāla balsta vieta (metāla virsma), lai nepieļautu kondensāta veidošanos? Kādi ir varianti?

Paldies!

Re: Kondensāts sienā
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 06/03/2008 07:49

Teorētiski nedrīkst pieļaut metāla virsmas atdzisšanu līdz telpā esošo ūdens tvaika kondensācijas temperatūrai vai 'rasas punktam'.
Tātad pie metāla elementiem fasādes pusē jābūt pielīmētām 3..5cm polistirola vai vates materiālam.