UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Sijas izmērs
Autors: Aldiss (---.balticom.lv)
Datums: 18/11/2008 16:33

Sveiki tauta!

Dots.
Lielā dzīvojamā istaba ar virtuves stūrīti, izmērs 5,3m X 8,6m. Tātad laidums 5,3m, pēc projekta saliktas 200mm X 70mm sijas, ik pa 60cm.

Ir vēlme griestu apdarē daļu sijas atstāt redzamu, bet pie šāda soļa būs pārāk raibs skaits. Otrajā stāvā virs šīs istabas paredzētas guļamistabas, so nekāds lielais smagums.

Varbūt varat palīdzēt ar dažiem jautājumiem:

1.Kādu slodzi šajā gadījumā rēķina uz sijām (ja virs tām ir dzīvojamās istabas)?

2.Kādam būtu jābūt sijas izmēram, lai tās varētu likt ar soli 120cm? (eleganti, ja kāds specs zinātu parastās sijas un līmētās sijas izmēru)


Re: Sijas izmērs
Autors: SAK (87.110.77.---)
Datums: 21/11/2008 10:34

Ja tev gribas sijas ar soli 1200, tad, vadoties pēc projektā dotās sijas izmēra, tev derēs sijas 200x140 (un vairāk). Matemātika vienkārša - pie divreiz lielāka soļa divreiz lielāks platums.
Ieteiktu likt kvalitatīvas 1. šķiras nelīmētās sijas.
Slodze uz grīdu: Lietderīgā slodze - 150 kg/m2x1,3=195kg/m2 +konstrukcijas pašsvars pēc pieredzes ap 200kg/m2, ja ir ar pieslogojošu aizbērumu lai pārsegums nešūpotos (patiesā slodze atkarīga no pīrāga sastāva, var būt arī zem 100kg/m2). Tad pie soļa 1200 slodzes uz siju sastāda q=(195x200)x1,2=474kg/m. Nepieciešamais sijas pretestības un inerces moments 2. šķiras kokmateriālam pie laiduma 5,3m un soļa 1,2m ir W=1422cm3, I=15340cm4. Tam atbilst šķērsgriezums bxh 175x225mm. Nu redz kā man sanāca mazliet vairāk nekā 140x225, bet pieļauju ka projektā nav paredzēts pieslogojošs bērums starp sijām.

Re: Sijas izmērs
Autors: aaaa (---.ltnet.lv)
Datums: 21/11/2008 11:34

Principā jau tie aprēķini ir ļoti elementāri - vai nav kaut kur pieejama maza programmiņa, lai tadi amatieri, kas neko nesaprot no slodzem utt varetu sarakstit ieksha velamo slodzi uz m2, laidumu utt un dabut vajadzigo siju izmerus? Ja kads zin, padalaties, noderetu.

Re: Sijas izmērs
Autors: kaspars67657 (80.233.192.---)
Datums: 21/11/2008 12:31

man tada pati lieta un parlaidums 4.3 m - tur ieliku 20 * 10 cm sijas un tas stav ok, viena sturi bija ~ 5 m un tur man prasas vel lielakas sijas - stavet jau stav bet vizuali nedaudz vidus uz leju...

Re: Sijas izmērs
Autors: Jānis Zvejnieks (---.lvm.lv)
Datums: 21/11/2008 13:12

Njā soli palielinot, jāpalielina ne tikai sijas izmēri, bet izturīgākai jābūt 2ā stāva grīdai.

Re: Sijas izmērs
Autors: Projektētājs (213.21.206.---)
Datums: 21/11/2008 13:57

Programma man nav,bet vienkāršu tabuliņa jpg formātā varu aizsūtīt.

Re: Sijas izmērs
Autors: SAK (87.110.77.---)
Datums: 21/11/2008 14:06

Jā, vienlaiduma sijai aprēķins ir vienkāršs, taču cilvēkam no malas tas liekas gana sarežģīts. Pats esmu Excelī uztaisījis tādu kā tabulu vienlaiduma sijas aprēķinam, kur ievadot vajadzīgos datus - slodzi, laidumu, koksnes stiprību, elastības moduli un pieļaujamo izlieci, izlec nepieciešamie šķērsgriezuma ģeometriskie raksturotāji, tad atliek ieskatīties sortimentā un izvēlēties šķērsgriezumu. Vienkārši. Bet tā tiešām nezinu nevienu elementāru programmiņu kura šito lietu darītu, kaut meklējis esmu.

Re: Sijas izmērs
Autors: parks2007 (195.13.191.---)
Datums: 21/11/2008 14:06

Man arī joprojām tā pati problēma-laidums 5,5m,sijas 100x200,solis 0,6m,vienīgi perpendikulāri tām, paredzēta 2.stāvā siena(2,3m no vienas sijas gala un apm 3,1 no otra gala)
Apakšā likt švelleri vai līmētu koku negribās,joprojām domāju par siju "atsiešanu"pret spārēm,bet savilcēja lata un spāre neiet tieši pa to līniju,kur būs siena....
Pieļauju pat variantu zēģēt sijas uz pusēm,pirms nostiprinot,protams,un iemontēt siju līmenī švelleri 200mm dubult T,nezinu tikai vai tas reāli izdarāms,jo riski jaupastāv palieli....

Re: Sijas izmērs
Autors: SAK (87.110.77.---)
Datums: 21/11/2008 14:21

Un, jā, kā jau Projektētājs minēja, ir tabuliņas kur pie attiecīgas slodzes un laiduma dots sijas izmērs un solis - tās itin labi noder amatierim. Taču personīgi uz tām nepaļaujos.

Re: Sijas izmērs
Autors: Aldiss (---.balticom.lv)
Datums: 21/11/2008 22:32

Tencinu,
tabulas ar siju izmēriem pie noteiktām slodzēm atradu. Līdz šim nebija skaidrs kādu slodzi pieņemt.

Re: Sijas izmērs
Autors: ruukiitis (194.8.16.---)
Datums: 19/01/2009 13:02

Padoms pēc pieredzes (pats sev tā gribēju):

Nesanāks Tev izrēķināt 1 200 solis sijām, jo:
1. pirmā sija iet gar istabas malu, pēctam vari rēķināt vai dalīt, katrā gadījumā tā lai sanāk vienādā attālumā līdz pēdējai sijai.
2. Tad izdomā ka šajā pašā istabā vēlies arī kamīnu? - uzreiz parādas nobīde.
3. tad izdomā ka kautkur augšā būs vannasistaba - tas ir baisais svars (vanna pilna ar ūdeni)

un tad seko otra lieta:
4. Saliekot šīs sijas tās nekad nebūs ideāli līmenī.
5. tās sagriezīsies.
6. ja augšstāvā būs kautkas dzīvojams, to vajadzēs siltināt - kā Tu to izdarīsi?

ieteikums vienkāršs - ja kaut ko tādu gribi, tad uztaisi visu kā pie cilvēkiem, un pēctam piestiprini butaforiju sanāks krietni krietni lētāk.

Re: Sijas izmērs
Autors: Uliiii (---.csc.lv)
Datums: 21/01/2009 12:29

Tā vien izskatās, ka tantuki tirgū satikušies un spriedelē par lietām kur neko nesaprot!
Tas komentārs:
Principā jau tie aprēķini ir ļoti elementāri - vai nav kaut kur pieejama maza programmiņa, lai tadi amatieri, kas neko nesaprot no slodzem utt varetu sarakstit ieksha velamo slodzi uz m2, laidumu utt un dabut vajadzigo siju izmerus? Ja kads zin, padalaties, noderetu.
Tas ir kas neiedomājams, ka šādi cilvēki kaut ko būvē!
Priekš tam ir sertificēti projektētāji!

Re: Sijas izmērs
Autors: ruukiitis (194.8.16.---)
Datums: 22/01/2009 15:52

:)
ar smieklīgi - kādam (Uiiiii) ir tik s.dīgi ar pasūtījumiem, ka pat sāk apsaukāties.
nothing special - just kraise

Re: Sijas izmērs
Autors: aaaa (---.ltnet.lv)
Datums: 22/01/2009 16:53

Uliiii: Padalies, lūdzu, ar bauriem informācijā kādi vēl mainīgie ir nepieciešami, lai izrēķinātu sijas diametru, ja ne slodze uz m2, laiduma garums un solis. Mēness fāzes?

Re: Sijas izmērs
Autors: :-/ (84.237.165.---)
Datums: 22/01/2009 18:03

Īstenībā ir slinkums rēķināt pa velti, bet maksāt tu negribi jo sen būtu atrisinājis jautājumu ar projekta autoru :)